1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос о присоединении - столб через дорогу. Как подключиться?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем klepik2000, 27.05.15.

  1. Даченька1
    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Даченька1

    Новичок

    Даченька1

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подключаем электричество на дачном участке напрямую с сетевой организацией. Опора СО стоит через дорогу, а около участка стоит опора СНТ. В первых техусловиях СО прописала точку присоединения опору через дорогу, а мы должны подключиться от щита учета на опоре с применением провода. На вопрос как нам протянуть провод над дорогой на нужной высоте, СО сказала нам самим установить трубостойку высотой 6 м. Написали мотивированный отказ. В новых техусловиях точка присоединения указана опора через дорогу и через запятую опора снт, а мы должны подключиться от щита учета на опоре снт с применением провода.
    Подскажите, пожалуйста, как нам теперь определить границы балансовой принадлежности и ответственности? По договору "Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя"
    И как правильно прописать точку присоединения: опора снт или нижние контакты прибора учета или нижние контакты щита учета ... - в этом вопросе не могу разобраться :no:
     
  2. Sovokstunt
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    Sovokstunt

    Участник

    Sovokstunt

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Я и не прибавлял, к Вам претензий не имею ни как к человеку, ни как к строителю, просто не совсем понятно зачем зашли в эту тему где все бъются за свои законные права... Понятно что варианты "проще" всегда есть, и деньги тут не главное... Каждый сам решает как ему действовать в той или иной ситуации...
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    Контакты коммутационного аппарата, находящегося на опоре в точке присоединения .
     
  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ,установленного после прибора учета
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
     
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ты на чьей стороне?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    На нашей.
    п16...
    В случае если мероприятия (часть мероприятий) по технологическому присоединению, подлежащие осуществлению сетевой организацией, осуществляются заявителем самостоятельно, в договоре указываются такие конкретные мероприятия, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость реализуемых им мероприятий, указанную в решении федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов или исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) (при технологическом присоединении по индивидуальному проекту), либо на стоимость таких мероприятий, рассчитанную сетевой организацией с применением стандартизированных тарифных ставок.

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2022 N 2556)
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    п. 7д).последнее предложение

    Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262;)
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    А кто его должен ставить, там написано? ;)
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Читай Инструкцию!
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    Кто ж мне её даст? А если в Инструкции нет АВ?
    И Вы так и не ответили, где в ПТП написано, кто ставит АВ? ;)
     
  12. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702
    Адрес:
    Новгород
    Стало интересно, зашел почитать...Думал есть серьезные проблемы... а тут - столб через дорогу, не знаю как перейти на другую... Написал кучу писем, попросил "запятую в другом месте поставить" и подключение не з/у, а дома...
    Еслиб я так долго свет проводил, я б дом никогда не построил...
    Как уже писал выше, у нас разные подходы к решению вопросов и разное развитие событий, и кто то тоже посмотрит на решение вопроса по другому:hello:
    Согласен, не все хорошо у нас с СО, начиная 5 лет назад стройку, я почти каждый год писал запросы на газ, получал разные ответы, в т. ч., что за 260 м покладки трубы стоимость 1.5млн р., пока в конце года газ сам не пришел...Ну отапливаюсь эл-вом
    И тут решил оперативно и адрес оформить, и зарегистрировать, и проект, и договор на подключение, и котел сразу прикупил, хотя понимал, что газ еще через месяцев 9 будет... но это уже совсем другая история (с) :)
    Вам удачи в вашей борьбе! :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 03.06.23
  13. Даченька1
    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Даченька1

    Новичок

    Даченька1

    Новичок

    Регистрация:
    22.05.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Спасибо за ответы на мой вопрос. Действительно, в инструкции на подключение так и написано и нарисовано про нижние контакты... просто в тех условиях в наименовании точки присоединения СО ограничивается названием опоры (в нашем случае опора снт). После подключения посмотрим как пропишут в акте на технологическое присоединение, как в акте пропишут границы.
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.166
    Благодарности:
    19.526
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Безопасность присоединения силами Заявителя независимо от капризов СО
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.653
    Благодарности:
    6.389
    Безопасность Заявителя дело рук самого Заявителя? Ссыль на пункт будет? :hello: