1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос о присоединении - столб через дорогу. Как подключиться?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем klepik2000, 27.05.15.

  1. Snetyamal
    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Snetyamal

    Участник

    Snetyamal

    Участник

    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    В продолжение сообщения, набросал ответ для СО.

    На основании п. 7.1, п. 10.3 Технических условий для присоединения к электрическим сетям №... от 10.11.2023 далее Технические условия, а также отсутствия в Технических условиях упоминания о строительстве новой опоры, можно сделать вывод, что точка присоединения находится на опоре №15 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-416.

    Согласно подпункта «а)» пункта 5 (1) «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 31.08.2023) далее Правила «В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

    Расстояние от точки присоединения - опоры №15 ВЛ-0.4 кВ Л-1 ТП-416 до ближайшей точки границы участка, на котором будут располагаться присоединяемые объекты заявителя составляет более 15 метров, что не соответствует Правилам и п. 3 Условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям размещенном в личном кабинете.

    На основании этого, Прошу привести Технические условия в соответствие с действующим законодательством.

    Также прошу заключить соглашение об установлении порядка разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, где в соответствии с п. 16 (1) Правил указать, что Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация и изменить п. 13 Условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям размещенном в личном кабинете на «Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя».
     
  2. Zet1983
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10

    Zet1983

    Участник

    Zet1983

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Московская область, Чеховский р-он
    Указал, так же писал что обращений по поводу перераспределения ответственности за границами участка не оставлял (они мне в уведомлении указали что я несу ответственность за ответвление к вводу и АВ). Вновь получил ответ не менее шедевральный чем они присылали про счетчик, когда я им указывал что точки присоединения расположены на другой стороне дороги.
    upload_2023-11-21_16-42-30.png
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388
    УФАС, вышестоящая контора, суд...
     
  4. Sovokstunt
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    Sovokstunt

    Участник

    Sovokstunt

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Какая разница сколько кв? Любая воздушка имеет охранную зону. Понятно что все ложили на эти зоны и делают в них что хотят, но здесь не про это, столбы мне на участке точно нафиг ненужны, все комуникации будут исключительно под землей
     
  5. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702
    Адрес:
    Новгород
    Не говорите ерунду и не пугайте людей. Разница и понятия разные. Для объектов с напряжением до 1 кВ охранные зоны не устанавливаются, например для ЛЭП 0,4 кВ (подключение жилых домов).
    одно дело столбы и внешний вид. другое, охранная зона и ограничения и обременения. провода по своему участку можете тянуть как хотите. они потом накладывают ограничения на строительство на участке? нет... в гпзу не вносятся... захотели - перенесли... я поменял точку подключения. была через основную дорогу, т. к. столб ближайший бвл. провод порвал грузовик. к тому времни уже по проезду протянули линию столбов от другой ктп в деревке... перекинули сетевики провода. столб можете переставить и перекопать переложить его под землей.
    Я просто в очередной раз не понимаю проблемы одного столба через дорогу. :victory:
     
    Последнее редактирование: 23.11.23
  6. Snetyamal
    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Snetyamal

    Участник

    Snetyamal

    Участник

    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
     
  7. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702
    Адрес:
    Новгород
    Смысл копирования? Условия разные...
    на моей стороне не было ни столбов, ни домов, ни фактически улицы... Это была главная дорога через деревню. копать не вариант точно. Через 5 лет дорогу полностью решили реконструировать на 5км и подняли на 80см... Во время стройки отсыпали и водитель забыл опустить кузов. Ну бывает...Эту дорогу пересекают и линии от КТП, коих у нас в нп порядка 10.
    А уж на отходящих дорогах смысл вмааком то бодании...У нас пустили линию по одной стороне дороги. кто по другую- ставят у себя столб и спокойно запитыааются...
    И что то никто не говорил об охранной зоне кабеля своего у себя на участке и об ограничениях...:hello::)]:)]:)]
    Ну как говорится... пишите исщо... в СО... наверно воемени у всех много
     
  8. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702
    Адрес:
    Новгород
    Столб перед забором, опустились и проходите под землей... в чем проблема? у меня также сделано...
     
  9. Zet1983
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10

    Zet1983

    Участник

    Zet1983

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Московская область, Чеховский р-он
    Вот в соседней ветке страсти кипят по этому поводу =)
    upload_2023-11-27_13-16-23.png

    А столб перед забором (если с внешней стороны), то кто вам разрешил его на чужой земле ставить?
     
  10. Snetyamal
    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5

    Snetyamal

    Участник

    Snetyamal

    Участник

    Регистрация:
    12.12.22
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    5
    так именно) а вы к своим пытаетесь притянуть)
    не все хотят за свой счет восстанавливать порывы кабеля) пусть этим лучше занимается СО)
     
  11. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    1.702
    Адрес:
    Новгород
    я не ставил... улица была без электричества. Мой столб на моем участке, подключение через главную дорогу. Пока не жил, приезжаю через месяц, вся улица в столбах по границе участков и внутренней дороги. Те, кто по другую сторону- ставят или внутри или перед забором... У меня столб уже стоял. переподключился, столб переносить не стал
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.165
    Благодарности:
    19.525

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.165
    Благодарности:
    19.525
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Охранные зоны устанавливает Ростехнадзор
     
  13. Moby97
    Регистрация:
    23.04.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Moby97

    Участник

    Moby97

    Участник

    Регистрация:
    23.04.18
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. У меня подключение планируется через дорогу по воздуху. В ТУ нет требований к высоте опоры на моем участке. Это норм?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388
    Нет. Опора сетевой должна быть на границе участка п16 (1), п25 (1) ПТП ПП 861.
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.635
    Благодарности:
    6.388
    Утверждает.