    @DonBau, пожалуйста указывайте ед. изм. то Ёсть в данном случае это рубли? (ну не гривны к примеру)
     
  2. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Московская область
    Скажите, а в таком варианте котловой насос как подключен? Т. е. КЛОМ позволяет штатной автоматикой при включении насоса БКС отключить насосы СО. А котловой - работает всегда?
     
  3. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Московская область
    Я не написал? Извините. Рубли, конечно.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да, котловой работает всегда, подключен напрямую в розетку или на вводе электричества в котел.
     
  5. Fly_24
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15

    Fly_24

    Участник

    Fly_24

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    г. Новороссийск
    А мне больше понравилась схема ТС: бойлер подключен не через стрелку. Я у себя сделал тоже так. Только я модернизировал узел котельной, а СО пока осталась старая и к стрелке пока подключен только один контур с радиаторами. У меня для СО одновременно включаются насосы котлового контура и контура СО. Насос бойлера (он же при нагреве ГВС получается выполняет роль насоса котлового контура) подключен до стрелки (летом не надо греть стрелку). Когда будут добавляться контуры в СО то придется решать вопрос управления насосом котлового контура
     
  6. АнДм76
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048

    АнДм76

    Живу здесь

    АнДм76

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Рыбинск
    Лучше один раз увидеть...
    Возможно я заблуждаюсь или не правильно вас понял, но.
    Первое
    петля перегона теплоносителя котлового контура и контура СО разные по своему объёму. Раз они включаются вместе, то и выключаются вместе. И что получается? Нагретый котлом теплоноситель на самом пике своего нагрева вдруг встает в трубе сразу после гидрострелки, вместо того чтобы передавать тепло радиаторам. В чём логика такого решения?
    Второе.
    При нагреве ГВС котел выходит на пиковую мощность дабы быстро нагреть воду в баке. Достигнув заданной температуры котел отключает нагрев теплоносителя, но не перестает работать насос ГВС дабы нагретый теплоноситель, который в этом контуре достигает температуры 80-90*, передавал энергию, постепенно остывая. Через пару минут он остывает, но незначительно и мозги котла сбрасывают горячий теплоноситель в гидрострелку, где по логике правильной работы, насос СО перегоняет этот излишек тепла по контуру отопления. Но у вас там насос не работает. Опять в чём логика?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    Это не есть хорошо... negative.gif
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А это и есть правильное подключение БКН (до гидрострелки).
    А задержка выключения насоса вам ни о чем не говорит? Вы же сами об этом написали. И какая разница включается один насос на СО напрямую или два через гидрострелку?
     
  9. DonBau
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75

    DonBau

    Живу здесь

    DonBau

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Московская область
    Давайте поставим точки над ё. В системе, где БКН подключен ДО гидрострелки, насос котлового контура управляется от котла, понятно. Насос бойлера понятно. А насосы вторичных контуров СО - всё-таки лучше включать\выключать вместе с котловым насосом при загрузке бойлера? Реализовать несложно, вопрос:
    1. это хорошо, полезно
    2. Это плохо, вредно
    3. Без разницы, только лишнее усложнение системы.
    Этажные термостаты не планируются, планируются для батарей простые поэтажные термосмесительные узлы с ручной регулировкой (настройка температуры подачи на этаж), тонкая регулировка головками на батареях, кто любит похолоднее. ТП регулируется отдельно, своим смесительным узлом. Вероятно, потом по датчику в полу, пока тоже руками.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Прямые контура (на радиаторы) я думаю лучше отключать, а контура со смесителями не обязательно.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.800
    Благодарности:
    29.219
    Адрес:
    Касимов
    Из наблюдения за действующей...
    Контура СО продолжают работу, чистого приоритета ГВС нет. БКНу без разницы, зато народ не мерзнет...
    В межсезонье в СО гонится лишний градус. Приходится регульновать.
    Вот это работает без нареканий.
    Все познается в сравнении, да и народ по разному реагирует на температуру.
     
  12. АнДм76
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048

    АнДм76

    Живу здесь

    АнДм76

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Рыбинск
    Поддержу @касимов 2, Насос контура СО можно подключить напрямую (без реле и доп эл схем). В моей схеме он один 25/2 на 3 контура (1 этаж + 2 этаж + гараж/котельная + веранда (запас).
    Возможно мне так повезло, но система отопления в моём доме не требует этажных термостатов и датчиков температур (воздуха и пола) для ТП. ТП легко настраивается на заданную температуру и мало (практически совсем) не зависит от температуры теплоносителя. Установленные электронные термостаты для ТП используются как выключатели.
    То же самое можно сказать и про этажные термостаты, хотя они не установлены. Температура стабильна и практически не зависит от 10* перепада температуры на улице, но зависит от установленной температуры теплоносителя. Если на улице температура опустится ниже, мне не сложно повысить на 2-5* температуру на котле.
    Про термостатические головки думаю и наблюдаю, некоторым хочется спать в прохладной спальне.
     
  13. Fly_24
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15

    Fly_24

    Участник

    Fly_24

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    г. Новороссийск
    Первое петли конечно разные.
    Второе. А как же летом когда работает только гвс? На котле есть задержки отключения насосов дабы избежать перегрева.
    В дальней по линии со у меня стоит термолинк п и управляет работой котла
    Думаю потом подключить ещё тп и ещё контур с радиаторами со своими насосами которые будут управляться от своих термостатов комнатных. А насос котлового контура наверное нужно будет как у тс сделать с задержкой выключения при работе любого из контуров.
    Вот у меня к вам вопрос как мозги котла сбрасывают перегретый носитель в стрелку?
     
    Последнее редактирование: 29.12.17
  14. Fly_24
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15

    Fly_24

    Участник

    Fly_24

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    г. Новороссийск
    Это как без приоритета гвс?
     
  15. АнДм76
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048

    АнДм76

    Живу здесь

    АнДм76

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Рыбинск
    Мой котел видит подключенные два насоса. Один на СО, второй на БКН.
    Всё. Ему этого достаточно для понимания алгоритма включения направления движения теплоносителя.