1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18

Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.

  1. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Или чтоб стрелку не городить может просто коллектор закольцевать, а насосы со и гс запаралелить и к котлу
     
  2. ТимофейАлексеев
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Калуга
    Возвращаясь к вопросу подключения БКН и только ТП:
    ТП эта не та нагрузка под которую разрабытывался данный котел - обратка ТП достаточно быстро остужает теплоноситель, соответственно или нужно ставить котел малой мощности, только на ТП или буферную емкость.
     
  3. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел нужно ставить такой мощности какой необходимо дом греть, и если площадь дома небольшая то расчет нужно делать от мощности БКН.
    Поясню, если дом 120-180 то клом 30 перебор, но если стоит БКН на 200 л а это 26 кВт в среднем, то тогда клом 30 то что нужно. Конечно если дом большой то выбор котла идёт дом + БКН 30%, главное чтобы мощность котла не была меньше БКН, хотя можно и меньше, но тогда греть он будет очень долго. ИХМО.
     
  4. ТимофейАлексеев
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Калуга
    Разговор идет за межсезонье или отопление санузлов теплыми полами, так в данном режиме мощность меньше 7-9 кВт нужна, что явно ниже минимальной для любого напольника.
     
  5. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел будет включаться намного реже вот и вся ситуация с ТП, хоть летом хоть в межсезонье.
     
  6. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Летом 2017 можно было вообще везде пол теплый врубить
     
  7. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    Чтоб одним насосом обойтись и на ГС и на бойлер, и чтоб на обратке насос стоял, такое подключение с трехходовым, управляемым котлом, будет ведь работать?
    1насос.jpg
     
  8. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трехходовой управляемый котлом - а что за котел?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А ОК вам зачем? Тем более что не правильно нарисованы. А работать будет. А трехходовой можно и на обратку поставить, если нужно конечно.
     
  10. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    @Vovavn, котел 20КЛОМ-17

    ну бохевознает, у производителя срисовал:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4669923/
     
  11. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В схеме нет трехходового клапана
     
  12. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы какой трехходовой клапан имеете в виду?
     
  13. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема рабочая, но есть несколько нюансов
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Который в схеме в посте 262.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    В схеме с насосами ОК нужны, с трехходовым ОК не нужны.