Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.

  1. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @Юрген72, к примеру Бакси слим с чем связано ограничение по мощности насоса? На плате стоит 10А реле. В инструкции не нашел эти жесткие ограничения.
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Россия
    Когда я указал на стандартную схему то имел ввиду алгоритм управления насосами с платы котла. ОК к этому отношения не имеют. Ставить их или нет вопрос второй. Реле на плате от этого по другому включаться не станут.
     
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрите внимательней инструкцию на Baxi Slim 1.400 - in стр. 14 указание на предохранитель 2 А, а это максимум 400 Вт на все оборудование включая ЦН (который при пуске потребляет несколько больше чем в номинале при работе) и питание всех насосов (и не только, например надставка полутурбо:)) питается через этот предохранитель.
     
    Последнее редактирование: 08.12.18
  4. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @Юрген72, ага увидел. На странице 15 более понятней как идет питание платы. У КЛОМа тоже 2А предохранитель значит и у него силовая часть защищена.
    Я был не прав. Предел нагрузки довольно таки мал. Следовательно нужно ставить разделительное реле нагрузки при большом количестве оборудования.
    Спасибо за подсказку. Была бы принципиальная схема платы вопросов такого рода не возникало.
     
  5. shkiper91
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    shkiper91

    Новичок

    shkiper91

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Всем привет. Сразу прошу сильно не пинать. Даже если и есть ответ на мой вопрос, то я его не нашёл, либо меня он не устроил. Решил написать в этой теме, т. к. котёл тот же, но только вместо нескольких этажей одного дома, есть основной и баня. Так вот вопрос заключается в чём: нужен-ли гидроразделитель, если у меня котлом (медведь 30 klom) отапливается основной дом, баня и БКН. Если да, то как правильно обвязать? Пугает то, что при большом расходе воды в бане, котёл соответственно греет бойлер, радиаторы успеваю остыть, что в доме, что в бане. Когда котёл решает погреть радиаторы, в него с обратки поступает холодная вода. Для теплообменника это не есть хорошо.

    Систему отопления делали 10 лет назад, ставили котёл Демрад, я в этом никак не участвовал. У Демрада треснул теплообменник и пришлось в срочном порядке покупать новый котёл и ставить на "то, что есть".
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Россия
    Чугунный был теплообменник? Сказать, что ГР нужен обязательно это вряд ли. Так как сам производитель этого не пишет. А дальше сами решайте. Как по мне так с ним спокойнее. Вполне сойдет первичное кольцо из трубы.
    У вас сейчас то как сделано? Сколько насосов?
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194
    Адрес:
    Касимов
    Гидрострелка поможет. Или узел подмеса к котлу.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Если на насос загрузки БКН добавить реле задержки выключения (так что бы получалась совместная работа насосов БКН и РО некоторое время), ни какого теплового шока ее будет:), если это нельзя сделать штатными средствами.
     
  9. Fly_24
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15

    Fly_24

    Участник

    Fly_24

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    г. Новороссийск
    Я за ГС. И в последствии в случае добавления ещё контуров проще будет. ИМХО
     
  10. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @shkiper91, Спросите любого спеца здесь на форуме про ГС никто понятия не имеет какие процессы происходят у нее внутри. А так в КЛОМе 17 реализована защита от теплового шока.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.763
    Благодарности:
    29.194
    Адрес:
    Касимов
    Где посмотреть принцип работы?
     
  12. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    Остонавливает насос циркуляции (если он к котлу подключен) точно не помню где-то в районе 47 градусов. Нагревает до 50 насос включает, температура тн начинает падать опять насос выключает... Так и будет "тактовать" насосом пока обратка не прогреется до минимально допустимой.
     
  13. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.073
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Россия
    За счет чего она может прогреться, если насос все время будет выключаться? И котел соответственно тоже.
     
  14. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    Выше написали принцип я дополню. Когда котел запускается он включает насос подачи и сравнивает температуру подачи и обратки. Если дельта выше чем заданная температура на 5* то насос отключается и котел повышает в теплообменнике температуру до дельты 5*. Как только дельта достигнет 5* насос включается и вновь происходит сравнение температур. Это происходит до тех пор пока мощности котла будет хватать для поддержании дельты равной или меньшей 5*. Вот как раз в этом процессе и наблюдается модуляция котла.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Как то непонятно: если имеется ввиду дельта (разница) между подачей и обраткой на котле, то выключение ЦН при работающей горелке эту дельту увеличит, а ни как не уменьшит. Или я чего то не понимаю?