Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.

  1. sandykursk
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    sandykursk

    Новичок

    sandykursk

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Avpu48, @Avpu48,
    Но по такой схеме получается, что в одном контуре работают одновременно два насоса, один на подаче в ГС, другой на обратке с БКС. Или как-то перекрывается насос на подаче в ГС? Или я чего-то не догоняю (
     
  2. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Насосы на ГС и БКН работаю по очереди в соответствии с заложенным в мозги котла алгоритмом с приоритетом по ГВС.
     
  3. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Абсолютно верно.
    Летом комнатные термостаты не работают и соответственно котел не получает команду на включение насоса на ГС. Т. е. ГС все лето стоит холодная. Правда, осенью при запуске СО приходиться некоторые насосы проворачивать вручную (закисают).
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.824
    Благодарности:
    29.229

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.824
    Благодарности:
    29.229
    Адрес:
    Касимов
    У насоса ГВС приоритет (прости господи), заложенный в мозг котла.
     
  5. sandykursk
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    sandykursk

    Новичок

    sandykursk

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста!
    Какой у Вас объем БКС? Сколько членов семьи?
    И хватает ли вам объема бака?
    Я тоже планирую организовать такую же схему ГВС. В доме 4 члена семьи, выбираю между БКС на 160 или 200 л.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.824
    Благодарности:
    29.229

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.824
    Благодарности:
    29.229
    Адрес:
    Касимов
  7. stas102
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    stas102

    Новичок

    stas102

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Чем руководствовались при выборе места установки подающего насоса бака? Ну и как следствие, почему не после гидрострелки?
     
  8. tolich04
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    50

    tolich04

    Живу здесь

    tolich04

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что при включении насоса БКН отключается насос на гидрострелку, а насосы вторичных контуров продолжают работать?
    Спасибо.
     
  9. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Верно. Но, если принять во внимание, что время подогрева бойлера на 160 л. 2-4 минуты, это не сильно сказывается на обогреве помещений.
     
    Последнее редактирование: 19.02.16
  10. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    Добрый день! Не совсем понимаю как будет работать KLOM 30 в режиме лето с БКН (Водонагреватель FE 200/6 BM), насосом и датчиком бойлера - Когда бойлер нагрет до нужной температуры, котел отключается или всегда горит газ?
    Еще вопрос нужен ли второй насос на рециркуляции ГВС в системе, я так понимаю насос бойлера подключенный к автоматике котла гоняет только горячую воду по змеевику для нагрева?
    И последний вопрос - насколько примерно опорожняется бойлер или падает температура внутри от заданной, что приводит к включению подогрева?
     
  11. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Уважаемый автор темы, в первую очередь - огромное Вам спасибо за данную тему, нашел ее как раз ОЧЕНЬ вовремя - прям как знак свыше) Многие вопросы, которые я пытался выяснить у себя в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/350982/) отпали, многое изначально прояснилось. Осталось несколько вопросов для подгона Вашей схемы под меня:
    1) Какова у Вас отапливаемая площадь
    2) Как и куда в данную схему можно встроить дополнительно отопление от твердотопливного котла (как резерв, ну, и возможно, как "помощь" основному котлу, и, как я понимаю, в данном случае обязательно нужен тепоаккумулятор-?)
    3) Можно ли где посмотреть полную версию Вашей схемы (с кранами, обратными клапанами и т. п)
     
  12. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Летом котел включается ненадолго для нагрева БКН при падении температуры на 2 градуса, и после переходит в режим ожидания, до следующего включения.
    Рециркуляция ГВС в БКН (если предусмотрен) это дополнительный комфорт в виде горячих полотенцесушителей круглый год и быстрой подачи горячей воды из крана. Но, требует дополнительных затрат на создание трубы обратки и покупки специального насоса для рециркуляции ГВ.
    Бойлер никогда не опорожняется, он все время под давлением и при потреблении ГВ она замещается ХВ.
     
  13. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Добрый день.
    1. Отапливаемая площадь у меня 180 кв. м., и я думая что при хорошем утеплении дома котла КЛОМ 30 хватит и на 270 кв. м. Если есть опасения, то монтируйте КЛОМ 40. Его хватит с запасом.
    2. К сожалению не могу вас проконсультировать по поводу твердотопливного котла, поскольку не изучал вопрос по данному котлу.
    3. Полной версии схемы нет. Но, вы можете по фотографиям понять, что с чем стоит и как расположено. Если будут вопросы готов помочь.
     
    Последнее редактирование: 14.03.16
  14. Tranceputin
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43

    Tranceputin

    Живу здесь

    Tranceputin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо за подробный ответ, а скажите на 2 градуса он быстро падает, и можно ли это параметр настроить, например на 5 градусов?
     
  15. Алексей5276
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8

    Алексей5276

    Живу здесь

    Алексей5276

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо, тогда несколько назревших по ходу рассмотрения ВАшей темы вопросов:
    1) Не вопрос, скорее утверждение чтобы убедится, - я так понимаю это фотки в процессе монтажа так как некоторых трубявно нехватает?
    2) Чем в принципе обуславливается установка насосов на подачу, а не на обратку? (есть ли здесь какая-либо принципиальная разница или это "на любителя"?
    3) Чем обусловлена необходимость установки радиатора в котельной, тем более такого мощного (шестисекционного)? Ведь, как я понимаю, там горит котел с открытой камерой, плюс бойлер, плюс трубы, да и гидрострелка какоя-никакоя а тоже батарея...
    4) почему нет группы безопасности на БКН (или я ее не увидел или это в продолжение п. 1)?
    5) Какие (параметры) насосы Вы ставили на этажи?
    6) Какова общая длина/кол-во радиаторов на 1 этаж?