    Дозвонился до техподдержки котлов Протерм.
    Объяснил ситуацию. Получил ответ...
    1) Датчика на обратке в котле Протерм Клом 40 нет.
    2) Включает выключает насос "Защита от конденсата". Функция заложена на заводе включению и отключению не поддается. т. е. включена и работает всегда.
    Специалист тех поддержки сказал, что если температура на котле выставлена выше 55 гр, то насос включится только на температуре 53 градуса.
    Если температура ниже 55, то температура включения насоса соответственно изменяется в меньшую сторону. На память цифры сказать не смог, но то что они уменьшаются подтвердил. :)
    Вот, что происходит...при холодной обратке (в моем случае система остыла до 30гр.) котел включает горелку, начинает греть сам себя пока не достигнет "разрешенной" температуры, температуру нагнал дает команду на включение насоса, насос включается и по обратке загоняет условно холодный ТН, температура в котле опять падает, подается команда на выключение насоса. Опять греет сам себя, нагрел, включается насос... И так по кругу.
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Россия
    На сколько мне известно (могу ошибаться) для защиты от конденсата достаточно не охлаждать ТО ниже 40С. Или 50С. Не помню точно. Если бы насос срабатывал именно так, то да. Но у вас то он 5С от заданной отслеживает. То есть если заданная 80С он до 75С будет ждать. Поэтому сомнения и предположение
     
  3. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    @mihalumen, опечатка не от корозии, а от конденсата. Я поправил уже в своем сообщении.
     
  4. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    В меню 100% есть. На память не скажу, что там установлено, но по логике должно быть 3. Проверю сообщу.
    ...

    А вот из инструкции на Медведя...
    коды.jpg
     
  5. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    @GlooM, осталось выяснить нахрена котел сам себя греет при любой заданной температуре. Про конденсат понятно когда теплообменник остывает до 30* котел включается.
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Россия
    Так значит это все таки фиксированное значение? И к заданной Т ТН оно привязано только вниз. Тогда конечно это защита от конденсата.
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Россия
    Так разобрались же уже. Для прогрева ТО более 50С. Или максимально если Тзад ниже 55С
     
  8. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    Да.
    В этом свете вроде как становится интересна табличка из Вашего сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23022469/
     
  9. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    По идее этот момент тоже должен таким же макаром быть "нейтрализован". Никто не сказал, что в разогретый теплообменник из системы пойдет ледяная вода. Да, часть будет более прохладная, которая при поступлении в ТО будет смешиваться с уже нагретой, соответственно при 53 градусах насос уже будет остановлен и более холодная вода из системы в котел не пойдет. Вопрос до скольки будет разогрет котел после нагрева БКН? Это выставляемый параметр или котел по умолчанию врубается на максимум и догоняет в БКН выставленную температуру?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.492
    Благодарности:
    28.996

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.492
    Благодарности:
    28.996
    Адрес:
    Касимов
    В Бакси выставляется вручную. По крайней мере так работают пользуемые мной котлы.
    Автоматика отключает его при 83 - 85*. По инерции, он нагреется до 90*
     
  11. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    Да уж намудрили с котлом так намудрили.
     
  12. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Россия
    А в радиаторах вода может быть остывшей до комнатной Т. Особенно в межсезонье. Когда котел включается по термостату раз в несколько часов. Такое совпадение конечно не часто. Когда котел вот только закончил грузить БКН, не успел остыть, и включается отопление после долгого простоя. Но оно имеет вероятность быть.
     
  13. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    19.675
    Адрес:
    Набережные Челны
    Вот тут не так...
    Я не понял откуда взялись 5С от заданной, но ссылаясь на техподдержку повторюсь, что при любой выставленной температуре теплоносителя ВЫШЕ 55С, насос всегда будет включаться на 53. т. е. выше 55С уже ничего не меняется, только ниже.
     
  14. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    А почему до 83-85, если кажись максимум ГВС можно нагреть до 65*
     
  15. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.602
    Адрес:
    Россия
    Теплообмен зависит от разницы температур. Чем она больше, тем быстрее происходит нагрев. До 65С в БКН температурой ТН в те же 65С вы никогда не нагреете.