    Добрый день пожалуйста подскажите
    Номер 1 это обычные выключатели? Для принудительного отключения питания насосов?
    Номер 2 это конекторы ? Для каждого насоса свой?
     

    Вложения:

    • FCE11229-870D-401D-BC70-3E2F5963C000.jpeg
  2. Ladden
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Ladden

    Участник

    Ladden

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Простите что новым сообщением, незнакомец как редактировать.
    Вы использовали такой ?https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/kontaktory_modulnye_km/kontaktor_modulnyy_km20_20_ac_iek
    Возможны ли аналоги или подобное?
    У меня котёл klz 50 хочу реализовать первично-вторичные кольца. Первичное кольцо на внутреннем насосе 15-60 и 4 вторичных кольца (3 радиаторное отопление и 1 тёплый пол), за правило хочу взять вашу схему подключения.
    Чтобы совместно с насосом вторичного кольца включался, как в программе котла с выбегом стандартным, внутренний насос первичного. Как думаете удастся? Вроде платы подключения одинаковые на klom и на klz
     
  3. Rv818
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Rv818

    Живу здесь

    Rv818

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Скажите, такая схема с кломом рабочая? Сейчас собираю себе, и появилось несколько мнений, куда расширительный котла ставить, на подачу или обратку, и расширительный бойлера, на гвс или хвс? По схеме от бойлера, понял что расширительный для БК от котла не нужен.
     

    Вложения:

    • IMG_20190712_144910.jpg
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    РБ лучше поставить перед насосом (а не после как у вас нарисовано). А на бойлер со стороны ХВС между ОК и БКН. И Фильтры лучше поставить тоже перед насосами.
     
  5. Rv818
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Rv818

    Живу здесь

    Rv818

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Спасибо!)
     
  6. qwer222qwer
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444

    qwer222qwer

    Живу здесь

    qwer222qwer

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста по поводу СО. Протерм Клом 20+БКН+ТП. Монтажники говорят, что при приоритете ГВС в котел начинает идти холодная вода и теполобменнику кранты. Сильно нужна гидрострелка (она мне снится уже). Они с себя ответственость снимают при ее отстутствии. При этом в проекте гидрострелки нет. Собственно, схема реализуется из инструкции к котлу
     
  7. Terracan29
    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    2.164

    Terracan29

    Живу здесь

    Terracan29

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    2.164
    Адрес:
    Моск. обл.
    Не совсем понятно мнение "монтажников". Холодная вода из колодца или скважины поступает в БКН, а никак не в котел. Котел связан только с теплообменником БКН, а вода после него не настолько холодная, чтобы создавалась большая разница между температурами подачи и обратки.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Холодная обратка приходит в котел не после бойлера, а после переключения котла из режима нагрев бойлера на нагрев СО, а СО состоит только из ТП и вот эта холодная обратка из ТП прилетает в разогретый, после нагрева ГВС, котел, и можт натворить бед.
     
  9. qwer222qwer
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444

    qwer222qwer

    Живу здесь

    qwer222qwer

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Воронеж
    И как этого избежать?
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Разными вариантами. Один из них именно гидрострелка (в крайнем случае байпас), но это 3 насоса: от котла до ГС, от котла на БКН и в НСУ ТП. За это с гарантии котел не снимут:). Есть другие варианты. Например выбег насоса на БКН сделать 5-10 минут после нагрева и переключения котла на отопление. Другой вариант отказаться от приоритета БКН, чтобы котел всегда работал на БКН, а уже НСУ ТП после БКН. Но по факту вариант с ГС наиболее беспроблемный.
     
  11. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572
    Адрес:
    Самара
    Принимайте в свои ряды.
    Клом 17-40, гидострелка, БКН до гидрострелки по заводской схеме, от гидрострелки два контура ТП (180м2 2этаж и 130 м2 1 этаж) с узлами подмеса и один контур радиаторы с термоголовками (оба этажа). Все насосы (кроме БКН) запараллелены и подключены к котлу (через пускатель)
    Вопрос по работе в межсезонье. Теплоразбор небольшой, только ТП и пара радиаторов.
    При выставлении температуры в скажем в 50-55 градусов происходит нагрев за 3 минуты, далее горелка отключается, насосы работают, температура падает до 38 (время не помню, но не более 5-8 минут), а дальше самое интересное, кратковременно щелкают релюшки (насосы не успевают понять что питание пропало), разжигается горелка и срабатывает пресловутая защита от конденсата, насосы встают, через минуту/полторы насосы включаются и происходит нагрев до 55, цикл повторяется.
    Напрягает передергивание насосов.
    Опытным путем подобрал настройки:
    В пунктах d85 и d00 установленна минимально возможная мощность в 25 кВт.
    Температура теплоносителя - 55 град
    d02 - Время блокировки горелки 3 мин.
    В итоге имею: Нагрев до 58, стоп, пауза 3 мин, при этом охлаждение до 48, старт, нагрев до 58 за 4 минуты.
    При этом насосы не выключаются.
    Т. е. нагрев 4 минуты, охлаждение 3 минуты. Естественно это не круглые сутки, по запросу термостата.
    Что скажете?
    У кого как работают системы в межсезонье?
     
  12. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.455
    Благодарности:
    1.572
    Адрес:
    Самара
    @Бриг62,
    Не сочтите за наглость, растолкуйте пожалуйста, как пользоваться таблицей времени блокировки горелки...

    Инструкция на Гепард:
     

    Вложения:

  13. mihalumen
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43

    mihalumen

    Живу здесь

    mihalumen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    43
    Да так же через зад и работает. Модуляции практически никакой вот он и тактует. Один выход смирится и не обращать внимание.
     
  14. Rv818
    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39

    Rv818

    Живу здесь

    Rv818

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.17
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    39
    Народ, возникла проблема, купил датчик бкн, закинул в гильзу, а провода катастрофически не хватает, кто блин придумал 2м, котел в 40 см от бкн, но гильза глубокая. Можно ли наращивать провод?
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    К сожалению, не указали, о каком типе датчика идёт речь. Но все двухпроводные типа NTC или электронные сопротивления с характеристикой PTC - можно.
    Сечение провода 0,5 мм2, до 30 м.