    Здравствуйте, 2 вопроса есть:
    1. насосы на СО и БКН одинаковые?
    2. на обратке с БКН стоит ли обратный клапан?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.803
    Благодарности:
    29.221

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.803
    Благодарности:
    29.221
    Адрес:
    Касимов
    Да. Различие может быть только в мощности, в диаметре подсоединения, и в цветовой гамме.
    Ставится, но кто он будет, зависит от системы отопления. Точнее на этот вопрос можно ответить, только видя Вашу схему обвязки.
     
  3. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    Раз уж тема про KLOM, поинтересуюсь. Сам приступаю к сборке СО с котлом Медведь-20 - ТП на двух этажах и 4 контура с батареями, ну и косвенник, конечно.
    Чудится мне, проще будет использовать вот это?..
    2017-10-17_212846.png
    В pdf - инструкция по эксплуатации и схема подключения.

    А если насосы на контурах отключать не нужно, можно поставить электронные, типа Альфы2, чтоб электричество не жрали.
     

    Вложения:

  4. АнДм76
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048

    АнДм76

    Живу здесь

    АнДм76

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Рыбинск
    Чудак человек - чем проще система, тем надежнее её работа.

    Судя по подбору котла, теплопотери дома не великие и в этой связи не проще ли использовать схему с одним единственным насосом?
     
    Последнее редактирование: 18.10.17
  5. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    Странно как-то. Информации по дому моему - ноль, а обобщение уже готово.
    Система планируется простая и логичная - ТП будет поддерживать постоянную температуру дома, градусов 15-18, во время, когда в доме никого нет. К моменту возвращения с работы или просыпания утром батареи быстро доведут температуру до комфортных 24 градусов. Для такой работы требуется некоторая автоматика - термостаты на этажах, устройства для регулирования потоков по контурам и простые мозги, которые я и предложил. Еще погодный датчик котла будет.
    Отапливаемая площадь дома около 180 м2, ну и часть подвала тоже немного подогрею. Дом, фактически, имеет две квартиры, занимающие целый этаж. Расположение стояков и наружных дверей обуславливает такое большое количество контуров батарей, которое вероятно будет уменьшено до трех или двух. Едва ли, при такой постановке задачи, типа "простое" решение может быть достаточно комфортным для постоянного проживания.
    А теплопотери дома действительно не должны быть большими и только в самые лютые морозы будут находиться в пределах модуляции котла, в остальное время - существенно ниже.
     
    Последнее редактирование: 18.10.17
  6. АнДм76
    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048

    АнДм76

    Живу здесь

    АнДм76

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.13
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    4.048
    Адрес:
    Рыбинск
    Странность, по мне, в вашем предыдущем вопросе.
    Информацию по вашему дому мне не составляло найти в вашей теме https://www.forumhouse.ru/threads/399231/ из чего и были сделаны предположения,. Для обобщения нужен по меньшей мере диалог.
    Теория одно, практика иное.
    Чтение западной рекламы по системе отопления не всегда приводит к предполагаемому эффекту экономии. Я сильно сомневаюсь что котел такой мощности способен "быстро" решить ваши задачи. Это первое.
    Второе. Следует вспомнить о понятии теплопотери, теплоемкость. Чтобы так быстро (за ночь или время вашей работы) остыл дом его надо сделать из материала не способного аккумулировать тепло. Он быстро остывает и быстро копит тепло. И он не способен создать условия для комфортного проживания.
    Вы пока ещё только предполагаете, я же уже пользуюсь. Дом 220м2, два этажа + отапливаемый гараж + веранда. ТП на 1 этаже (6 веток), ТП на 2 этаже (3 ветки).
    Все ветки радиаторов (сейчас в работе 3 ветки с общим количеством 130 секции) обслуживает один насос самой малой мощности, работающий на 2 скорости. Температура между 1 секцией первого радиатора и последней секцией последнего радиатора отличается в пару градусов. Теплый пол не поднимаю выше 29*. Всё очень рационально и с соответствующей влажностью, которая и определяет уровень комфорта.
    Вы их не считали, а предположили и надеетесь на то что так и будет. Пусть так.
    Ваш котел имеет 17кВт мощности. На отопление дома его возможно хватит. Когда вы подключите к нему бойлер, посчитайте время его нагрева и время на компенсацию теплопотерь при максимально открытых кранах после нагрева бойлера.
    Сдается мне что отдыхать котлу будет некогда.
     
    Последнее редактирование: 18.10.17
  7. Disciple
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8

    Disciple

    Участник

    Disciple

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Южная Корея
    Автор, а какой у вас насос на бкн и какой на гидрострелку стоит?
     
  8. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    WILO 25\4.
     
  9. ОльгаНН
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    133

    ОльгаНН

    Живу здесь

    ОльгаНН

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    133
    Добрый день! У нас будет похожая схема, даже котел тот же.
    Термосмесительный клапан у вас с ручной регулировкой? Часто приходится настраивать?
     
  10. Leon102
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    Leon102

    Участник

    Leon102

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Башкортостан, Октябрьский
    Попробую ответить. Температуру на клапане выставляют ручной регулировкой сняв крышку с верху. На регуляторе есть цыфры от 1-6, это диапазон температур от 25-60. Выставляете один раз и все, дальше он сам подмешивает подачу с обраткой и выдает выставленную температуру. У себя выставил три года назад на 3, с тех пор больше не трогал. Как то так вроде.
     
  11. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Абсолютно верно.
     
  12. Belogorodec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Belogorodec

    Участник

    Belogorodec

    Участник

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
  13. ТимофейАлексеев
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Калуга
    Маррат, могли бы Вы перезалить картинки, а то они не открываются.
     
  14. Disciple
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8

    Disciple

    Участник

    Disciple

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Южная Корея
    Автор, подскажите на сколько бар у вас группа безоп. (ГБ) на котел стоит. У нас в продаже только на 3 бара остались думаю многовато на 2 бы наверное надо ставить. Прокоментируйте были ли проблемы с давлением в процессе эксплуатации котла и как ГБ отробатывала если были проблемы?
     
  15. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Добрый вечер. Группа безопасности стоит на 3 бар. Давление в СО 2 бар. При падении давления до 1 бар, котел отключится по ошибке "Давление".
    Слава богу срабатывание ГБ не было. Это на случай аварии.
    3 бара это неопасное давление. У меня в системе ХВС до 4 бар давление поднимается. Гибкая подводка и другие элементы легко выдерживают.
    В высотных домах давление в СО до 10 бар.