F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.

  1. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195
    Адрес:
    Москва
    Дело не в ресурсе, а в качестве реле. Оно может залипнуть и через пару месяцев независимо от ресурса.
    Единственный вариант - делать доп защиту в виде термореле и силового реле.
     
  2. Andrei Che
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    94

    Andrei Che

    Живу здесь

    Andrei Che

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Хабаровск
    Отчасти, чем меньше реле будет щелкать, тем лучше. У моего соседа котел работает не выключаясь, уменьшает ступени мощности. Поэтому реле вообще не выключается.
     
  3. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Если котёл работает постоянно и переключает ступени то...? Чем он их переключает? :) там же не одно реле.
     
  4. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    Человек просто не понимает что как раз ступенями управляют эти самые релюхи:)
     
  5. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519
    Адрес:
    Абакан
    Вы не поняли человека, уменьшается мощность вручную - выключаете один или два автомата, соответственно уменьшаете мощность ТЭН. На Зота эконом именно так и работает.
     
  6. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    Ну эконом может и так, а люкс по-моему переключает, дабы продлить срок службы тэнов, даже когда на минимальной мощьность. Хотя может и нет, не проверял. У меня он один хрен резервный.
     
  7. Costya
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    Costya

    Участник

    Costya

    Участник

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте Всем! Я тут подумал а почему не поставить контакторы однофазные.
     
  8. Costya
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    Costya

    Участник

    Costya

    Участник

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Иркутск
  9. Costya
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    Costya

    Участник

    Costya

    Участник

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Иркутск
    Например как этот
     
  10. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    Я монтировал разные электро котлы и вывод у меня один, реле залипают на всех котлах если нет защиты т. к. я монтировал только гидравлику я смотрел как электрики всё это подключают, мне всё равно какой котёл но обслуживание отопления было за мной. Вывод прост, если рядом повешу 3 котла разных производителей то при плохом напряжении залипнет реле одинаково на всех котлах включая всеми любимый протерм. Электрик ездил со мной каждый раз когда были проблемы в электрике. У протерма нет тепловой защиты и на объектах горели платы у них на раз и в закипание уходили, чудес не бывает. У эвана и Зоты есть модели с защитой, у протерма не встречал. Мой вывод если система подключена правильно то с любым котлом проблем нет, но протерм в ремонте значительно дороже и горит также, если не верите разберите котлы. Делайте выводы сами.
     
  11. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    Вы чего-то перепутали, у Протерма есть защита и от залипания и от перегрева/закипания.
     
  12. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    @Fenix747, От перегрева закипания сверху стоит защита, а толку? на залипшем реле это не спасёт, он также кипит, эта защита больше от запуска без воды
     
  13. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    @Fenix747, Защиту на перергев реле предъявите фото где оно там стоит, может чего то мне электрик не так подключал, но специалист с дипломом, нужно фото в подтверждении данного высказывания
     
  14. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.975
    Благодарности:
    6.195
    Адрес:
    Москва
    Что-то вы какую-то глупость написали.
    У протерма есть и защита от перегрева, и проверка залипания реле.
    На зоте реле залипают на порядки чаще, чем по всем другим котлам вместе взятым. Если не разбираетесь в вопросе - спросите у знающих, а не вводите людей в заблуждение.
    И аварийного отключения, равно как и защиты от перегрева - нет как раз на зоте. Именно по зоте на фх есть с десяток случаев возгорания котлов, чего не случалось ни с одним производителем котлов в мире.
    Вот удивляют меня такие «установщики», которые с видом эксперта даже инструкцию прочитать не могут. Хорошая попытка отмазать зоту, но получилось только хуже. Хотя там уже отмазывать нечего, они себе этими массовыми возгораниями репутацию уронили в ноль.
    P. S. А если посмотреть ваш профиль, то 80% ваших сообщений за год - это попытки отмазать зоту за их косяки и рассказать, какие они делают хорошие котлы, и какие остальные котлы плохие. Тут всё сразу становится на свои места.
     
    Последнее редактирование: 28.12.17
  15. 2николай
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50

    2николай

    Живу здесь

    2николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    50
    @Avoronkov, я монтажник, почитайте мои сообщения, я к зоте отношения не имею вообще, но меня удивляет простая писанина, где факты? Если вы продавец то так и пишите и прекратите людей обманывать. У меня на практике по котлам протерм аварийных случаев гора по вине конструции этого котла, если есть что противопоставить то фото, а так ваше сообщение это реклама других котлов