F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.

  1. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Реле залипают от режима работы на предельных токах, слабые для такой работы, т. е. сэкономили.

    Ещё сэкономили на аварийном отключении, а всего то надо было сделать один выход для управления общим силовым контактором, который можно было бы устанавливать дополнительно, как опцию.

    Защиту по перегреву очень просто реализовать при внешних контакторах, надо только общую цепь питания запустить через дополнительный аварийный термовыключатель.
     
  2. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Сделал так.
     

    Вложения:

    • IMG_8636.JPG
    • IMG_8639.JPG
    • IMG_8641.JPG
    • Безымянный.jpg
  3. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Понадобилось для доработки:
    три силовых контактора, термовыключатель на 95 градусов, два термопредохранителя на 120 градусов.
    плату реле перевернул на 180 градусов. в освободившееся место прекрасно влезли силовые контакторы.
    термовыключатель установил на выходной трубе
    термопредохранители - в разрезы теплоизоляции на колбе и поджал стяжками.
    схему доработал согласно рисунка выше
     

    Вложения:

    • IMG_8646.JPG
    Последнее редактирование: 27.08.16
  4. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Пару схем, может кому понадобится.
     

    Вложения:

    • img057.jpg
    • img056_.jpg
  5. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    То есть я так понял работают и родные реле тоже ?
     
  6. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Да, так и есть. Они подают 220 вместо тенов на контакторы.
     
  7. Dyusha20
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Dyusha20

    Участник

    Dyusha20

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    А как изолировал термопредохранитель при контакте с колбой? а то ведь его корпус под напряжением...
     
  8. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Все в термоусадку, плюс сверху пару слоев изоленты (неважно в каком корпусе.) (Черные квадратные - в пластиковом, круглые длинные в металлическом). У термовыключателя корпус изолирован от контактов. Да и цепь термозащиты включена в нулевой провод, в исправном состоянии на этой цепи нет напряжения.

    Сегодня доработал свой котел по такому же принципу. Термопредохранители вставил под заводской утеплитель, подрезав его на 1- 1.5 см. и просто воткнул в разрез на глубину около 5 см. Держится хорошо даже без стяжек.
     
    Последнее редактирование: 02.09.16
  9. Kamservis
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1

    Kamservis

    Новичок

    Kamservis

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схема неправильная, если сработает защита и одновременно включено более одного тена то контакторы окажутся запитаны межфазным напряжением.
    Нужно на все три реле подать только одну фазу.
     
  10. Kamservis
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1

    Kamservis

    Новичок

    Kamservis

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Должно быть так Безымянный.jpg
     
  11. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    :)) Я продумывал такой вариант. Для того чтобы в таком случае произошла авария, необходимо чтобы два контактора, либо реле оказались залипшими, реальность такого случая стремится к нулю. Для однофазной сети вообще не актуально. (У меня однофазная).

    Но все равно благодарю за замечание.

    При переделке такое соединение так же не составит особого труда.
     
  12. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    40

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Россия
    Мдддяяя Зота удивила.
    Такие релюхи вообще на большую нагрузку не вешают.
    Тут нужен советский контактор (надёжный!), или симисторы (но тут надо быть радиотехником хотя бы).
    А для проверки релюх, два раза в год открывать корпус, запускать котёл на максимум мощности и проверять нагрев релюх.
    Я думаю так можно сделать? или если крышки снимаешь кнопки не нажмёшь?
     
  13. PwrWW
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70

    PwrWW

    Участник

    PwrWW

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Уссурийск
    Эти реле надо один раз поменять на нормальные котакторы, типа "советский контактор (надёжный!)" и забыть навсегда.

    Со снятой крышкой все работает. Только надо быть очень осторожым, чтоб не шарахнуло.
     
  14. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    416
    Адрес:
    Екатеринбург
    что бы котел открыть надо открутить два болта и крышка открывается как дверь (влево).
     
  15. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    40

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Россия
    Спасибо что ответили по вопросу.
    Силовую технику на нагрев всегда проверять надо.
    У релюх при прогаре сопротивление увеличится и будут греться сильнее.

    Кстати дешевые котлы типо ЭВАН с одной только ручкой и тумблером как раз контакторами и комплектуются.
    Только пользователи жалуются что гремят сильно, но в принципе если котельная с нормальными стенами и за стенкой нет спальни то нормально всё.