1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Канальные увлажнители - не могу определиться, ставить или нет...?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Руслан Зарипов, 04.06.15.

  1. Alexander_Ko
    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33
    Это мне?) Реклама это Carel? Я конечный потребитель, ничего никому не продаю) Поставил себе, в т. ч. по опыту людей с форума, очень доволен. Почему бы не поделиться опытом?
     
  2. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213
    :super:
    Чем измеряете?
     
  3. Alexander_Ko
    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33
    Cleargrass air monitor. К сожалению, у меня версия с датчиком Senceair S8, хотя расчитывал на Sensirion SCD30. То есть требует калибровки по СО2, что довольно непросто при отсутствии открывающихся окон. В остальном вроде бы более-менее точно.
     
  4. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213
    Так у обоих датчиков CO2 автокалибровка по минимальному значению за определенный интервал времени. Квартиру ненадолго покинули, 400 ppm фактические в квартире установились, датчики запомнили значение. Все нормально работает. Что не так?

    По pm2.5 plantower в Вашем приборе. Максимальные показания 5 единиц при условии очистки только приточного воздуха - отличный результат.
     
  5. Alexander_Ko
    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33
    Вроде как, по data sheet, SCD30 двухкамерный, не требующий обязательной калибровки. Он использует вторую камеру с референсным газом для калибровки.
    А так да, ПВУ всегда работает, часов за 6 нормально калибруется.

    Вот плюс-минус обычные значения
    20210116_153252.jpg

    Это 16 января, на улице -15
     
    Последнее редактирование: 24.03.21
  6. ik123123
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ik123123

    Новичок

    ik123123

    Новичок

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А как пришлось дорабатывать?
    Вопрос не праздный, у меня будет похожая пара, Carel и Komfovent
     
  7. Alexander_Ko
    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Alexander_Ko

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.18
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    33
    В R500V, ввиду значительного перепада температур и повышенной влажности, выпадает много конденсата в камере рекуператора (металлическая стенка внутри секции ротора) и на внешней поверхности ротора. Секцию рекуператора нужно отключить и демонтировать, со стороны входящего холодного воздуха наклеить K-Flex 19mm, он туда идеально помещается, ровно под фланец. Поверх наклеить Пенофол 5 мм, так же Пенофол на дно и заднюю стенку холодной камеры так, чтобы при установке секции ротора не было зазоров. То есть нужно повысить теплоизоляцию холодной зоны и камеры ротора. После этого нормально все работает при -25 снаружи и 21 градус и 45% влажности в квартире, влаги на роторе нет. До этого на стенке намерзало пару сантиметром, и с ротора капало активно.
    Так же есть смысл заклеить алюминиевым скотчем швы внизу-отметил желтым.
     

    Вложения:

    • Capture+_2021-04-12-19-22-06.png
    • 20210412_191736.jpg