1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает 3х фазное УЗО под нагрузкой

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем misha056, 08.06.15.

  1. misha056
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    misha056

    Участник

    misha056

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А РКГМ заизолированы отдельно. не в кучу, там даже контакты не зачищали еще
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Есть ещё вариант с браком УЗО. Заменить временно не на что?
     
  3. misha056
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    misha056

    Участник

    misha056

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Увы, не на что, кнопка тест срабатывает