    Да в разных магазинах по-разному называют, не суть. Главный вопрос - кабель сгорел только в месте замыкания или по всей длине?
     
  2. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, мне схема нравится. Она позволяет легко её настраивать в момент запуска. А для защиты от работы при отсутствии водоразбора можно поставить клапан сброса давления.
     
  3. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Что за кабель? попробую помочь
    марку и модель
    одно место обрыва легко отремонтировать
     
  4. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @jim-stroy, SRL 16-2, производитель - "E&S Tec. Co. Ltd"
     
  5. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Два варианта-
    1) заводской брак- неправильно сделана конечная муфта, некачественный кабель, испорченый ...
    2) кабель перебит, если нет прибора для поиска пробоя в кабеле (он дорогой и скорее всего нет) и у нас не гарантийный случай. то можно попробовать (осторожно!) выжечь путём подачи постоянного напряжения, место перегиба почернеет. и можно ремнабором (обжимками и термоусадками устранить неисправность)

    тут можно посмотреть как делаются муфты
     
  6. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    какое напряжение подавать?
     
  7. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Стандартное, там смысл в том что бы автомат сразу не отщёлкивал
    мы один раз только так делали- взяли старый автомат большей мощности и держали его руками, пока не отбил вводной автомат. на всё ушло 1,5-2 секунды. способ кустарный и применялся из-за недоступности оборудования для проверки
     
  8. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С кабелем, по счастью, всё завершилось благополучно. Привёз сегодня мультиметр, начал прозванивать цепь начиная от вилки. Сразу же послышался звон, значит, замыкающий контакт хороший. Отрезал греющий кабель в месте соединения с холодным концом - больше не звенит. Ну и славно, значит, не нужно ничего откапывать. До сих пор не знаю почему, но где-то в месте соединения было замыкания. Может клей из под термоусадки проводящий?..

    Занялся непосредственно трубами. На входе - грязевой фильтр, реле давления и реле сухого хода. Гидробак пока не стал подключать.
    PA231006.JPG

    Подключил оба реле к розеткам.
    PA231007.JPG

    И далее - поворот к дому и в дренаж
    PA231008.JPG
    С обжимными ПНД-фитингами работать очень удобно. Всё просто и легко и не нужно ничего подматывать.
     
  9. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ради интереса решил всё-таки выяснить, почему коротило и кто виноват - я такой хреновый электрик или нет? Прихватил с собой домой кусок места соединения как раз. И сегодня аккуратно ножиком и пассатижами раскрыл.

    Ну что, сразу стало ясно, что замыкание произошло на краю гильз, покрытых термоусадкой. Термоусадка оказалась либо слишком тонкой, либо вообще бракованной и под воздействием температуры фена расползлась до дыр
    PA241009.JPG PA241010.JPG PA241011.JPG
    Толщина её в этих местах - десятые доли миллиметра, если не сотые.

    А вот верхняя термоусадка из этого же набора толстая - миллиметра 2 толщиной.
    PA241012.JPG
    В общем, бракованный монтажный набор мне продали.
     
  10. КСИшка
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.847
    Благодарности:
    9.045

    КСИшка

    Живу здесь

    КСИшка

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    2.847
    Благодарности:
    9.045
    Адрес:
    Череповец/Вичелово
    Это не бракованный набор. Это кривые руки его усаживали:aga:
     
  11. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну... каким образом эту трубку можно так усадить неаккуратно - до дыр?
     
  12. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Лучше не бывает. попробуйте найти
    ремнабор
     
  13. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    И качество усадки-тихий ужас
     
  14. Cepezko
    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    116

    Cepezko

    Живу здесь

    Cepezko

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Омск
    Как вариант - перегреть. Либо мех. воздействие в нагретом состоянии - пошурудили провода, пока термоусадка не застыла, вот и дыры. Либо действительно брак :)
     
  15. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тем временем бурильщики продолжали свою нелёгкую работу...

    Дни 28 - 33
    Бурили где-то в других местах

    День 34
    Привезли пневмоударник. Им оказался нехитрый агрегат - всего лишь толстая штанга с полостью внутри и долотом на конце. Работает по типу перфоратора на сжатом воздухе. К нему полагается компрессор - его привезли на отдельной машине.

    Но... Не задалось. Сначала долго двигатель не хотел запускаться. А потом и работа не пошла по плану. Пневмоударник постоянно засорялся шламом и приходилось каждые 1-2 метра доставать снаряд, а это около 30 метров. Прошли за день всего 6 метров. К вечеру выяснилось, что внизу никакой не окварцованный известняк, а галька.

    День 35
    За ночь всё пройденное вчера завалило. Отказались от пневмоударника, снова бурят своей шарошкой. Скважину заливают густым глинистым раствором. Дошли до отметки 34 метра. Спалили мотор.