    Я взвешиваю цемент (полное ведро, чтобы потом больше не взвешивать).
    Считаю пропорцию и взвешиваю ведра с щебнем. В след. замесы просто то же количество ведер щебня). Ведра с щебнем не полные, такие, чтобы удобно было набирать ведром с кучи.
    Таким же образом песок - первые ведра по весу и запоминаю сколько ведер.

    Воду отмеряю на безмене в бутылях, ставлю метку. Разведенный суперпластификатор тоже.
    У меня без граммов/килограммов никак - заранее считаю на бумажке с телефоном.
     
  2. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.088

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.088
    Спросил у Глеба Гринфельда по поводу отделки кладки из АКБ снаружи гидрофобизатором, он сказал, что ничего покрывать снаружи не надо, мол и так и пойдет. Хотя совет этот я прочитал в его же книге "Отделка кладки из автоклавного газобетона". Вот так.

    @antonpavlov, книжку выкладывайте, будет здорово, а то холивар на сто страниц читать не очень охото :)

    За калькулятор отдельное спасибо :) Могу еще предложить в нём такую опцию, как задать необходимый объем бетономешалки, например сколько надо компонентов для 65 литров смеси :)
     
  3. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @PavelTLT, ну я практически так же. Только я замешиваю исходя из объёма пор в щебне и песке, так что привязываю цемент и воду к объёму пор наполнителей. А так - да, перед началом определяю насыпную плотность цемента и плотность раствора с заданным В/Ц соотношением.

    А вот пластификаторы разные, и как их применить в программе - не знаю. Я на практике делаю просто. замешиваю исходя из полученной пропорции и добавляю по умолчанию пластификатор. Если получается слишком жикдо - уменьшаю количество дополнительного цементного раствора (я всегда добавляю 20-30% сверх необходимого). Если густо - добавляю раствор.
     
  4. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.718

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.718
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В программу можно добавить настройки, где для пластификатора задавать пропорции из инструкции, например.
     
  5. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    В инструкции к пластификатору пропорции - их и задавать в программу.
    Например, в % от массы цемента (значение по умолчанию - 1%).
     
  6. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выложил своё пособие по бетонированию:
    https://www.forumhouse.ru/threads/343448/

    Содержание такое:
    Преамбула
    Поехали!
    Когда лучше готовить бетон самостоятельно
    Краткий экскурс в теорию бетона
    Наполнители бетонной смеси: песок и щебень

    Прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона
    Враги высокой прочности бетона
    Замес своими руками
    Какой инструмент понадобится для приготовления бетона

    Расчёт пропорции компонентов бетонной смеси
    I. Сбор исходных данных
    1. Определяем водоцементное соотношение

    2. Определяем пустотность и влажность песка и щебня
    3. Определяем насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора
    II. Расчёт нужных пропорций
    1. Определяем потребное количество щебня

    2. Определяем потребное количество песка
    3. Определяем нужное количество цементного раствора
    4. Определяем объём потребного цемента
    5. Определяем объём воды
    6. Определяем пропорцию компонентов бетона в долях, литрах и вёдрах
    Процедура замеса
    Бетонирование при отрицательных температурах
    Работа с арматурой
    Основные идеи армирования

    Почему не следует заменять металлическую арматуру композитной
    Подготовка арматурного каркаса: вязка, сварка и гибка арматуры
    Рамки (хомуты) и «лягушки»
    Арматурный каркас и бетон
    Опалубка
    Из чего делают опалубку и что с ней может произойти во время бетонирования

    Распор, возникающий в опалубке во время бетонирования
    Типовые схемы опалубки
    Расчёт опалубки
    Закладные, укладываемые в опалубку
    Герметизация и утепление опалубки
    Заключительные советы
     
  7. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня, серьезный подход. Жму руку.

    Интересует впш практический опыт в части заливки полов по грунту. В первой теме крайне мало инфы по процессу заливки.
    Как ухаживали за уложенной смесью?
    Какие пластификаторы использовали?
    Какое самое большое помещение и делали ли разрывы, швы? У меня одна два помещения одно с Тп другое без по 38 квадратов, думаю делать или нет.
    И самое главное, как бы сейчас делали маяки, уже имея опыт заливки полов.
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 31.01.16
  8. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да с полами всё довольно просто. За бетоном ухаживал путём поливки из лейки периодической. Пластификтор использовал "пласбет" - ну это просто он в продаже был, так-то можно любой. Самое большое помещение - примерно 45 м2. Но не за один раз. Разрывы по маякам, маяки я не вынимал, так что они сработают в некотором смысле как деформационные швы.

    Маяки делал бы так же, скорее всего. Можно ещё заморочиться и сделать посложнее, как здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/341952/#post-14710245

    Но вообще меня и мой способ устроил, всё получилось ровно
     
  9. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Имхо не уследишь лейкой.
    Укрыть сразу любой плёнкой на неделю - самое оно.
    На этом уход просто заканчивается.
     
  10. antonpavlov
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818

    antonpavlov

    Живу здесь

    antonpavlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    10.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, плёнкой лучше. Мне просто возиться не хотелось - это же пол по грунту, чего ему будет).
     
  11. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.576
    Благодарности:
    10.887
    Адрес:
    Тольятти
    Есть разные варианты. Я ухаживал как обычно.
     
  12. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175
    Адрес:
    Тверь
    В первой части этой темы обсуждались свойства ЭППС в плане способности противостоять сжатию.
    У меня есть любопытный факт. :)
    Сделал пристройку-кухню к домику на отдельном фундаменте. В щель между стенками кухни и дома вложил 3мм ЭППС. Сейчас в ходе морозов фунд кухни неравномерно приподнялся и немного наклонился в сторону дома, ЭППС, соответственно, зажало между стенками. Т. к. получилось, что армпояс (он на уровне 90см от пола, дальше идет деревянная надстройка) через ЭППС уперся в дом, его начало отрывать от газобетона, пошла небольшая трещина. Хорошо я вовремя увидел и выковырял ЭППС из щели.
    Так вот прилагаю фото куска ЭППС, который был зажат между двумя газобетонными стенами, его продавило примерно на 2мм. Вот и не знаю, как оценить этот факт. Вроде бы нагрузка была небольшая, но приходилась на полосу 20см (толщина стены кухни) и вся конструкция сработала, как пресс на вертикальную заготовку. 31012016470.jpg Посмотреть вложение 3733430
     
  13. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.775

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.925
    Благодарности:
    145.775
    Адрес:
    Махачкала
    А это точно ЭППС?
     
  14. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175
    Адрес:
    Тверь
  15. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.576
    Благодарности:
    16.175
    Адрес:
    Тверь
    Прошу прощения, конечно же имелся в виду 30 мм толщина. :)