1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Столбчатый с висячим ростверком. Проверка проекта

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Маринова, 08.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    1.128

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    Заблокирован

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    846
    Благодарности:
    1.128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Диаметр буровых свай 25 см мал: минимальный рекомендованный диаметр для безоболочечных буровых свай глубиной до 3 м составляет не менее 30 см. Источники:
    Пункт 15.2 Свода правил СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
    Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн. - Киев, 1991. Пункт 4.5.
    Пункт 1810.3.5.2.2 Международного строительного кода IBC -2009

    При высоте сечения ростверка 60 см средний ряд арматуры не требуется. Конструктивная арматура используется при высоте сечения 70 см и более.

    Стык (то есть прямая анкеровка арматуры) с нахлестом 250 мм - это ошибка. Требуемая минимальная величина нахлеста стержневой рабочей арматуры при прямой анкеровке составляет 50 диаметров: 12 мм х 50 = 600 мм.
     
    Последнее редактирование: 08.06.15
  2. Igor3004
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130

    Igor3004

    Живу здесь

    Igor3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело, что в Вашей картинке не несущей способности грунта, а есть только его характеристика. Из чего следует;
    - суглинок, в идеале 4 кг/см2
    - при Ваших 250 и 39 шт. вес дома не более 76 тн.
    Вот и весь расчёт.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Может быть и 8 кг. Считайте сваи по сп свайные фундаменты. Раздел 15.
    @Маринова, сваи тут не нужны. Лента с опиранием на игэ 2
    Да и, скорее всего сваи не тянут. Не по Сеньке шапка
     
  4. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно ли реализовывать тот вариант, который они мне нарисовали? Ростверк на земле с подсыпкой щебнем, опирающийся на сваи 250х2500? Дополнительно сразу утепление ростверка и отмостки? Такой фундамент - ростверк на грунте и сваи - делают 90% застройщиков. Он и рвется.
    Какой лучше сделать, чтоб дешево и сердито?... Заказчик хотел подвесить ростверк, чтобы был доступ к коммуникациям. Можно ли как-то его сочинить?
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    для доступа к коммуникациям можно сделать приямок внутри дома
    если сильно хочется повышенный ростверк с вентподпольем, то такой дом ставить на тисэ или на столбчатый фундамент. слишком тяжелый будет для неглубоких свай постоянного сечения
    и нужна нормальная геология для расчета с лабораторией, а не просто скважина. и желательно несколько точек в зоне пятна строительства прозондировать.
    по мне тут или плита или лента с полами по грунту. с изъятием 1го слоя.
    если понимать, что к чему, то не порвется. но тут нагрузки не те. под одноэтажник деревянный или газобетонный с деревянными полами еще можно побороться, но под 2 этажа с ж/б перекрытиями - не верю.
     
  6. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ленту на какую глубину-ширину-армирование? Поможете рассчитать?
    "Не верю" - не верите в фундамент, нарисованный проектантами, да? что ростверк, лежащий на грунте с щебеночной подсыпкой и опорой на сваи, понесет этот дом, так? я вот тоже не верю, но решение надо в темпе принимать.
    "Столбчатый" - я столбчатый и заказываю. Столбчатый с подвесным ростверком на высоте 15 см от земли. Сейчас переделывают фундамент на такой тип.
    А если Вы все равно считаете, что лента лучше, то тоже надо рассчитать. Во-первых, выбрать между лентой и столбчатым, во-вторых, рассчитать. У меня уже бригада на участок заходит... а тут такая катавасия с фундаментом.
     
    Последнее редактирование: 10.06.15
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    ширину основания ленты рассчитать недолго, но характеристик грунта нет. если взять по снипу самый фиговый твердый суглинок, то при глубине 0,5м, ширине основания 80см где-то 1,6кг на кв. см. имеем. стало быть почти 13 тонн тащим каждым погонным метром. Это скорее, всего больше, чем надо, но грунты намытые, фиг знает, какие там по факту характеристики, и это при условии, что показатель текучести грунта не ухудшается в процессе строительства. сейчас у нас твердые суглинки в основании.

    по армированию ленты могу скинуть Вам пример

    тут либо на сваи надо рассчитывать только, приподнимая ростверк над землей. либо опираться ростверком, но на фига тогда сваи.
     
  8. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Таким образом, общая высота ленты какая получается? по расходу бетона просто хоть прикинуть.
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    так это виднее тому, кто знает посадку дома на грунт. полметра в грунте считайте. а сверху я не знаю. ширина подошвы 80см, толщина 20см. толщину стенки ленты больше 300 мм не вижу смысла делать.
    площадь поперечного сечения считайте, умножайте на периметр лент.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @Маринова, только помните, что я многое могу не знать и не понимать про Ваш домик. и считаю на сильно выпуклый военно-морской глаз
     
  11. Vera33
    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660

    Vera33

    Живу здесь

    Vera33

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.13
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    660
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему не хотите тисэ, из-за трудностей с уширением? Свой-то домик поставили на него и ничего никуда не выперло. Спасибо за гостеприимство и советы. Была, видела, чудесный дом.
     
  12. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо, Вера, за хорошие слова! ТИСЭ не хочется, очень уж трудно уширение крутить.
     
  13. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Rolandspb, скажите, а эту ленту из земли не вытолкнет? Граница промерзания у нас на 1800, ленту, как Вы говорите, заглубляем на полметра. Во время паводка очень много воды, которая не уходит. Ну, воду отведем от дома. Ну, утеплим отмостку и цоколь. Не повлияет ли пучение на ленту?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
     
  15. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Объем бетона на ленту с подошвой 0.8х0.2 м, толщиной стенки 0.4 м (300 мм блок + 100 утеплитель), высотой стенки 1.1 м (0.5 в земле и 0.6 снаружи - по проекту цоколь выше уровня земли на 0.6). Так вот, объем бетона на эту ленту получается 32 куба, что ровно в два раза больше, чем на предыдущую конструкцию, что в деньгах составляет около 50 тыс. руб., и это не считая арматуры и опалубки.

    Печально...
     
Статус темы:
Закрыта.