1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Столбчатый с висячим ростверком. Проверка проекта

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Маринова, 08.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скиньте пример, пожалуйста...
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    если посчитать точнее, то может быть можно и уменьшить еще габариты. я-то на глаз прикидывал
     
  3. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Решила делать свайно-ростверковый с подвесным ростверком. Поговорила с соседями, порассказали про разорванные ленты в нашем поселке. Буду ростверк подвешивать, и точка.
    В субботу вынесли "чертежи" "проектантов" на местность. Обозначили контур дома, разметили сваи. Случайно обнаружили, что размеры фундамента не совпадают с размером дома: конструктор взял не размер по осям, а размер по внутренней стене. Фирма "Стройком", кому интересно. Мне эта фирма больше ни в каком виде не интересна.
    Побежала домой, на коленке за час "спроектировала" фундамент. Рисунок прилагаю.
    Сваи двух типов: 300х3000 и 200х2000, вторые под выносную деревянную террасу.
    Еще на рисунке не указано: под съезд в гараже решила поставить еще одну сваю 300х3000, а ростверк на самом съезде понизить, сделать ступенчатым.
    Ростверк будет 400х600, армирование в 6 прутков А12, 3 вверху и 3 внизу, перевязка А8. В месте съезда ростверк понизим примерно до 400-500 мм., т. е. будет 400х400.
     

    Вложения:

    • Свайное поле.jpg
    Последнее редактирование: 15.06.15
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @Маринова, сваи-то кто-то считал? почему именно 46 штук? почему 300мм?
    три метра глубина. до щебенки чуть не дошли.
    нормальный суглинок зачем-то прошили насквозь сваями.
    в общем все это как-то без царя ...
     
  5. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Рассказываю про царя.
    Сейчас разгар сезона, где я хорошего расчетчика найду. Наудачу - уже попробовали, итог - 17 календарных дней и нерабочий проект. Даже не наудачу пробовали, а по рекомендации. Еще раз пробовать - может, повезет, а может нет. Что ж мне, сезон теперь терять из-за этого. Вот Вы как конструктор вызываете доверие и уважение - а к Вам не пробиться.
    И каков будет результат этого расчета? Ну, предположим, сейчас у меня столько-то свай, а после расчета будет меньше аж на одну или на две (больше некуда) - зашибись экономия.
    Насчет дошли до щебенки. Я представила геологию не этого объекта, а свою, в этом же поселке, но на километр ниже. У них там наверху примерно также, но кто ж им там считал-то. У меня делали геологию, а у них - нет. Соседи через забор бурили себе такие же точно сваи, 300х3000, сказали, мол, сплошная глина донизу. Это метрах в 20 от будущего дома.
    В общем, вот так. С царем, без царя... Заказчик хочет въехать в готовый дом в декабре. Какая уж тут геология с расчетами.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    @Маринова, Вы ведь строитель. Проект через заказчика достался или сами делали? Если через заказчика, делайте по проекту и все. Далее - не Ваша ответственность
     
  7. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Проект от заказчика достался. Заказчик же заказал у проектантов расчет фундамента. У меня была мысль сделать, как написано, и не моя печаль. Но, понимаете... Заказчик - моя близкая подруга, мы с ней с первого класса дружим. Некоторые столько и не живут еще на свете...
    Да и мы ведь начали-таки делать фундамент по проекту. А у них размеры неправильные.

    В общем, мы сегодня набурили по моему рисунку. Сваи 300х3000. Никакой щебенки, крепкая-крепкая глина до самого низа. Слава Богу!
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    а на 20см ниже что? а на полметра?
    Может быть хоть испытаете эти сваи потом? прежде, чем дом навесить на них
    это не сложно, вроде бы
     
  9. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    При "заборном" количестве верхней и нижней арматуры конечно же нет.
    Армирование ствола сваи вообще эмпирика сплошная. Можно даже не на всю высоту армировать, а только выпуски для связки оставить. У бетона свай во много раз избыточней прочность нежели прочность грунта под оной просто.
    Имеет при условии проверки живучести рсссчётом:
    1. По предельным состояниям 1 группы на прочность грунта под сваей.
    2. По предельным состояниям второй группы на деформативность основания под сваей, вычисление разности осадок и по ним-крена сооружения.
     
  10. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Мне сейчас проектировщики под 1 этажный дом считают 6 метровые буронабивные сваи. Подсовывают данные программы Base. Говорят что экспертиза принимает рассчёты по этой программе. Вычисленная осадка 2 ,1 мм их устраивает. Меня гемор с 6 метрами-нет.
     
  11. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мы первую забурили для пробы на 3500, т. е. на полметра ниже. То же самое: крепкая красная глина.
     
  12. alexandr14193
    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    alexandr14193

    Участник

    alexandr14193

    Участник

    Регистрация:
    18.06.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Три прута в ростверк 450 мм улажить да запросто к примеру арматура 14 шаг между прутами три диаметра щебня в бетоне в основном используют щебень фракции 5 на 20 это 6 см далее пространство между прутами составит 12 см плюс толщина арматуры 1.4 умножаем на три прута получаем 4.2 см защитный слой бетона по краям не менее 5 см возьмем 7 итого 7+1.4+6+1.4+6+1.4+7 получаем минимальную ширину ростверга 30.2 см
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.425
    Благодарности:
    30.303

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.425
    Благодарности:
    30.303
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    В исполненном вижу риски.
    1. Ненадлежащее исполнение - неуплотненное щебнем дно забоя. Непредсказуемая неравномерная осадка основания под сваями.
    2. Налицо повышенная предзимняя влажность грунта и сильная пучинистость. Выпучивание свай зимой касательными СМП #7 с последующими неравномерными деформациями, с годами накопление деформаций. Трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием. При отсутствии надлежащего армирования кладки, правильных армопоясов, правильного водоотведения вплоть до аварийного состояния и демонтажа или катастрофы обрушение казармы в томске - Поиск в Google

    Как жить дальше.
    Натурное обследование грамотным экспертом, определение характеристик основания и всех мыслимых нагрузок и воздействий, конструкторский расчет и проект реконструкции нулевого цикла.
     
  14. Маринова
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772

    Маринова

    Живу здесь

    Маринова

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    772
    Адрес:
    Екатеринбург
    Н-да. Спасибо за Ваше мнение, Александр.
    Глину еле разбурили.
    Отмостку собираюсь утеплить.
    Отсутствие отсутствует. Все перечисленное присутствует.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.07.15
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.425
    Благодарности:
    30.303

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.425
    Благодарности:
    30.303
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. слой рыхляка неведомой толщины от бурения таки погребен под бетоном на дне забоя без уплотнения?
    Навскидку Ваши осевые нагрузки м. б. до 10-15т/м. При шаге 1,4м сваи должны нести 14-20т.
    По Приложению В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий самая "крепкая" глина на 2м =600кПа=60т/м2. Ваша свая 300мм по подошве 0,07м2 на такой глине должна нести типа 4,2т +некий бонус по боковой такого же порядка.
    Меня терзают смутные сомнения...
    Точнее можете поупражняться с СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, но чуда не обещаю... тем более в Вашей "Мельнице" суглинки отнюдь не с такими радужными характеристиками...
     
Статус темы: