1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как работает буронабивная свая?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Immunitet, 09.06.15.

  1. РусланЮрьевич27
    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    4

    РусланЮрьевич27

    Живу здесь

    РусланЮрьевич27

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    4
    Просто с цоколем из 6 рядов кирпича и монолитной плитой общий вес конструкции около 120 тон при том что наши сваи d300 по расчет выдерживают как раз 120. Таким образом получается что если учитывать вес свай, то наш фундамент держит сам себя)
     
  2. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Екатеринбург
    @РусланЮрьевич27, Критичным параметром является удельное давление от всего дома на грунт (тут учитывается все.) Если вы хотите посчитать прочность самой сваи как стойки, а не ее нагрузочную способность, тогда берете только то, что над ней -фундамент и дом. (Вес самой сваи на этом фоне потеряется).
     
  3. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    а что мешает изменить сваю на ТИСЭ или аналог? Площадь опоры на грунт можно резко увеличить. Причем в несколько раз. Почему так принципиально буронабивные сваи?
    Расчет с экономической точки ... не факт что будет дороже.
     
  4. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Новгород
    китайский велосипед у вас будет.
    зачем вам такая придумка?
    бетон и арматура образуют железобетон, ваша задумка это шнобелевская премия года.
    яковлев задумывал не столб тисэ, а бур тисэ, он позволил экономить кубатуру бетона имея здоровенную пятку при тощщем столбе, нет желания колупать им недра земли ямобур на автомобире с легкость вам проколупает вам любой диаметр, у нас и 500 сверлят.
    вес дома собирается из всех весовых состовляющих
    куб бетона 2500 кг
    куб доски сосна800кг
    кирпич от 7 до 12 кг шт в кубе их 300 штук итог 2100-3600кг
    покрыти крыши железо смотреть по площади крыши может и до тонны доходить
    ветровая накрузка смотреть по карте регионо у нас80кг на метр квадратный
    снеговая нагрузкм смотреть по карте регионов у нас 120 кг на метр
    это основные нагрузки дома без перекрытий,
    когда скубатурете все добавте 30% это вас жителей шкафов и животных
    вот примернь все.

    и еще, малоэтажное строительство не в состоянии передавить морозное пучение, оно может достигать 15 тоонн на квадратный метр.
     
  5. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    А если его аннулировать? :aga:
    Во ляпнул! :)] Не аннулировать, а компенсировать! :super:
     
    Последнее редактирование: 10.02.17
  6. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Новгород
    утепленная отмостка, фундамент на глубину промерзания, отвод воды от фундамента, замещение пучинистого грунта на не пучинистый.
    вариантов масса, осталось прикинуть что по деньгам более бюджетно.
     
  7. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.937
    Благодарности:
    1.991
    Адрес:
    Россия
    Это не компенсация сил, это меры по защите от этих сил.
    Компенсация это сила действующая противоположно т. е. "Уравнение действий какой-либо силы". Например: уравнивание случая силы морозного пученья может быть - вес здания :). Есно это только пример для понятия - компенсация.
    :)]
     
  8. igorOK67
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    130

    igorOK67

    Живу здесь

    igorOK67

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Днепропетровск
    ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
    ПО УСТРОЙСТВУ КОРОТКИХ БУРОНАБИВНЫХ БЕТОННЫХ И БУТОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ


    ВСН-5-71

    Мне по ней в 10г. расчеты делали старые споектанты перед разгоном. Должно быть где то в сети быть и типовая серия на это..У меня сдали все в утиль...
     
  9. РусланЮрьевич27
    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    4

    РусланЮрьевич27

    Живу здесь

    РусланЮрьевич27

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.17
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    4
    Ну а что будет если бурнонабивные сваи все таки сильно перегружены? Скажем если 29 (d300) свай на глине выдерживают чуть больше 100 тон а них повесели 200?
     
  10. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Различные глины по геологии дают разброс от 1,5 до 2,5 кг/см2. Геология делается под объект а не просто посмотреть что там. Вы разделите сначала свой вопрос на два. Достаточно ли опирание свай на ваш грунт по весу дома. И как уменьшить вытягивание свай морозным пучением или когда его можно не учитывать. Вот тут вы и поймёте чем хуже большее количество тонких и неглубоких свай вместо более мощных и меньшего количества. Вам правильно говорят вес кирпичного одноэтажного дома как правило уже передавливает силы морозного пучения. По поводу обертывания это имеет смысл если нет заливного увлажнения, при большой воде лёд прихватит одинаково бетон любой шероховатости и с любой прокладкой
     
  11. AlexPich
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    722

    AlexPich

    Живу здесь

    AlexPich

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Североморск
    Уважаемый @сухарь ! Можно подробнее по этому вопросу. Есть ли вариант, Ваше мнение, для заливного увлажнения?
     
  12. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Для заливного увлажнения? Меньшее количество свай, и большая длина с нормальным армированием. Можете рассчитать только ростверк как балки прогиб, а сваи диаметра от 300 только под углы и узлы. Какие грунты у вас?
     
  13. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз посмотрел вашу геологию, смущает фраза вода от трёх метров и везде бурые глины, прочностный характеристик и модуля нет, к-нта переувлажнение нет, скорее всего внизу глина в переувлажненом состоянии, раз вам так сваи назначили, тогда собирайте вес дома делите на 1,8 кг/см2 получили необходимую опорную площадь. Ее поделите на площадь одной сваи. Получите кол-во свай. И глубина да 2.5 метра, правильно назначили, утеплять цоколь будете. Можно и классическую ленту но будет дороже. Если верно предположение о переувлажненном состоянии от 3 метров и ниже.
     
  14. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Я уже запутался кому для чего отвечаю:aga:
     
  15. AlexPich
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    722

    AlexPich

    Живу здесь

    AlexPich

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    979
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Североморск
    Грунт - суглинок/глина, довольно плотный. А как уменьшение количества свай спасет от "прихватывания"? Увеличение нагрузки на отдельную сваю будет препятствовать выпиранию?