1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Может собрать случаи разваливающихся фасадов на экструдированном пенопласте? (XPS)

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кот-Эдж, 09.06.15.

  1. Вадим32
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    459

    Вадим32

    Живу здесь

    Вадим32

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Брянск
    Фед. программа капремонта. Работы были сделаны в конце лета. Развалилось через три месяца. было1.jpg было2.jpg стало4.jpg стало1.jpg стало2.jpg стало3.jpg было1.jpg было2.jpg стало4.jpg стало1.jpg стало2.jpg стало3.jpg
     
  2. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Я вот одного не могу понять, это ведь не случайные люди делали, а некая фирма, которая выиграла тендер, в фирме наверняка имеются специалисты, но почему тогда так через одно место?
    И еще не могу понять, тендер выигрывает контора которая предлагает максимально низкую цену, на фасаде я вижу НЕ дешевую технониколевскую экструду, контора работала себе в убыток или остальные предлагали еще более дорогие варианты?
    Это так, ни к кому конкретно не адресованные вопросы, просто мысли в слух.
     
  3. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Отвечу на эти вопросы.
    Я сам играю в тендерах, поэтому знаю кухню изнутри. Есть понятия - Проект и Техзадание. В которых прописаны и материалы и способ их присобачить. И никуда не в право не влево ты не прыгнешь. Так вот если в проекте прописано ЭППС, то делать надо ЭППС. А тендер разыгрывается как с материалами заказчика так и в комплексе.
    Слава Богу в Рязани уже 5 лет в проектах нет экструдера.
     
  4. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    А когда наступают такие последствия, как двумя постами выше, кого к стенке ставят, того кто проект рисовал или фирму исполнителя?
    Человек которые пишет проект, он материально заинтересованное лицо или просто от "большого ума"?
     
  5. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.144

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.144
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Конечно фирму...проведут "экспертизу", выяснится что не зашкурили ЭППС, сетку не так втопили и т. д.
    Здесь все просто, после такой "работы" исполнителя хоронят (фирму)...
     
  6. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    До прошлого года такие дурные работы выполняли в основном фирмы однодневки. Нормальные сразу отказывались от гарантий. Поэтому вся ответственность в конечном итоге ложилась на заказчика или застройщика.
    К проектировщикам претензий никогда не предъявляли. Никто ж не может подумать, что там идиоты сидят. Все ж думают, что работы выполнены кривыми руками.
    В 99% случаев от большого ума. Т. к. тариф на проект за м2 практически одинаковый у любого проектировщика Рязани.
     
  7. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Одним словом девиз этих "проектировщиков" - "после нас - хоть потоп"!
     
  8. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.271
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Не! Они не знают, что проектируют не правильно. Они свято верят, что делают все правильно.
     
  9. pumaxim
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.068

    pumaxim

    Живу здесь

    pumaxim

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    1.068
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Чему удивляться, если окна на разных уровнях сделаны...
     
  10. bingo
    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    15

    bingo

    Живу здесь

    bingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Тут как раз кривые руки.
     
  11. Leonardo_Pisano
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    100

    Leonardo_Pisano

    Живу здесь

    Leonardo_Pisano

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Справедливости ради торцы панельных домов утеплять в принципе ЭППС можно. Потому что плиты бетонные и соответственно паронепроницаемые.
    Конечно надо обратить внимание на швы, они должны быть заделаны вилотермом, чтобы через швы не шёл пар.
    На фото видно, что плиты наляпали абы как вообще, никакого понятия о перевязке и судя по логотипам прямо на плитах, взяли не Карбон ФАС, а обычный Карбон и в этом случае поленились хорошо зачистить плоскости. Если бы правильно сделали. обратили внимание на плиты, то ничего бы не случилось. В данном случае однозначно корявые руки и головы тех, кто имеет к этой стройке отношение.
     
  12. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
  13. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Эти спецы умеют двигать финансовые потоки, а строить им не интересно!
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Подогретый человек.
     
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    И будут тратить бюджетные деньги по-второму кругу!