1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай 5257, 09.04.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    гопода практики есть вопрос - напольник Навьен, температура газов на выходе из котла составляет 105 градусов, сразу после котла стоит теплообменник (труба ф 130) для подогрева приточки, заведенной с улицы.
    При температуре на улице 0 градусов, температура приточки после теплообменника составляет 25 градусов.
    Температура газов в дымовой трубе после теплообменника 80 градусов.
    Длина дымохода (нержавейка ф80) после теплообменника - 6 метров, на улице труба утеплена. Дымовая труба не плачет.

    Стоит ли еще увеличить теплообменник или это уже полный финиш.
     
  2. karpunoleg
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    karpunoleg

    Участник

    karpunoleg

    Участник

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов на Дону
    спасибо ромао за фото,правда хотелось бы чтобы размер был поболее-тк при увеличении квадратики вылазят-плохо видно подробности.
     
  3. РЭНА
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    РЭНА

    Живу здесь

    РЭНА

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    по поводу плачущей трубы:тож заметил ,что труба на улице сырая(кирпич),у соседа точ такаяже труба. но кател простой АГВ стоит и труба сухая. мож какие особенности есть с турбой(24ace)
     
  4. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    Да нет это не от турбы. Это может случится с любой неутеплённой трубой, и утеплённой если дымоход имеет слишком большое сечение. Интенсивность отсыревания может зависеть от особенностей кирпича у соседа может быть нормально обожженный красный кирпич (как делали раньше).
    У меня он например качества ниже среднего, про завод который его делал даже шутили "что они его не обжигают, а пекут".
    Еще при нарушении технологии сушки перед обжигом, он может уже при обжиге потрескатся и в нём образуются много микро пустот в результате быстрого расширения воды и её перехода в парообразную фазу.
    P1060365.JPG

    P1060367.JPG

    P1060368.JPG
     
  5. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    решил вот исправится, даю покрупнее
     
  6. РЭНА
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    РЭНА

    Живу здесь

    РЭНА

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тольятти
    так и шо,терь таки будет?долго труба так не простоит(разрушится)какие варианты есть
     
  7. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    у меня уже вариантов нет, у тебя не знаю
    Сам я уже кирпичным дымоходом не пользуюсь, думаю его летом разбирать и ложить заново, т.к. у меня резервный твердотопливник завязан на него.
     
  8. vla41
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29

    vla41

    Участник

    vla41

    Участник

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Украина Донецк
    Если температуру дымового газа опускать ниже 45 градусов образуется конденсат, измерять надо в вверху. Кирпичные трубы при этой температуре разрушаются, просто хороший кирпич простоит дольше. По этой причине не стоит делать КПД котла более 96%, с кирпичной трубой.
     
  9. большой андронн
    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    большой андронн

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    ВЕНА, АВСТРИЯ
    Все правильно. Именно поэтому правильные печники не делают дымоходов в наружных стенах. Мало того что в этом случае всегда проблемы с тягой,так еще и большая разница температур зимой вызывает образование конденсата. Если дымоход во внутренней стене да еще достаточно длинный, то до верха трубы доходит уже не такие горячие продукты горения и труба остается сухой
     
  10. vla41
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29

    vla41

    Участник

    vla41

    Участник

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Украина Донецк
    По нормам нельзя проводить дымовую трубу через жилые помещения, при образовании щелей можно угореть. Газы должны вылетать с трубы горячими, до момента точки росы. Точка росы уходящего газа после сгорания разного топлива - разная. Газ - 45гр. Мазут - 120гр. Если вмешиваетесь в конструкцию котла, то продумывайте возможные последствия. Нержавейку конденсат дырявит на ура. Лучше применять пластик с сбором и отводом конденсата в канализацию, но это в случае если вы своими приставками достаточно охладили уход.газ. А теперь взвесте все за и против. Может вам и не нужен этот геморой.
     
  11. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    На днях 25 градусные морозы обещают, переживём их и сделаем соответствующие выводы.
     
  12. sheblakovvv
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    sheblakovvv

    Участник

    sheblakovvv

    Участник

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Dilibino
    Помогите пожалуйста живу на севере на материк летаю раз в два года мама живёт в деревне Пензенская область уже седьмой год работает RInnai 23 кВт ставил сам нелегально приезжаю в отпуск делаю ТО но боюсь что скоро ему прейдёт кирдык вот выбрал Navien Ace-24k COAXIAL он на 10 тысяч дешевле Риная хочу взять два один про запас на всякий случай если что дед поменяет без проблем но есть вопрос Риная я подключил нажал кнопку и всё а здесь я так понял нужна регулировка по газу могут на фирме сразу всём настроить
     
  13. ромао
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421

    ромао

    Живу здесь

    ромао

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Воронеж
    сегодня -11 полет нормальный.
     
  14. большой андронн
    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    большой андронн

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    ВЕНА, АВСТРИЯ
    Никакой регулировки не потребуется.Если Риннай работал и этот будет работать без проблем. Регулировка нужна там где давление газа запредельное,ну так это на всех котлах так.Удачи!
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А проверить давление надо.У меня на входе было 280мм. и винта МИН.едва хватило чтобы получить 16мм. ,и МАХ- 40 мм почти в упор.
     
Статус темы:
Закрыта.