1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система ЕЦ 2эт + гараж

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем avbm, 12.06.15.

  1. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    460

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Уфа
    @avbm, симпатичные схемы!
    в какой программе рисовали свою СО?
     
  2. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    В более чем всем знакомой программе SketchUP с плагином CoolPipe. Радиатор взял с сайта плагина, он ещё и динамический...:super:
     
  3. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    460

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Уфа
    что это значит? можно не только рисовать, но и моделировать течение теплоносителя?

    прошу прощения за вопросы не по теме.
     
  4. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Это понятие SketchUP. Т. е. можно не копировать каждый раз многого секций радиатора, а просто указать в окошке управления динамическим компонентом сколько надо секций. Программа столько и нарисует в одно нажатие кнопки мыши.
     
  5. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Котел "авто" выбран только с одной целью, чтобы в моё отсутствие (2 мес, работаю вахтовым методом) жена могла, как можно меньше подходить к котлу.
    Можно поставить и низкий котел, но приемлемого качества из "долгоиграющих" я не видел.
    Видел у товарища по форуму котел, вот то что надо...
    котелок блин.jpg Фото0507.jpg

    Вопрос:
    Решил немного упростить узел насоса, но вместо клапана 2 дюйма поставить плоский клапан, для того, что бы было меньше сопротивление потоку воды. Что-то типа этого, что на картинке. По узлу с фланцами не ругайтесь, это пока "мысли вслух".
    Вид_1.JPG
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello:. По узлу "с фланцами" и не думал ..ругаться:faq: - если такой, "фланцевый" вариант не напрягает - то в эксплуатации он лучше резьбового.
    Такой ОК не "щупал" руками, но если "лепесток" не толще жести (0,5-0,9 мм), - самое "оно".
    ...Цена, однако..:ogo:
    Хотя, имея такую (фланцевую) конструкцию ОК, можно просто "сколхозить" легкий клапан из оцинк. жести.
    (нерж./ латунь)
    Выглядеть этот "самопал", может, как ..большая шайба из 0,5-0,9 мм (указанных выше мат-лов)
    с отверстием, ограниченным только ..отверстием фланца / "ответных" труб.
    + "лепесток", перекрывающий дыру в "шайбе", мм. на ..5-8, на петельках.
    Зажать между фланцами / прокладками из паронита, диаметром, напр. д89 мм.
    Абс. герметичность "запора" в этом месте не нужна.
    Даже .."плохо прилегающий" (железо по железу!) клапан обеспечит нужнОЕ с запасом.
     
  7. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    В принципе все вопросы решены, осталось только начертить окончательную версию СО и можно готовиться к реализации СО в натуре. Всем большое Спасибо! :victory:
     
  8. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Не хватает ШК с двух сторон насоса с грязевиком. Ось насоса должна быть горизонтально, а не вертикально.
     
  9. avbm
    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22

    avbm

    Живу здесь

    avbm

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.08
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Иркутск
    Добрый день Lyko!
    До сих пор не могу начать реализовать отопление т. к. временной фактор не позволяет этого.
    На одном из сайтов видел обсуждение вопроса системы ЕЦ. Есть там интересное решение о применении медных труб диаметром 35мм. Правда система однотрубная вертикальная.
    Теперь собственно вопрос: можно ли использовать вместо трубы ВГП медную трубу диаметром 35 или 42мм в моей схеме? Т. е. заменить трубу ДУ50 на медь.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Медная труба, хоть и считается более "гидравлически гладкой", но не ..настолько же.
    Чтобы "без помех", медью 42х1,5 заменить сталь Ду50.
    - Разница во внутренних диаметрах - 39мм: 50 (53) мм)
    Тут "рулит" уже не более гладкая стенка меди, а "тупо" малые сопротивления бОльшего диаметра.
    Медь 42мм, по имху, может заменить (с "плюсом") стальную трубу Ду40 (~ 41мм внутр. проход).
    И не больше.
    Ну а "можно ли использовать" - вопрос ваш. :hello:
     
  11. Sopani
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212

    Sopani

    Живу здесь

    Sopani

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Иваново
    вопрос неуча - чем? к тому же вроде есть обратные клапаны заводские выглядят как фланец на полушарии а внутри шарик в роли обратного клапана.
     
  12. Sopani
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212

    Sopani

    Живу здесь

    Sopani

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Иваново
    а летом если отопление отключит ржавчина не поест трубу? в отопительный сезон меньше но не всякая краска выдержит водяные капли
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Лично понравились" в эксплуатации. В сравнении с задвижками - идеал (!)
    В эксплуатации - это значит по:
    а) Сохранению герметичности.
    б) Сохранению герметичности - долго!
    в) И "долгое" отсутствие течей сальников.
    г) ...О прочности корпуса / надежности фланцев, по сравнению с "муфтовым" вариантом, и говорить не приходится.
    :hello:

    Есть.
    - Не одним, "домашним" системам отопления, требуется такой тип ОК.
    В разных исполнениях.
    Также, как и "лепестковый" ОК 2" имеет аналоги, как "поворотный обр. клапан".
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.781
    Благодарности:
    29.210

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.781
    Благодарности:
    29.210
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Если сразу покрасите.
    Не капайте на трубу...