1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12

Чугунные радиаторы

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Сдать обратно никак?
    Все разбирается, и все собирается...,сдать обратно? никак?
     
  2. ZibeRr
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7

    ZibeRr

    Живу здесь

    ZibeRr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Покупал 12 секций в сборе, прогрунтованных, там же на складе мне их разобрали пополам, деньги на руки, ибо официально они это не делают. Дома покрасил в белый, думается, что наврятли примут...
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    @ZibeRr, Охапку прокладок и радиаторный ключ...
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Место "с краю" - все, что можно сделать .."заводчанам" с "браком" при опрессовке, чтобы не ...выбрасывать секцию:close:
    Т. е. секцию с "косячком" вам ..всунули вполне сознательно.

    ..Наверное, чтоб "подсластить пилюлю".:|:

    В чем,(?) собственно, "косячок"? Из фото не видно. :hello:
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Батарея снятая с новостроя, была продана топику как новая. Последствия начали проявляться...
     
  6. ZibeRr
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7

    ZibeRr

    Живу здесь

    ZibeRr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Жулики, они везде :mad: хоть сам начинай :aga: благо совесть пока не позволяет :)
    IMKFpRuJ4xs.jpg
    Где ржавчина на белом, оттуда сочится.
    Если исходить из:
    то возможно хватит просто протянуть? Прокладки плоские между секциями, но на паранит не похоже, больше - на резину.
    Работаю инженером СКС, по факту монтажником :aga: СКС, тянем ТВ и интернет по нашему городу, побывал уже в новостройках от 90% всех местных застройщиков, именно таких радиаторов не видел ни разу, на глаз попадались: аккорды, мс-140, стальные панельники сомнительного качества, конвектора разные.
    Был сегодня в подвале, где происходит распределение тепла (элеватор?), стоят манометры, на входе - 9.5 атмосфер, то, что идёт на квартиры - 4.5, 5, 6 атмосфер :), хотя могу конечно что то путать :hello:
    ЗЫ, утром перекрывал батарею, ни капли за день не появилось
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Ангел хранитель, значится есть...
    Если
    поставили новые прокладкм, то достаточно и протяжки.
    Дело сделано - концы в воду.
    Ежели система уже в работе, то остается немного подождать.
    фраза может сработать по отношению к прокладкам. Вопрос нескольких нагревов и остываний...
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Первй раз вижу такой текущий "наплыв". Косяк литья. Модель-то "новая"..

    Паронит никогда (!) не ставится между секциями.
    Разве, что на пробки.
    А течь между секциями может быть из-за:
    а) Непараллельности фланцев.
    б) Их ..негладкостью (канавки, бугорки:ogo:)
    В первом случае может быть достаточно поставить по 2 "свежие" прокладки на ниппель
    Во втором - может быть достаточным ..просто "попилить" напильником плоскость.

    Мое уважение! :hello:Оч. злободневное занятие...:super:
    ..А манометры на вводе надо смотреть ..попарно и: ДО элеватора и ПОСЛЕ. Если это элеваторный узел.
    НО.
    Показания 9,5 атм. - ориентир макс. давления. С убыванием до верхнего этажа по ~0,3 атм. на этаж.
    Со свищом вполне может быть надолго, течь между секциями может ..регулярно появляться при холодном радиаторе.
     
  9. ZibeRr
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7

    ZibeRr

    Живу здесь

    ZibeRr

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Подождать чего? Немного не понял этого момента.
    Нас либо ненавидят, либо с "хлебом и солью", помнится подключали квартиру бабушки, 86 лет по паспорту, после настройки оконечного оборудования и удачной регистрации в сети, бабуля незамедлительно сама :ogo: загрузила скайп и перешла к общению с внуками :pioner: для "проверки связи". Ей потом от нашей фирмы цветочек живой в плошке подарили, как самому старому клиенту :).
    Только при перекрытых кранах воды на стыке не появилось, а вот при открытых через несколько часов становится влажным, по общению с автомобилем понимаю, что в морозы все течи вылазят наружу, а тут наоборот, возможно "давление" делает своё дело?
    В общем лучше подтянуть (желательно с заменой прокладок (всех?) и спать спокойно? На чудо, так понимаю, можно не надеяться?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Внутри чугунной батареи (при кажущейся чистоте),хватает молекул, чтобы забить резьбовое соединение с ниппелем.
    Лучше.
    Если камеру в колесе, нужно только подкачать, замена не требуется.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Небольшую надежду на чудо дает штатная процедура - опрессовка "сомнительного" радиатора давлением (см. в паспорте) обычно, в размере 1,25-1,3 к "рабочему" давлению к системе.
    Остальные предосторожности - "по желанию". :um::ogo:
     
  12. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Прошу совет. Предлагают 88 секций радиаторов чугунных. Состояние на фото. Говорят новые. Цена нормальная. Посоветуйте или отсоветуйте
     

    Вложения:

    • 2090275634.jpg
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Похоже. Внутрь заглянуть нужно. В отверстия не закрытые пробками.
     
  14. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    А если внутри чистые? Если они долго в гараже валялись? Я понимаю, что чугуну ничего не будет. Предполагаю надо мет щеткой их продрать и прогрунтовать, а нипеля внутри?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Почти вечные.
    Опрессовать каждую. Сделать приспособу и прессануть.
    Опрессовать пару штук на выбор.