1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТН воздух-вода. Помогите с проектом и расчетами

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Seregarostov, 14.06.15.

  1. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приветствую Сергей. Воздух, гео теплообменник установлен в наружку но не подключен. Надо скважины бурить.
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Seregarostov, Испарители по фреону объединены будут ? Фреон 410 -й ?
    А сейчас эрв чем управляется ?
     
  3. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Друзья, подскажите. Какое давление держать в системе отопления?
     
  4. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приветствую Сергей.
    Испаритель воздушника, за ним последовательно впаян ПТО геоконтура 0.3 м2.
    Геоконтур буду подключать в сильные морозы, ну или если он справится то и на постоянку после нуля градусов.
    Фреон 410.
    ЭРВ управляется родными мозгами сплита, у меня весь комплект внутрянка и наружка.
     
  5. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1 атмосферы хватит, можно и две.
    У меня сейчас 1.5.
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Seregarostov, Интересно, как такая система работать будет с чрезмерно умной электроникой инвертора. Ещё и с оттайками что будет, тоже вопрос.
    ПТО 0.3 м2 как-то маловато для испарителя.
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ПТО этот установлен для того чтобы перегрев вытащить из основного испарителя.
    Даст небольшую прибавку в морозы да и на том спасибо.
    На момент оттайки циркуль геоконтура будет отключаться, думаю глобально на процесс оттайки сильно не повлияет.
    С электроникой тоже проблем не должно быть: впаял ПТО между испарителем и докипателем.
    Родные датчики температуры установлены один на выходе испарителя второй на всасе компрессора, думаю если температуры этих датчиков будут отличатся в плюс мозги ругаться не будут.
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Вытащится перегрев из основного испарителя или нет, зависит от алгоритма, зашитого в мозгах инвертора. Когда воздух теплее земли насос геоконтура надо бы выключать.
     
  9. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Алгоритма не знаю, но так, по моему ламерскому мнению, есть в наружке пять датчиков температуры:
    1- нагнетание компрессора
    2- на испарителе после ЭРВ
    3- на выходе из испарителя
    4- на всасе компрессора
    5- датчик наружного воздуха.
    Думаю что перегрев считается по датчику после ЭРВ, датчику испарителя и всаса компрессора. И по идее если перегрев будет больше заданного, ЭРВ должно открыться сильнее.
    Насос буду отключать если воздух теплее геоконтура, что бы случайно конденсация там не началась.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Seregarostov, датчиков наставлено щедро.
    А что за аппарат в качестве внешнего блока?
     
  11. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Seregarostov,
    Качественная вещь!
    Но геотермальник лучше :)
     
  13. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На геотермальник уже "почти" приготовлен в разбор Митсубиси Хеви на 50 Бту, тоже инвертор тоже ротор и ЭРВ.
    Жду когда забрать можно будет.
    Но геотермалка не в этом году, времени нет сейчас на монтаж грунт-вода.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Забрал бы с него остатки)
     
  15. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    как дойдет дело до распила отпишусь в теме.