1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТН воздух-вода. Помогите с проектом и расчетами

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Seregarostov, 14.06.15.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Проверь монтаж всей электрики, особенно провода на компрессор. Предполагаю инвертор видит дисбаланс тока компрессора (например, ослаб контакт одного вывода на компрессор), и отключает питание
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    СЕРЕГА у тебя там в наружнике есть кнопочка неат тест и 8 волшебных лампочек через полчаса будет диагноз- но токи все равно мерить нужно. 7 а с хвостиком на твоем!
    провода подтягивать всегда полезно-при проблеме с токами инвертор должен выдать ошибку
    ф32 с 7ю вариациями !
     
  3. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы.
    Контакты все проверил, протянул- подозрительных вроде нет.
    Обмотки все одинаковые 1.1 Ома уже радует.
    Сейчас буду запускать.
    Двое клещей и двое только переменку меряют, так что с токами может быть проблема
     
  4. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Померял токи- стартует с 4.5 А потом потом ростет до 7.3А. По обмоткам одинаково +/-
    И компрессор клинит.
    Ошибок нет. Горит один светодиод, типа все ОК
     
    Последнее редактирование: 13.02.17
  5. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вообщем на хеад тесте ТН запускается, ток начинает медленно расти до 7.3-7.5 А.
    Потом звук компрессора меняется, ток резко растёт по 10А и вырубается.
    Я так понимаю что срабатывает защита инвертора по току.
    Не может у меня жидкарь хватать компрессор?
     
  6. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Приветствую,
    У вас есть возможность наблюдать за давлением? Как изменяется давление конденсации от старта до отключения по току?
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    Стартует с давления 12-13 бар.
    Растёт до 20 бар, на всасе при этом 5-5.5 бар.
    В момент остановки компрессора не успел заметить, следил за током.
     
  8. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Сколько времени проходит с момента запуска и аварийной ошибки? Температура ТО и проток? Может врут Термисторы "штатных " мозгов. Не должна ли появится при этом ошибка?
     
    Последнее редактирование: 13.02.17
  9. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ошибок нет.
    Мигает что ОК.
    Работает примерно мунут 5.
    Если после остановки не делать ничего, через минуты 3 перезапускается сам.
     
  10. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Если исключить проблеммы с контуром и межвитковое, то Такое поведение может давать также неисправность силовых элементов платы инвертора. Самодиагностика молчит?
     
  11. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если бы мозги увидели ошибку, мигали бы светодиоды. На пульте тоже её показало бы.
    И заново стартовать он бы не стал.
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Уровень жидкого фреона в отделите жидкости хорошо видно по конденсату на нем. Можно и рукой пощупать
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Переключи на охлаждение, посмотри как в этом режиме работает
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    1.369
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Миша у меня с завода ОЖ в флексе замотан, только верх голый.
    Завтра попробую ободрать его, посмотрю.

    Может конечно у меня паранойя, но почему то мне кажется что жидкаря компрессор хватает.
    После испарителя впаян ПТО, под геоконтур но не подключен к ГК, не может это он косяка пороть.
    Ведь теоретически если он будет холоднее газа после испарителя, то в этом ПТО может начаться конденсация, с другой стороны он создает сопротивление потоку газа, соответственно после него давление всаса ниже чем перед ним на величину сопротивления, и как бы конденсация невозможна.
    Когда морозы были около -20 я слышал что компрессор на максимальных оборотах работал как то не ровно, как будто "подтраивал" иногда. Тогда не придал этому значения.
    Или датчик может какой то брешет, завтра хочу их все проверить на сопротивление.

    На холод как то стремно включать, и так в доме холодина.
    Да и ПТО боюсь может прихватить хоть и гликоль в системе.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    За полчаса ничего страшного не случится, тем более с гликолем. Сплит не умеет создавать минусовой кипение фреона в режиме охлаждения. Для подстраховки можно электрокота включить