    @Seregarostov, это на той лыже 48 бту? Какой компрессор? Интересно, какой сор и как будет зимой работать, как сильно испаритель обмерзать. Фотки бы ещё...
     
  2. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приветствую Сергей!
    Да это он, перекрашен и номера перебиты:).
    Компрессор на 30 Бту SCI NH52VNHT однофазник, нужно будет потом на 3-фазник поменять.
    Фотки будут, как будет обмерзать посмотрим, южная сторона+ "подкровельный" коллектор думаю изобрести.
    Сечас нужно электроники напичкать- термометр многоканальный прилепить куда тока можно, с контроллером разобраться.
    По СОРу тоже отпищусь, отдельно счетчик на него поставил. По электричеству выбил у сбыта тариф 2.45 и льготных 3300 кВт/мес. в отопительный сезон.
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Это гут, сор можно смело умножать на 2.
    У себя сейчас тоже заканчиваю гибрид воздушника с геотермалкой, остались мелочи в прямом смысле, обжимных клемм не хватило датчики к автоматике подключить. С нетерпением жду зимы для натуриспытаний.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Очень интересен Ваш опыт)
     
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Seregarostov, Вчера не мог с мобильного интернета фотки посмотреть, сейчас увидел. Хорошо внешний блок вписался.
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ IR
    Судя по схеме- ir33 F
    скачай мануалы на 33 серию проверь по наличию папок в прошивке!
    @Seregarostov,
    то что покрасил хорошо -но лучше ветрозащиту сделай -чего то место открытое!
     
  7. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо ушел читать. Наличие папок в прошивке это что такое?
    Насчет ветра, у нас преобладают восточные, блок получается в "закутке" висит. Если будет сильно задувать чего нибудь изобрету.
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Ленинград
    В инструкции есть ! входишь в сервисное меню и начинаешь перебирать папки типа CR -FU-AL- DT
    если они будут идти в том же порядке и в том же количестве как в инструкции значит тот контроллер! оттайка там как у всех либо по таймеру а если есть цифровой датчик (как у тебя) то вполне может и от сигнала с него начинать оттайку!
     
  9. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @TAIIIKOB, спасибо, это он- ir33f.
    Судя по инструкции оттайка у него очень сильно продумана и гибко настраивается.
    Буду изучать.
     
  10. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Думаю как снизить общее потребление ЭЭ за счет управления вентиляторами испарителя. 2х360Вт.
    Пока придумал так: один через РНД (регулируемое), если упало ниже 2.5-3 бар включился. Второй через РВД (тоже регулируемое) если конденсация растет выше 22 бар выключился. Значения примерные.
    Нужно ли защищать компрессор по низкому давлению? Покупка еще одного регулируемого РНД "съест" всю экономию ЭЭ
    Если принципиально надо, тогда можно поставить с фиксированным значением и подключить его на контроллер, у него есть вход под РНД.
    Верно мыслю или нет, или все эти игры на общем СОР отразится не сильно? К критике готов:)
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    Думаю лучше поставить регулятор давления конденсации (входит в зимний пакет кондиционеров) логика там обратная, но думаю разберешься как приручить)
    ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры от "Овен"
    Что-то вроде этого
     
  12. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо пока думаю.

    Вести с полевых испытаний: Поменял ТРВ, поставил (-40+10) вставка №5.
    Без вентиляторов вообще: Нагнетание +65-70, кипение +2 +4, конденсация +32. Ток компрессора 8.5 А. Перегрев 5. Примерно 30-40 минут- обмерзания не замечено ни где.
    Если включаю вентиляторы: то кипение +10 +12, конденсация также, ток до 10 А возрастает, но и перегрев вырастает до 15-20 К. Зимой бы так:)
    В стекле хижа без пузырей, но половина уровня. Может дозаправить надо.
    Подожду пока чуток похолодает. Сегодня было около +30, солнышко хорошо жарило и хороший ветерок обдувал испаритель, кипение плясало туда сюда.
    За 3 часа экспериментов ТП прогрелся на 2-3 градуса, 100 м2.
    Завтра другого пытать буду: переделаная наружка на 24Бту, + ПТО на 1м2+ гофрированая нержа змеевик в бойлере.
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Думается мне, что производительности трв при +30 на улице и включенных вентиляторах элементарно не хватает. Похолодает-и всё наладится.
    Только что закончил электронику своего гибридного тн. А включать боюсь, вдруг не заработает)
     
  14. Seregarostov
    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424

    Seregarostov

    Живу здесь

    Seregarostov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.13
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я тоже так думаю, поэтому подожду похолодания. Посчитал примерно СОР 5 получается.
    13.7 тепла при 2.9 потреблении.
    Сергей включай не бойся, заработает куда он денется.
     
  15. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    А до этого какой ТРВ стоял? Какая температура головы компрессора была до и после замены ТРВ?
    У меня испаритель и компрессор 31 кБут на 22 газе - голова разогревается до 112 градусов при +18 на улице и конденсации под 45-50 градусов. Грею бойлер до 40...
    Правда это первое испытание было - стало понятно, что все в принципе работает и по экономичности уже лучше газа, чему я был удивлен. Почему то в расчетах газ / ТН никто не принимает во внимание КПД котла и накладные расходы при его использовании (прогрев лишнего теплоносителя и т. д.).
    Сейчас делаю обвес датчиками. Когда смогу собрать нормальные данные о работе аппарата, сделаю отдельную тему.
    Сегодня тоже вытравил и спаял себе платку - АЦП DS2438 попался с одним "битым" каналом, пришлось заменить, сейчас все работает. :)
    Не бойтесь, держим за Вас пальцы. :victory: