1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТИСЭ расстановка свай в пересечениях

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndrShurupovert, 15.06.15.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    про колонны я вообще 1й раз слышу. были сваи и стены.

    а между опорой 4 и той, что ниже уже 2 метра. так что 0,5 и 1 т это только от вертикальной по плану стены. а от горизонтальной еще 1м.

    даже порисовал бы, но где-нибудь в декабре. когда нечего делать
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    лучше создайте свою схему конкретную с точными данными. может быть кто-то и посчитает. я вот лично на конкретный расчет понятный с большей вероятностью найду время, чем на абстрактный никому не нужный
     
  3. ОлегЕкб79
    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    ОлегЕкб79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Ок. Тут всё описание дома, грунта и все соображения, картинкой, чтоб тему не засирать, кому интересно заглянет. Основные цифры касательно расчета я внизу выпишу Расчет.jpg
    Вот расстановка свай и обозначение самой подозрительной сваи, из предыдущей картинки с текстом вынесу: метр стены 1,26т; Одна плита перекрытия 1,5т; на одну плиту приходится в среднем 0,6кг всяких кошек, перегородок и мебели т. е. плита 2,1т; Метр фундамента 0,3т; сама свая 0,5т. От крыши можно принять распределенную нагрузку в 0,25т фундамент3.jpg
    Вот расстановка плит пола и потолка первого этажа фундамент4.jpg
    Вот расстановка плит второго этажа фундамент5.jpg
    А вот схема самой нагруженной опоры, которую я хочу рассчитать самая нагруженная опора.jpg
    На эту опору приходится 1,5метра стены (сверху снизу и с права по 0,5м). Приходится половина плиты, всего таких плит над опорой 3 шт. Приходится по небольшому кусочку от плит сверху и снизу, сразу скажу что это 1/16 часть плиты, всего таких плит 6 шт. Приходится 1,5м от ростверка. И приходится собственный вес. Перевожу всё это в тонны:
    Стена 1,5*1,26=1,89т
    Плиты с права 3*0,5*2,1=3,15т
    Плиты сверху рисунка и снизу 6*(1/16)*2,1=0,0,7875т
    Ростверк 0,3*1,5=0,45т
    Собственный вес =0,5т
    Крыша 0,25т
    Всего 7,0275т. Еще 700 кг запаса.
    Где я мог сильно ошибиться?