  1. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    88

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Безымянный.jpg Это все что меня просили при регистрации и больше ничего я ни тогда ни сейчас добавить не могу.
    Если бы нужен был специалист который прийдет и накрутит, я бы на форум не полез, а вызвал бы мастера из лицензированой горгазом организации. Но платить 2.500 - 5.000 рублей за то что прийдет человек и покрутит с умным видом 2 болта, как то нет желания.
    При том еще пообщавшись с некоторыми специалистами складывается впечатление что они могут с умным видом деньги брать, а как регулировать и физику процесса сложно представляют. В лучшем случае - течи газа нет, тут ничего не трогать на заводе все отрегулировано, котел греет и включается - бабло гони я поехал на другой вызов. А в худшем, что за Г-но ты купил, система отопления - Г-но, щас без насоса никто не делает, Замерзнешь, этот кател ваще никак не регулируется, Надо было брать (Бакси или как там блатная фирма бадрус за 100-200тр) вот там с завода все накручено как надо и настройка стоит 10тр, а тут приехал к нищеброду, на такси потратил больше чем взял с тебя.
     
    Последнее редактирование: 19.06.15
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.642
    Благодарности:
    21.237

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.642
    Благодарности:
    21.237
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нажимаете на свой юзерпик (или аватар) в правом верхнем углу, выбираете "Настройки", нажимаете на "Персональная информация" - вводите адрес
     
  3. pacha38
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    pacha38

    Новичок

    pacha38

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Ребят, котел Лемакс 25N (В), арматура SIT820 NOVA, подключена турбо надставка.
    Запускаю котел, ставлю на 60 градусов, котел спокойно работает, система идеально греется (2 этажа), как наберет температуру 60-отключается и сам больше не включается или иногда включается. когда температура опускается до 20-25 градусов. Если же не включился при 20-25 градусах. запускается лишь когда по арматуре ударить. Что самое интересное так он работает не всегда, 5-6 циклов может отработать нормально-нагрел-отключился, температура упала на 5-10 градусов включился.
    Может кто сталкивался?
     
  4. pacha38
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    pacha38

    Новичок

    pacha38

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Котлу 1 месяц, заменили арматуру, термопару, терморегулятор-ситуация такая же)
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какое напряжение на термогенераторе?
     
  6. pacha38
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    pacha38

    Новичок

    pacha38

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Пока не замерял (но сегодня сделаю), попробовал увеличить давление газа на запальнике-не помогло.
    Может ли это как то быть связано с заземлением, т. е. его отсутствием?
    И еще попробую подключить надставку просто в сеть. Щас подключена через терморегулятор и датчик тяги. Тогда возникает вопрос будет ли закрываться клапан при отключении электричества?
     
  7. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    @pacha38, я сталкивался. Но проблему пока решить не удалось. Думаю, что там дело в газовом клапане или в изменении входного давления газа.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Изучайте тему тут где то есть про нову 820...
    Пока не будет данных по газу и напряжению-разговора нет...
     
  9. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    @pacha38, мне кажется, что всё дело в моностате...Слабенький он..Да и турбоприставка -сырая...Я вообще разочаровался в "Лемаксе".. Был случай: датчик перегрева с новья не работал...Как уж у них котлы ОТК проходят- одному богу известно.
     
  10. Rozhog
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Rozhog

    Участник

    Rozhog

    Участник

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Господа помогите и мне, точно такой же лемакс 25N (В) система также без насоса только поставили, решили зажечь проверить! Итак загорается фитиль и переводим на горелку, ставлю на термометре 45 загорается горелка сначало тихо потом сильно и через 15 секунд все тухнет. Тяга отменная труба 9 метров зажигалка при звжжении и подносе к дымоходу втягивается и тухнет! Что делать люди добрые, какие идеи?
     
  11. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    С турбонасадкой котёл?
     
  12. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    @Rozhog, смотрите термодатчики.
     
  13. Rozhog
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Rozhog

    Участник

    Rozhog

    Участник

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответы, котел без турбонасадки, как мне смотреть термодатчики? Книжка в комплекте идет ущербная ничего не расписано
     
  14. Rozhog
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Rozhog

    Участник

    Rozhog

    Участник

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    A33B27F3-3896-45A8-94B5-0DE057DC9B3A.jpeg Это про него речь? BC949250-7C09-4B03-A156-35C335E37370.jpeg
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проблема в пропадании пламени на запальнике-перестает нагреваться термопара и все отключается.
    Давайте все фото: и котла, и дымохода в доме и на улице, и как котел стоит.