1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Какую трубу выбрать? - 2

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.

Метки:
  1. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Разница в 10 тыс. за бухту. В RIXc алюминия 0,28.В Standart 0,4.
    Все ост. показатели одинаковые (л.расшир.,T.,давление,)
     
  2. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    А че ты мне сразу не сказал, что хенко-это хенко. А стоут- это апе (Терем)?)
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    А кто спрашивал ? я могу много чего наговорить - но 99 % это будет ненужное
     
  4. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Че, Ром, от Stouta отказываемся в пользу Henco!?)
    Henco RIXc 20*2 (Al 0,28) !?
    Или Standart 20*2 (Al 0,4)
    Теплопередача одинаковая.
    Толщина люминия что дает?(если уж одна разница лишь в нем)
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    Я свое мнение высказал - не МП и не 20й
    пекс/перт 16*2.0. дальше сам решай
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    тепловое расширение. поэтому рикс может просто порвать на высоких Т - ну это в теории
     
  7. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Valtec бренд Российской компании Веста, почти все свои заказы размещают на заводах "внутреннего" Китая со всеми вытекающими, раньше лгали, что они Италия.
    ...И совершенно другая фитинговая система чем у МП, дороже как по инструменту так и по самой арматуре.
     
  8. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Именно. Все нормально с RIXc ни разу подобное не зафиксировано.
    Разница только в AL слое, его толщине.
     
  9. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Ну х. з. какие должны быть температуры в подаче пола...
    Даже если регулируется по т. обратного потока. В батарею больше 75 не подавал. А Henco заявляет до 95гр.,критичные 100.
    В теории должен быть запас прочности от заявляемого.
     
  10. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Всем здрассте, еще раз. Henco 20*2 RIXc 188р. п. м. + 500р. доставка.
    Думаю взять. Умеете уговорить, волки)
     
  11. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    "для разных диаметров металлопластиковой трубы Henco показывают, что труба любого диаметра в возрасте после 50 лет и температуре 70°С может выдержать давление намного выше того, которое установлено сертификате ВVGW. Срок службы трубы Henco составляет как минимум 50 лет."
    Иначе говоря, рекомендованная рабочая температура 70°С. При превышении будет сокращаться срок службы этой трубы в виде лет и даже десятков.
    При 70°С линейное расширение составляет 17,5мм на 10 метров и 1,75мм на 1 метр.
    Не могу найти таблицу но помню, что работа трубы при 90°С только, порядка 1 год.

    ЗЫ. Нашел...
    Без названия.jpg
     
    Последнее редактирование: 15.04.22
  12. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли я смогу прожить 50. Даже если заполовинить срок, то много получается.)
    90гр.подавать не вариант. Думаю, что даже 70 не получится. При регулировке Т. по обратному потоку. Потому как ВТП цепляется к СО от последнего радиатора. И даже если котел на подаче выдает 70 гр.,то на подаче в последний радиатор будет меньше. Мне так думается. Система двухтрубная, тупиковая.
     
    Последнее редактирование: 15.04.22
  13. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.372
    Благодарности:
    2.031
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    :faq::)]

    У меня на контур выставлена максимальная 70°С рабочая 65°С минимальная 30°С, котловая- ограничение 85°С. На термостате подмеса ТП 45°С.
     
  14. aceg
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    aceg

    Пятилетку за 4 года!!!!

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Этой зимой таких морозов не было. Поэтому больше 70 не ставил на котле. У меня нет узла подмеса. Из котла подача/обратка.Это все. RTL на ТП выставлена на 40. Это коридор. Термометр на стене показывал 20-21гр.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.291
    Благодарности:
    28.122
    Адрес:
    Калуга
    по нормам - 55 потолок