1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15

Мой Кситал - 2

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Только почасовая и 2 раза в сутки - дневной и ночной.
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Не понял правда, нужен ли в моей ситуации (охранных датчиков нет, используются только штатные два температурных и реле 1 для управления контрллером Калорматик 630- вкл, выкл) контроль (снят, на контроле)?
    Вроде достаточно отключить контроль совсем и посылать через ПО на ios вкл/выкл реле#1.
    Это лучше, чем включать контроль, активировав одновременно переключение реле 1 (не будет пытаться проверять охранные датчики, которых все равно нет)?
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Если я правильно понял вопрос, то - без разницы.
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Вроде там можно ставить на контроль, одновременно включая реле 1.
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, можно.
     
  6. Демидов1960
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Демидов1960

    Участник

    Демидов1960

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    Может быть я не так и не в том месте пишу, но мне посоветовали обратиться к кситаловедам и дали эту ссылку. У меня заблокировался котел. СМС сообщение о блокировке почему то не пришло. Начал разбираться и оказалось, что у моего КСИТАЛа три зоны вообще не контролируются. Контролируется только зона №1. Хотя шлейфы нормальные. Даже для проверки подключал резистор непосредственно на клеммы. Неужели эти зоны вылетели в приборе? Подскажите что-нибудь.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    @Демидов1960, по этому вопросу лучше обратиться в службу техподдержки Кситала...
     
  8. Fenix1984
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    22

    Fenix1984

    Участник

    Fenix1984

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Novosibirsk, Russia
    Добрый день, я разобрался с подключением всех датчиков, но есть вопрос, если кто знает как решить, буду благодарен.
    При сработке пожарного шлейфа приходит смс, включается сирена. но для того чтобы сбросить состояние тревоги у пожарных датчиков, необходимо снять питание с них. Как это можно осуществить удаленно?
    У меня только мысль разорвать через реле№3 сам шлейф. т. е. происходит сработка по пожарному шлейфу, включается сирена и разрывается шлейф, сирена кричит 2 минуты, реле отключается, шлейф замыкается. но тут проблема что при сработке любого другого шлейфа, будет разрываться и пожарный.
     
  9. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    А не смотрели, что прописано в AKTIVE ZONE? Что контролируют зоны?
    Каким образом контролируется блокировка котла?
    Почему молчали термодатчики? Отвечайте, попробуем помочь.
     
  10. Hotrodeo
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Hotrodeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, не подскажете - глюк ли Кситала такая тема:
    температура контролируется по трем зонам T1,Т2 и T3. Контрольной для реле R2 является зона T2 соответственно посылая команду например, Temp. R2=+15 задаю нужную мне температуру в доме.
    Но вот ответное SMS, которое приходит после этой команды первые две строки всегда ставит в тупик:
    Почему-то в SMS первые две строки идут о каких-то совершенно не запрограммированных зонах:
    например,
    Temp. H7=+15
    Temp. L7=+10

    далее уже то что надо:
    Temp. R1=+00/+00
    Temp. R2=+15/+15
    Temp. R3=+00/+00

    или такое:
    Temp. H0=+01
    Temp. L0=-01

    далее уже то что надо:
    Temp. R1=+00/+00
    Temp. R2=+15/+15
    Temp. R3=+00/+00

    причем, в первых двух строчках каждый раз может быть разное
    что за зоны 7 и 0 и откуда Кситал берет о них данные? Глюк?
     
  11. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    Обычно на этом месте стоят значения H1 и L1. Я бы попробовал задать им какие-либо другие значения и проверить ещё раз. А, вообще, это похоже на неисправность - звонок в техподдержку.
     
  12. Демидов1960
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Демидов1960

    Участник

    Демидов1960

    Участник

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Муром
    В ячейку №50 посредством СМС внес 1113. Запросил данные по этой ячейке. Ответ: Active zone=1, т. е. активна только зона 1. У меня 1,2 и 3 зоны охранные. В 4 зону включен контроль котла (в котел я установил плату контроля). При блокировке котла в ней срабатывает реле и срабатывает соответственно 4 зона. Термодатчики в данном случае ни при чем. На запрос "как дела" состояние входов указаны так: nxxx. Напряжение на входах: соответственно 7,1V; 7,0V; 7,0V; 13,9V.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Насколько я понял, это - не неисправность, а мелкий недостаток ни на что не влияющий. Задайте по нужному датчику H и L и тогда будут показываться правильные цифры у этих букв.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Вообще-то, ответ Active zone должен состоять из 4-х цифр (если у Вас - Кситал-4).
    Я уже писал - обратитесь в техподдержку, это, мне кажется, явная неисправность.
    На письма они тоже отвечают...
     
  15. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    Мне не нравится ответ: Active zone=1. Состояние входов также говорит о том, что 2, 3 и 4 зоны не контролируются. Я бы попробовал внести запись вручную (а заодно и проверить текущую запись), а не через СМС. Возможен не корректный ввод символов - одна из нередких проблем.
    Но если и после ручного ввода ответ останется тот же, скорее всего Кситал неисправен.
    По контролю котла - понятно. Термодатчки, на которых был бы выставлен нижний предел температуры для оповещения, смогли бы просигнализировать об остановке котла независимо от платы контроля.
     
Статус темы:
Закрыта.