1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15

Мой Кситал - 2

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    @Андрей-АА, подскажите, говорят, у вас похожая проблема была. Что помогло?
     
  2. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    второй термодатчик в самой коробочке Кситал? Они совершенно одинаковые?
     
  3. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    И ещё вопрос, о чём говорит одновременное моргание красного и зеленого диода на панели считывания таблеток?
     
  4. Игорь24
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.412

    Игорь24

    Ниваки в Красноярске

    Игорь24

    Ниваки в Красноярске

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    1.412
    Адрес:
    Красноярск
    :hello:

    Из инструкции: Инициализация системы - Попеременное включение зеленого и
    красного светодиодов

    а дальше х. з. :aga:
     
  5. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    Скорее всего СМС с командой Temp. R=+30 00000 отправляется в неправильном формате
    Извините, такое бывает даже у пользователей со стажем. Можно попробовать набрать СМС на другом устройстве.
    После получения корректной команды КСИТАЛ отправит ответное СМС.
    Для переключения реле - приоритет для автоматического задания.
    Поэтому, если хотите принудительно переключать реле (Vkl 2 0000), необходимо
    в ячейке №37 T-datchik rele прописать ноль (в более поздних моделях ноль должен стоять на месте второй цифры).
    Для запроса отчёта удобнее и дешевле делать обычный звонок вместо СМС "как дела"
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  6. Gogolev
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57

    Gogolev

    Живу здесь

    Gogolev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Татарстан
    По симптомам - КСИТАЛ не может зарегистрироваться в сети - возможно: минусовой баланс, неуверенная связь, неполадки с СИМ-картой - проверяем.
    При исправном КСИТАЛе работоспособность термодатчика можно проверить, подключив его непосредственно в соответствующий разъём на самом блоке и запросив отчёт.
    Есть показания термодатчика - исправен, ищем неисправность в шлейфе.
    Стоят прочерки - скорее всего термодатчик неисправен.
     
  7. foxalisa
    Регистрация:
    06.05.08
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    147

    foxalisa

    Живу здесь

    foxalisa

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.08
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва
    Черт возьми! Вы были правы! Скопировала подряд 2 команды, когда работало и когда нет - перед неработающей командой вкрался пробел
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  8. DanilinMM
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    22

    DanilinMM

    Живу здесь

    DanilinMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Тюмень
    Подскажите как правильно сделать, хочу что бы при ошибке котла приходила смс о его остановке.
    В котле имеем плату, которая может переключать контакты на НЗ/НР при отключении котла по ошибке. К Кситалу подключен беспроводной термодатчик, который может соответственно передавать данные с контактов НЗ/НР.
    Но мне надо, что бы Кситал меня не заваливал смсками. А просто сообщил.
    Ну, например, Котёл встал по ошибке. так как отслеживать по температуре долго прилучается.
    спс
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    Я бы действовал в таком порядке:
    1. Вытащил бы несколько раз и воткнул обратно все, что есть на этой шине.
    Заодно, как посоветовал rvova:
    и:
    2. До-обжал бы, или пере-обжал бы все разъемы шины.
    3. Позвонил, написал бы в техподдержку Кситала.
    Считыватель иногда неправильно мигает также при проблемах с шиной.
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    А какими СМСками он заваливает? Если температурными, то смените температуры.
    А какой котел и какая плата?
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  11. DanilinMM
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    22

    DanilinMM

    Живу здесь

    DanilinMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Тюмень
    1/ я еще не настроил. (Активность зоны = 3?) один раз придёт смс
    2/ Котёл Baxi luna 3 comfort
    3/ Интерфейсная плата для зонального регулирования (параметры F04 F05)
    Код: KHG 71410651

    вроде разобрался при Активность зоны = 3 придёт три смс и всЁ, сегодня попробую
     
    Последнее редактирование: 01.03.16
  12. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    нет, с сетью всё в порядке, дозваниваюсь нормально, отбивки по запросам на состояние приходят, только по второму датчики прочерки, деньги на счету есть. На всякий пожарный, заказал запасной температурный датчик, чтобы сразу поменять, если что.
    Правильно я вас понял, вы предлагаете воткнуть термодатчик напрямую в его же разъём, как бы минуя шлейф-удлинитель?
     
  13. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    спасибо, попробую всё повытыкать и повтыкать. К сожалению, пока не обзавёлся аксессуаром для обжимания таких кабелей (.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.199
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, прямо - в Кситал без единого переходника.
     
  15. hammer1980
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    hammer1980

    Участник

    hammer1980

    Участник

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Парни, спасибо Вам за советы! В субботу буду на даче и попробую все это проделать. Отпишусь потом. Я тут бегло поскроллил эту тему и понял, что возможностей у Кситала очень много. Думаю буду тут в теме ещё много раз отписываться.
    Скажите, а есть такие котлы, к которым невозможно подключить Кситал? Нигде не нашёл в инете информации о возможности подключения к Кситалу настенного котла beretta city 24 csi. Как я понял, у меня в Кситале есть 3 реле, на мой котёл Rinnai задействовано одно реле, а два других, получается, свободны. Можно ли на свободное реле подключить второй котёл в хозблоке (гараж с баней)? Или надо обязательно второй Кситал покупать? Ещё есть идея использовать третье еле на включение/выключение освещения (фонарей) на дачном участке.
     
Статус темы:
Закрыта.