1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15

Мой Кситал - 2

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    219

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Воронеж
    Пробовал IEK и Legran.
    IEK 3-хфазный 40А работает на старой даче с 2012г. Шлепает довольно громко. Через стенку в 1 кирпич было слышно.
    На новой даче пользуюсь 1-фазным Легран 25А с рукояткой для ручного управления (удобно, если нужно включить нагрузку принудительно, без отправки СМС). Позиционируется как малошумный. Но он стоит в бане и из дома я его не слышу)
    Для однофазной нагрузки 4кВт его вполне достаточно. Сейчас стоит порядка 700р.
     

    Вложения:

    • 009QKCVOR.jpg
  2. MisterS
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    1.120

    MisterS

    Живу здесь

    MisterS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня такие легранды стоят в квартире, щелкают прилично, первое время раздражало, сейчас не замечаю уже.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284
    Адрес:
    Новая Москва
    Я думаю, что их громкость не важна, т. к. в присутствии людей правильный алгоритм такой:
    Ставите на Кситале завышенную температуру регулирования (30*С, к примеру), а каждый конвектор регулирует в своей комнате температуру своим встроенным термостатом.
    А понадежней - АББ, Легранд.
     
  4. Swhite
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Swhite

    Участник

    Swhite

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    rvova Спасибо за информацию.
     
  5. Swhite
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Swhite

    Участник

    Swhite

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Спасибо Андрей-АА, да не подумал, логично...:hello: буду тестить...
     
  6. Дедулька
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27

    Дедулька

    Участник

    Дедулька

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27
    @Андрей-АА Пока с Кситалом полный периметр не держиться работает один датчик (уже неделю) ложняков не было. С Дачником стояли Рапиды 2 вар.(4 шт.) ,после лечения детских болезней, на протяжении двух с лишним лет ложных сработок не было. Иные зимы доходило до -47 и рапиды выдержали, но сухая гроза этого года в конце весны их выбила. Один умер сразу, два медленно умирали, но продержались 3-4 месяца. Сейчас отдал на проверку и если возможно и реанимацию что мало вероятно. Правда не решил что брать ?, но как говорится от добра добра не ищут, но какие руки соберут свежие? и откуда будут комплектующие? Может есть советы по бюджетному варианту? А по поводу термодатчиков попался интересный материал: http://tec.org.ru/publ/stati_po_ehlektroinke/mikro... О термодатчиках DS1820/DS18S20/DS18B20.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284
    Адрес:
    Новая Москва
    Раз Вы такой рукодельник;), то варисторы ставьте - они как раз от умеренных импульсных перенапряжений защищают.
    Да и вообще, полная молниезащита не помешает...
    Нет такой страницы.
     
    Последнее редактирование: 23.09.15
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284
    Адрес:
    Новая Москва
    Я люблю герконы ставить. Ни одного ложняка;).
     
  9. Дедулька
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27

    Дедулька

    Участник

    Дедулька

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27
    @Андрей-ААhttp://tec.org.ru/publ/stati_po_ehlektroinke/mikroskhemy/o_termodatchikakh_ds1820_ds18s20_ds18b20/8-1-0-14 Это по термодатчику, НО правда ли что что в кситаловских применяется один из них?
    Немного в продолжении об охране периметра на предыдущей"охранке" периметр, из-за технических условий стоял одним шлейфом, но в случаях сработки сирена автоматически не включалась а только по СМС. Плюс был и в том что в случае прекращения нарушения сразу приходила СМС, что шлейф в режиме охраны. Так что по продолжительности нарушения решался вопрос о посылке СМС. В поле охраны одного из датчиков было дерево облюбованное птицами, прилетают по отдельности, а взлетают скопом и сработка - пришлось пожертвовать деревом... А для периметра герконы не подойдут ЕСЛИ не использовать их как оконечные датчики в натяжителях на обрыв (типа растяжек) Для борьбы с "засветкой" рассматриваю вариант установки потолочных датчиков на северо-восток,восток-юг и юго-запад,запад-север сторонах домика (домик стоит практически по диагонали сторон света).
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, DS18B20.
     
  11. bulser
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    bulser

    Участник

    bulser

    Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Добрый день. А как избежать срабатывания сирены и звонка "тревога". В данном случае, остальные зоны то работают с датчиками на сигнализацию?
     
  12. MisterS
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    1.120

    MisterS

    Живу здесь

    MisterS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.199
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Срабатывания сирены при нарушении зоны контроля не избежать, она ведь для этого и предназначена. Он реагирует не замыкание или размыкание, а на изменение напряжения в шлейфе. Допустимые пределы напряжения устанавливаются в настройках для каждой зоны, отсюда и пляшите.
     
  13. bulser
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    bulser

    Участник

    bulser

    Участник

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    К сожалению кситал работает с 2010 года. Боюсь там нет такой функции
     
  14. Дедулька
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27

    Дедулька

    Участник

    Дедулька

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    27
    @ Вопрос к Великим гуру объясните мне в связи с чем связана невозможность подключить к прибору цифровой выносной термодатчик DS 18B20,аналогичный установленному в защищённый корпус на фирме. Выводы о коммерческой тайне и желании сбывать свою продукцию для доукомплектации необходимым количеством прошу не озвучивать. В злектронике я спец в плане нажать кнопку или дотронуться до сенсора и то с опаской. Жду ответов что-то этот вопрос меня задел, правда есть и меркантильный интерес. Из того что я нарыл в интернете ничего не понял. С уважением А. В.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.281
    Благодарности:
    15.284
    Адрес:
    Новая Москва
    Связано с программной инициализацией Кситалом своих датчиков своим кодом, чтобы покупали только у них.
     
Статус темы:
Закрыта.