1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15

Мой Кситал - 2

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gevorg1
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14

    Gevorg1

    Живу здесь

    Gevorg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ну если данные контакторы рассчитаны на электродвигатели и тд почему их мне поставили?!, есть же менее габаритные и бесшумные! Я никого не прошу мне возвращать деньги за них, я просто прошу заменить на модульные контакторы рассчитанные на бытовые сети. Порекомендуйте пжлста модель с условием моих технических вводных)
    Вот по ссылке нашел варианты, что из этого подойдет?
    https://shop220.ru/cat281.htm
     
  2. Cosolapyj
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.115

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Cosolapyj

    Учусь здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    13.115
    Адрес:
    Москва
    Это просто резонанс корпуса. Контакторы, думаю, не при чем.
     
  3. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    О чем спор? Снять их и в висячем положении на проводах проверить.
    Все одно как то собран щит не презентабельно)
    В техническом плане зато все правильно и работает без нареканий, так? А это не маловажный аргумент.
     
  4. iliych
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24

    iliych

    Участник

    iliych

    Участник

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Челябинск
    Гудят катушки на контакторах, этот звук не уйдет. У кого-нибудь стоят авв или декрафт, сильно шумят?
     
  5. Gevorg1
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14

    Gevorg1

    Живу здесь

    Gevorg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Провод подающий напряжение греется. На фото белый он. Возможно сечение выбрано не верное.
     
  6. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Согласен-косяк...
    Ждемс ответов по контакторам.
     
  7. Gevorg1
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14

    Gevorg1

    Живу здесь

    Gevorg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Вот нашел ссылку. Тут так и пишут что он бесшумный. Готов потратиться, только нужно понять какой брать. Я так понимаю от 25 А и 220 В, на какие показатели еще смотреть?
    http://hager.ru/
     
  8. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620
    Адрес:
    Москва
    Контактор переменного тока будет гудеть - ток-то переменный :)... Больше-меньше в зависимости от пропитки обмотки и т. д. Вырожденный пример - насос малыш :). Хотите без гула - используйте контакторы, рассчитанные на питание катушки постоянным током (от 24в) - как самолётных шинах :). Но, боюсь, Вас тогда уже будет раздражать щелканье при включении - так что вынос всего шумящего, включая котёл, в отдельное звукоизолированное помещение...
     
  9. Gevorg1
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14

    Gevorg1

    Живу здесь

    Gevorg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Это норм будет?
    http://hager.ru/
     
  10. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    490

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Москва
    А что, есть резиновые дин-рейки с этим самым "крепежом через резиновую шайбу"? Или это совет про вообще, как нужно делать, а не как исправлять этот конкретный "ящик"? Так советов про вообще - великое множество.
    Что же его (ток) не назвали гудящим? Почему-то вся старая бытовая техника, кроме, конечно, "вырожденного :faq: примера (интересно, кем вырожден?) - насоса Малыш", не гудит, хотя включается в те же самые розетки. Может, все-таки, дело в конкретных некачественных устройствах. Или неправильного их выбора для конкретного же случая.
    Лично меня неприятно поразил неряшливый монтаж, представленный на фото. Прямо-таки расстроил, потому что у меня с Андрей-АА положительные ассоциации. Для себя, что называется, когда знаешь, что куда и как идет, и всегда можешь с этим разобраться, возможно так и сойдет, но делать такое для кого-то...:faq: Не сомневаюсь, что всё будет исправлено, тем более, что Андрей-АА об этом уже сказал, но...
    Есть хорошая поговорка: "То, что ты сделал быстро, быстро же и забудут, но то, что сделал плохо, будут помнить всегда".:(
     
  11. Кирсан
    Регистрация:
    07.05.08
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    88

    Кирсан

    Живу здесь

    Кирсан

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.08
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Москва
    А что за автоматы такие на 32 и 40 ампер? Я далеко не электрик, но вроде номинал должен соответствовать сечению провода. И почему на входе ПВС, а не ВВГнг?
     
  12. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    я таких щитов насмотрелся (работаю на обслуживании и ремонте). красиво и... как блондинка :|:.

    это самые крепкие. я поставил автомат и по приезду пускачи отключаю.
     
  13. Posmotrimvse
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Posmotrimvse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Москва
    позвоните в хагер, там спецы знатные
     
  14. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.125
    Благодарности:
    26.710

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.125
    Благодарности:
    26.710
    Адрес:
    Кавказ
    А на дверцу щитка шумоизолол не вариант?
     
  15. Gevorg1
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14

    Gevorg1

    Живу здесь

    Gevorg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Вот поэтому наверное и греется провод
     
Статус темы:
Закрыта.