Заземление или зануление?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Сразу неверное утверждение. В кирпичных девятиэтажках без газа в стояках N, а не PEN. Рабочая нейтраль, которую нельзя (смертельно опасно) применять в качестве защитной как минимум из-за недостаточного сечения.
    Соответственно, ни электрического полотенцесушителя, ни тёплых полов быть не должно. Смертельно опасный номер, поскольку на этаже нет ни PE, ни PEN.
     
  2. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
    Дом с газом. Сечение проводников в стояках 16мм.кв. аллюминий.

    PEN-есть, но подключаться к нему я не собираюсь.
    Возможно будет PE от ВРУ.
    Про электрический полотенцесушитель речи и не шло.
    Теплые полы будут будут подключены через 3-х ступенчатую УЗО.
    Экраны теплых полов возможно будут подключены к PE от ВРУ.
    Степень защиты теплых полов IP X7.
    Все стояки в санузле будут заменены на пластик, в том числе и полотенцесушитель водяной.
    Стиральной машины в ванной не планируется.
    Как-то так...

    Получить удар током из-за разности потенциалов между трубами и тп маловероятно, т. к. все трубы будут пластиковые. (сам полотенчик из нержавейки, но подводка труб к нему будет из полипропилена). Или все таки через воду в полотенчике может что-то прилететь?

    Если заземлить экраны тп на PE от ВРУ то в случае пробоя изоляции тп УЗО будет сразу срабатывать.

    .
     
    Последнее редактирование: 01.04.16
  3. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
    Андестенд. Ванной как таковой не будет. А значит заземлять на трубы по ПУЭ-6 нечего.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Напряжение прикосновения в зоне 0 = 12В, в зоне 1 = 25В по Гост Р 50571.7.701-2013 и 12В везде по Гост 12.1.038-82.
     
  5. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
    Может тогда вот это и есть выход. Если в ванной допускается подключение розетки без заземления через разделительный трансформатор то можно и теплый пол подключить через него?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гляньте на его вес и размеры... http://stabilizatory.ru/transformator-razdelitelnyy-progress-tr-3-220-220/
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Непредсказуемо. От "ничего" до "летального исхода".
    На полу может быть потенциал той же фазы. А может и другой фазы. А может и ноля.
     
  8. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    @rvit34, делайте теплый пол, но обязательно подключите его через УЗО. если он замнет на пол, узо его отключит.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Тоже считаю, что точка разделения должна заземляться.
    Вот только в нормативных документах этого нюанса не нашел.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
    УЗО->Разделяющий трансформатор->ТП (без заземления) или без трансформатора можно обойтись?
    Один из теплых полов будет размещатся под лежаком. Точнее часть тп на полу, а вторая часть под лежаком.

    Где-то видел, но не факт что в ПУЭ.

    Хорошо, я думал что через дробь указан диапазон напряжения на вторичной обмотке.
    Еше есть такие у Леграна:
    https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/razdelitelnye-transformatory-odnofaznye/042514/
    http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/razdelitelnye-transformatory-odnofaznye/042512/
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вы знаете, лично я не ставил бы трансформатор и ограничился УЗО, лучше - двухступенчатой дифзащитой.
     
  14. rvit34
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17

    rvit34

    Живу здесь

    rvit34

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    17
    Почему? Вроде бы как через транс вообще безопасно получается если не закоротит оба вывода между собой.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Для электрических систем подогрева пола защитная мера "защита электрическим разделением" в ванных комнатах не допускается. :)]

    Можно, выполнив ГОСТ Р 50571-7-753-2013 и дополнение из ГОСТ Р 50571-7-701-2013 п. 701.753.
     
    Последнее редактирование: 03.04.16