1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ригель, балка, армированный пояс, под плиты перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Варсис, 25.06.15.

  1. ilya280983
    Регистрация:
    06.08.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    ilya280983

    Участник

    ilya280983

    Участник

    Регистрация:
    06.08.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Ну понятно. И на этом спасибо.
     
  2. ibalkon
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    ibalkon

    Новичок

    ibalkon

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте.
    подскажите пожалуйста.
    планирую поднять стены поротерм 38
    гостинная будет со вторым светом
    длина плит 4м проем под ними 3м
    1 можно ли в моем случае использовать швейлер вместо перемычки?
    2 не делать армопояс для плит перекрытия?
    план 1 этаж 3Dноокнгш.jpg
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Добрый день.
    1. Теоретически можно, вопрос какого сечения. Но пустотные плиты с консольным свесом укладывать не желательно. По крайней мере без усиления верхней зоны дополнительными каркасами.
    2. Можно не делать, но пояс для каменных стен всегда благо.