    Очень радикально и геморно. Это крайние меры. А бывает ли вообще такой волшебный безусадочный гидроизолирующий материал?

    Нет не так. Доступ в подпол на данный момент у меня есть (пол года назад, при перекладке пола, новую доску не стал сходу саморезить, а оставил просушить, чтоб щелей не было (спасибо говеной сушке отечественных пиломатериалов). Но это лирика.

    Суть - грунт в подполе цоколя не касается. Заканчивается на уровне ленты. В подполе воды нет, но сырость немного чувствуются. Копнул до глины в подполе. Глина влажная. Но не так чтоб прямо текло. На половой доске плесени нет.

    Кстати, грунт в подполе нормально не изолирован. На него уложили те огрызки рубероида, что остались от строительства и засыпали боем. Сам рубероид за 30 лет иссохся, при сгибании покрывается трещинами, но не ломается и, в целом, не прогнил.

    Расковырял подошву ленты. 10-15 см. в глубину, 2-3 см. в ширину. На схеме не зря написал "с примесями", от песчаной подошвы мало что осталось. 3-5 см. песка в перемешку с глиной и, похоже, гравием ооочень мелкой фракции. Сыро, но не мокро. Расковырянный участок быстро просох. Но за ночь опять немножко отсырел. Днем опять просох и т. д.

    Ммм, не совсем понял. Да вроде обычные красные. Как на фото ниже.
    На фото лента мокрая от грунтовки перед нанесением ГИ. К проблеме эта влажность отношения не имеет

    Скорее всего правда в том, что вода идет от глины. И вариантов-то всего два: из подпола, и из подошвы. Как вы смотрите на замену глины песком с внутренней стороны?

    фундамент.png Глина.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.07.15
  2. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Выделенные слова однозначно указывают на определенные мои действия... покажете где они?
    Просьба риторическая - нет этого ничего. :hello:
    Заметил и не забыл - внутри цоколя никаких шурфов вроде не было... Вы точно не торопитесь с ответами, оракул? :aga:
    Мне метода важна - она исключает ошибки.
    Поэтому даю (и себе и собеседнику) целостную картину, так проще ничего не забыть и не скатываться к деталям которые уводят от реальности... намекаю.: собеседники непрофессиональные - легко могут что то упустить.
    Это издержки при получении бесплатных советов... чуть-чуть нужно голову задействовать.

    Но я так действую не оттого, что мне хочется запутать собеседника: когда человек отвечает, то видно насколько он понял суть предмета - вот и все секреты.
    ТС с форума уйдет, когда решит свои проблемы - но мыслить правильно он сможет уже всегда... ну и мне проще - не придется в сотый раз дятлом работать, тюкая в одну и ту же точку.

    Это не ко мне, demetrodon.
    Быть может и так (я кстати процентов 90% дал бы, что именно в этом причина), а быть может и не так: почему не исключить:faq: (простыми бесплатными средствами) и вторую причину, заодно снизив влажность грунтов на границе с фундаментами в зоне промерзания... к схеме этой все равно вопросы есть.
     
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Я писал про шурфы внутри цоколя - лучше в нескольких местах и на глубину заложения подошвы фундамента.
    Это относится к геологическим дефектам, по которым вода может поступать к фундаментам снизу а не по рельефу сверху.
    А чем будет пазух котлована засыпаться?
    Вы сможете исключить попадание поверхностной воды в этот пазух? Если нет, то это будет отличный допуск воды внутрь цоколя во время сильных дождей и снеготаяния весной.
    Уклон профиля дна траншеи роль будет играть, но количество воды может быть таким что вода выше поднимется гораздо - и окажется внутри цоколя.
     
  4. bezden
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    bezden

    Участник

    bezden

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Касательно шурфления немного не понимаю. Траншея, как было сказано, есть.
    Касательно самого цоколя, У меня 10 сантиметровые продухи в нем, высверленные коронкой уже в готовом цоколе с год назад. Чем не шурфы? Что я должен увидеть внутри? Мокрый полнотелый красный кирпич. В лютую жару чуть менее мокрый, после дождя - более мокрый.

    Или вы про ленту? Что шурфить-то? Мы под шурфлением одно и то-же понимаем? горизонтальное бурение?
     
  5. bezden
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    bezden

    Участник

    bezden

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    В общем, для начала решил откопать ленту со стороны подпола и оставить на пару дней. Для наблюдений. Если результата не будет, останется только подошва. После выходных отпишу о результатах.
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @bezden, И Вы, и Ваши профпомощники давно установили причину проблемы: отсутствие
    отмостки и водоотвода, контруклон под фундамент, некачественная вертикальная планировка,
    замачивание поверхностными водами грунтов, ленты и цоколя. Нужно устранить причины,
    чем ТС и занимается. Изнутри цоколь оштукатурить санирующей штукатуркой.
    Визуальный осмотр и консультация в течение часа позволяет решить указанную проблему.
    Но при наличии проекта на стр-во дома. При отсутствии - как минимум шурфование,
    обследование, анализ дефектов и причин, рекомендации, подпись. :hello:
     
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    :aga: Ну, Вы даете, bezden.
    Неужели интернет на этот простой вопрос не ответил Вам?.. почему нельзя набрать на клавиатуре четыре буквы? :faq:
    Ну вот можно сказать что это шурф и есть - внутри цоколя, как русским языком и было написано.
    Попробуйте понять где наиболее мокрое место в подполье - там и шурфите.
     
  8. Стройчик
    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48

    Стройчик

    Живу здесь

    Стройчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
     
  9. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    А кирпичный цоколь-то мокрый досих пор, или подсох?
     
  10. bezden
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    bezden

    Участник

    bezden

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Я Вас изначально недопонял. Звучало так, что нужно сам кирпич засверливать вдоль и поперек. Сказали ли бы - шурфи в подполе... Впрочем уже не важно, мой конфуз.

    Последние новости такие, (лента откопана с обеих сторон):
    1) Со стороны улицы, в тех местах где попадают прямые солнечные лучи, нижний венец просох. Где тень, еще не до конца. Но процесс пошел. Для сравнения, фото из начала темы и вчерашнее:
    2.jpg bAQ3cU3dS-E.jpg

    2) Изнутри все обстоит хуже. Там не сохнет, но и времени после раскопок прошло всего 2 дня. Неожиданностью стало то, что глину вдоль ленты видимо уже убирали, и заменяли на другой грунт, местами попадалось много песка:
    pRaWift66yc.jpg 5pQYj40kJfo.jpg RKW1ZcAduU8.jpg 7zhUJMDQjc4.jpg

    Как думаете, что можно предпринять?
     
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Я однозначно скажу что нибудь в этом роде например под дулом пистолета... но когда отбегу подальше - тут же откажусь от показаний. :)]
    Да и вообще - какой смысл ослаблять без нужды конструкцию?

    А что за темный след на поверхности цоколя?
    Это следы гидроизоляции между лентой и кирпичем?

    Я бы по прежнему пытался бы объяснить пути попадания воды к фундаментам, после выяснения причин думал бы как эту воду осушить и не пустить новую.
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Остаётся #21 или вариант Стройчика. Заодно усилить ленту, если перерезана арматура. :hello:
     
  13. bezden
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7

    bezden

    Участник

    bezden

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Опять я вас не совсем понял :)] Если то, что лежит на ленте, то - да. Это даже не следы, а вполне себе обычный рубероид между лентой и цоколем.

    Дык уже выяснили же: верховодка по сколну пропитала за много лет грунт и глину - лента всасывает по бокам. В большей степени из подпола. Как вы предлагаете дальше определять? Полностью выбить из под ленты подошву и вывесить эту сторону домика? :)] Этого будет достаточно для определения? Или может вертолетом поднять все к япона матери вместе с лентой? Или что еще сделать. С точки зрения обывателя - вы разговариваете загадками. :um:

    Честно, никогда не имел дела с санирующими штукатурами, какие в этом есть подводные камни? Какая может лучше подойти? Не умрет она в подполе? Обязательно по сетке? :faq: Вариант Стройчика совсем крайний случай. Сохнуть-то уже начало, может и отсечки какие сработают. Снаружи с отмосткой и дренажем более менее понятно. Но как отсекают влажные грунты изнутри - это непонятно. Накрыть чем-то грунт, ГИ ленты, заменить грунт вдоль ленты. :faq:
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @bezden, Сделаете водоотвод может и без сан штукатурок обойдётесь.
    Наберите в ГУГЛЕ " санирующие штукатурки" и всё увидите. Лучшие - Дейтерман,
    Церезит... Смущает то, что Вы утверждаете, что влажный грунт не соприкасается с
    цоколем, а кирпич мокрый. Поэтому Стройчик и сделал вывод о гидроизоляции. Но не учёл интесивность зимнего замачивание в контруклоне. А сложно делать выводы потому что
    без осмотра.
     
    Последнее редактирование: 07.07.15
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Это нормально. :)
    Понятно... по фото не оценить состояние этого рубероида, отсюда вопрос возник.
    Скорее всего так - но это не все вероятные причины, я об этом сказал.
    Да зачем же такие радикальные способы... попробую уже в третий раз повторить: оцените состояние грунтов на предмет их "мокрости" как таковой и на предмет поступления воды напорной (не факт, но это бывает) путем шурфления грунтов внутри фундаментов... желательно понаблюдать недельку/другую.
    Да ничего страшного: Вы же не можете как обыватель дать максимум вводных для решения задачи?.. вот и приходится не только мне попотеть - но для Вашей же пользы, я думаю. ;)

    Легкие советы с языка слетают запросто - но цена им не всегда достойная, так что выгоднее голову поломать иногда.