1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Воруют электричество

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Борис_, 13.04.09.

  1. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Применимость ТN-C-S:
    - При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ
    Ключевые моменты:
    1. PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка, без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
    2. Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
    3. На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, при этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители (ПУЭ-7, п.1.7.102).
    Сопротивление растеканию ЗУ повторного заземления PEN-проводника ВЛ, согласно ПУЭ-7 РФ, не должно превышать 30 Ом (ПУЭ-7, п.1.7.103) (при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется).
    Согласно ПУЭ Украины, выполнение повторного заземления рекомендуется в случае отсутствия металлических трубопроводов, железобетонного фундамента и металлоконструкций, которые при включении в СУП сыграли бы роль естественных заземлителей. В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления PEN-проводника также не должно превышать 30 Ом.
    4. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ .
     
  2. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Применимость ТТ:
    - При неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ
    Ключевые моменты:
    1. Нулевой провод с ВЛ не соединяется с местным ЗУ и шиной РЕ.
    2. Все линии обязательно должны быть защищены УЗО (для защиты при косвенном прикосновении и от выноса потенциала на местный РЕ-проводник и PEN-проводник ВЛ). Поскольку только УЗО обеспечивает отключение при пробое фазы на корпус электроприбора, а УЗО традиционно считается менее надежным устройством, чем автоматы, желательно дублирование УЗО.
    3. Для защиты при прямом и косвенном прикосновении уставка УЗО не должна превышать 30 мА.
    4. Для защиты аппаратуры и проводки от грозовых перенапряжений должны применяться ОПНы (ограничители перенапряжений) (грозоразрядники).
    5. Сопротивление растеканию местного ЗУ должно удовлетворять условию (ПУЭ-7, п.1.7.59):
    Rа*Iа <= 50 В,
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
    Т.е. при УЗО 100 мА Ra должно быть не более 500 Ом, даже заземлитель в виде одного вертикального прутка длиной 2...3 метра в большинстве случаев обеспечит такое сопротивление с хорошим запасом.
    6. ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла...", рекомендующий для таких зданий систему ТТ, хотя и не распространяется на стационарные здания, но ужесточает, по сравнению с ПУЭ, требование к сопротивлению ЗУ и устанавливает дополнительные требования к устройству ввода, к выполнению повторного заземления нулевого рабочего проводника с целью исключения атмосферных перенапряжений, что в целом способствуе повышению безопасности, а потому, до принятия других соответствующих стандартов, его целесообразно принять к руководству:
    Нормативные документы, статьи и справочники по электрике, пост 16
    7. В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ .
     
  3. VНиколай

    VНиколай

    VНиколай

    Гость

    В итоге можно посоветовать использовать на дачах Применимость ТТ:
    и зделать свое зеземление. И не допускать, электриков которые создают земленой провод перекручиванием с нулевой фазой.


    По основной теме можно посоветовать, раз электрик получает зарплату (устанавливаеться по договоренности) пусть он снимает показания счетчиков в домах (лучший вариант на столбах) и сравнивает с показаниями общего счетчика. Но и договоренную зарплату выставить прямо пропорционально ворованному электричеству. 1 квт - 1 руб в зарплате и т.д. Думаю отметуться все друзья в разговорах, а как сделать так . чтоб меньше платить и горшок был с подогревом. :)]. Правда стоит просчитать возможность совместного сброса на общие работы, сварить сломаный общий забор или другие общественные работы с применением крупноядной электро техники.


    Да для информации все равно найдуться те кто всеми способами будут пытаться это сделать. Людскую природу не изменить, и это прискорбно.
     
  4. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Не могли бы Вы набросать схемку. А то говорите на пальцах. Хочется посмотреть.
     
  5. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199
    Адрес:
    Подмосковье
    Схему точно нарисовал Potap4eg в 94 посте. Вообще-то, я и сам засомневался уже - может, проектный отдел эл. сетей ошибся при составлении мне проекта, а нач. участка не обратил внимания? Но это уже срабатывало не однажды при обрыве нуля на подстанции! Может, случайность?
    Контролёр же, опломбирующий счётчик и вводные автоматы, сказал только, что лучше поставить один сдвоенный вместо двух одиночных, что я потом и сделал, вызвав его снова.
     
  6. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Двухполюсный автомат это другое дело. Стоит ли у Вас УЗО?
     
  7. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199
    Адрес:
    Подмосковье
    Пока нет, в данный момент идёт реконструкция дома, буду ставить.
     
  8. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199
    Адрес:
    Подмосковье
    Вот по поводу основной темы(воровство электричества), а то отвлеклись все. Поймать "халявщика" можно только в случае, если он пользуется простыми и известными способами, а если грамотный в электрике (да ещё и в электронике) с "огоньком" возьмётся за дело, то либо процесс поимки результатов не даст, либо к ответственности привлечь невозможно! Это основная и самая больная проблема контролёров энергосбыта, если тут есть контролёры, то признайтесь честно:)]. В случае, например, аккуратно выведенного из строя электросчётчика, без нарушения пломб, доказать вину абонента невозможно! Ну, в общем, всеми методами делиться здесь не будем:)].
     
  9. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.199
    Адрес:
    Подмосковье
    Приношу свои извинения, в 104 посте мною допущена неточность! Дело в том, что в тот раз ( уточнил сегодня с приехавшим соседом - дачником), когда призводился замер напряжения, был оборван нуль на линии, а не на подстанции, в результате часть абонентов осталась "без нуля", в т. ч. и я, на моей фазе -земля осталась полная нагрузка - 5 квт электро котёл(ну, и ещё немного:)]), тогда-то я и замерил напряжение на клеммах фаза-земля, получив те самые 60 в!
     
  10. Kostya_J
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1

    Kostya_J

    Живу здесь

    Kostya_J

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва, Московская область
    По роду свей деятельности (системы АСКУЭ) как раз сталкиваюсь с проблемой воровства. Воруют всегда и везде (наверно по привычке). Практика показывает, что единственный способ борьбы - вынести счетчики на опоры, метра на 3 - так, чтобы лишний раз лезть не хотелось. В 90% процентах случаях сразу исчезают проблемы.

    Еще проблемы могут быть банально в проводах, старые провода и как следствие - потери.

    Если провода нормальные + счетчики на опорах, то проблема решена. А снимать данные я предлагаю по силовым линиям (сразу на компьютер). Такие вещи предлагают сразу несколько производителей. Я работал с меркурием, но есть и другие. Прямо с компа можно и отключать и ограничивать потребление + следить за состоянием линий.
     
  11. дыркин
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    1

    дыркин

    олкоголек

    дыркин

    олкоголек

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Круто.
    1. Бокс теплый? Зимой какая в нем температура.
    2. Как это согласуется с ПУЭ?
    3. Если сопрут или сломают ящик, то кто будет платить за него?
     
  12. Kostya_J
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1

    Kostya_J

    Живу здесь

    Kostya_J

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва, Московская область
    Бокс не обязательно должен быть теплым. Главно чтобы ящик был предназначен для монтажа на улице. (ip65). И с ПУЭ все согласуется нормально если соблюдать условия монтажа. Чтоб не сперли - вешайте на верх, но если сопрут - платит кооператив т.к. ящик у него на балансе.
     
  13. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
     
  14. onik111
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    onik111

    Участник

    onik111

    Участник

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Московская Обл., Пушкино
    Этой зимой наворовали на 50 т.р. ...
    Ходили проверки пару раз - толку то...

    Прочла всю тему - есть еще конкретные советы по поимке воров, как, например, был дан уважаемым Сёмой с датчиками тока?
     
  15. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    Если ВЛ сделана неизолированным кабелем, а счетчики не на столбах, то ловить можно очень и очень долго. Ну не ставить же на всем протяжении ВЛ камеры, в т.ч. и на отводы к домам.
    По-хорошему, всю линию перетянуть СИПом, счетчики на столб, кабель к ящику со счетчиком в гофру/металлорукав/трубу, чтобы невозможно было до счетчика без видимых повреждений орехи повесить. Иначе всякие сварщики, "отопленцы" так и будут с накидушками лепестричество тырить.