1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогорает теплообменник или норма?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Укроп, 29.06.15.

  1. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Откуда Вы знаете, что они лучшие?
     
  2. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Не лучшие, а одни из лучших :)
    В городе 6 фирм, являющихся сервисными центрами или партнерами baxi, о трех из которых вообще ничего не слышал, четвартая - обл. газ. Так что выбора особого и нет. Эта фирма работает много лет, слышал от многих рекомендации.

    Но однако нагар с теплообменника сыплется и меня это немного настораживает, поэтому и обратился сюда, услышать "второе мнение".

    Я бы сделал фото теплообменника, но насколько понимаю просто так до него не добраться. Может эндоскопом снизу поснимать? :)
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мда...
    Видите ли, не все спецы работают в сервисных центрах, еще есть спецы, которые работают под черным флагом... Но тут выбрать трудновато, согласен...
    Вообще то лучше смотреть глазами, но по любому надо снимать горелку и смотреть топку, далее короб ...
    А сделайте нам фото установки котла, его дымоход и как на улице труба идет относительно конька...
     
  4. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Сделал фото.

    На регуляторе видна отметка настройки, на которой большую часть зимы работал котел:

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 8.jpg 9.jpg
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фото 6-8 непонятно, то ли конденсат (капли), то ли потеки видны...
     
  6. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Это не конденсат, похоже на какой-то застывший клей.
    IMG_20150713_194545.jpg
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Козырек на трубе на каком расстоянии от кромки трубы?
    Дымоход в доме просто кирпичный канал или в нём внутри трубы проложены?
    Горизонтальный участок какой длины с учётом спрятанного в стену?
    Сверху вытяжка. По соседнему каналу с дымоходом проходит?
    Как осуществлена приточка в котельной?
    На первой фотке что указано?
     
  8. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Ого, сколько уточнений сразу :)

    Труба дымохода выше колпака примерно на 10см.

    Кирпичная стенка, в ней идут несколько каналов для вентиляции и дымоход. Внутри канала дымохода гильза из нержавейки.

    Около метра. Внутри стены практически сразу тройник стоит, примерно 10-15см до вертикального участка.

    Да, вот схема.

    вент. каналы.png
    Есть окно в котельной и дверь с отверстием внизу. По факту обычно окошко закрыто, дверь открыта нараспашку.

    Для масштаба размер фановой трубы.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это как? Труба дымохода проходит сквозь колпак?
    Гильзы из нержавейки внутри канала дымоудаления какого диаметра?
    Отверстия от балды насверлены или их суммарная площадь кем-то просчитывалась?
    А соседнее помещение из которого берётся воздух это что за помещение и как приточка воздуха осуществляется в него?
     
  10. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Да, сквозь колпак. Многие советовали не прятать дымоход под колпак, пропустить гильзу сквозь него наверх. И хорошо что так сделали, зимой собралась приличная ледышка на колпаке.

    Гильза овальная 100х220.

    Дверь в котельную, как я писал, обычно не закрываем.

    В инструкции к котлу сказано: "В помещение, где установлен котел, должен поступать воздух, необходимый для горения газа, потребляемого устройством. Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета не менее 6 см2 на каждый кВт (860 ккал/ч) тепловой мощности, но в любом случае не менее 100 см2."

    Т. е. на 40 кВт нужно порядка 240 см2, поэтому снизу двери вырезали отверстие 450см2 и наварили горизонтальные планки (типа жалюзи).

    Пустое помещение, без двери, воздух свободно берется с этажа выше, если все окна герметично закрыть, то начнет из вент каналов воздух затягивать.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Вот это уже интересно! Это как? Он у вас на этаже выше остывает и опускается вниз в помещение из которого и поступает в котельную.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    И это правильно!
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Овальная? Оригинально! А почему от обычного круглого сечения отказались. Канал дымоудаления не квадратный, а прямоугольный? Судя по рисунку!
     
  14. Укроп
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79

    Укроп

    Живу здесь

    Укроп

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кострома
    Канал прямоугольный, стенка толщиной 380мм, диаметр у котла 160мм, круглая гильза нужного диаметра не влезла бы.

    Не совсем понимаю о чем речь. От котла горячий воздух уходит через дымоход, в дом попадает через окна :) В котельной такое разрежение создаётся что тянет воздух отовсюду.

    А нагар то почему образуется, это норма или нет?
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Нет это не норма! Это хреновое соотношение газовоздушной смеси!
    У вас плохой приток свежего воздуха в котельную, а тот что поступает большей частью уходит через вытяжку, которую вы поместили рядом с дымоходом.
    Из каких вент. каналов? Где они размещены? Какое проходное сечение этих каналов!