Покритикуйте проект отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olmanrus, 29.06.15.

  1. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Какой материал?
    Указаны разные размеры.
    Гидравлический разделитель.
    Теплопотери, на данный момент, не известны.
    Присоединяюсь к ув.касимов 2, что нужно открывать свою тему.
     
  2. titova
    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705

    titova

    Живу здесь

    titova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Новая Москва
    Удаляюсь)
    Ещё раз прошу прощения у автора темы что так сильно наследила:|:)
    Я исправилась.
     
    Последнее редактирование: 29.06.15
  3. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ! На самом деле есть еще расчет теплопотерь, остальных чертежей получается не хватает. Прикрепляю все чертежи и расчет заново. Какие-то недостатки можно указать по тому, что уже есть? Заранее большое спасибо за помощь!
     

    Вложения:

  4. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ничего страшного;)
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    С расчёта "Общие теплопотери помещения- 0,179 кВт/ч." Организм человека в спокойном состоянии выделяет примерно 100- 150 Вт/ч.(0,150 кВт/ч) Любое ваше движение вызовет перегрев помещения и это при дельте 40. При уменьшении дельты Вам нужно покинуть помещение, т. к. дальнейшее пребывание в нём вызовет недопустимый перегрев помещения.
    Расчёт теплопотерь, указанная мощность ТП и радиаторов придуманы в бреду(?).
    На данный момент имеется только план здания.
     
  6. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Спасибо, будем анализировать и предъявлять архитектору
     
  7. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добрый день, продолжаю тему отопления нашего дома.
    После очередной итерации по нашему требованию добавлен раздел "Спецификация материалов и оборудования". Ксожалению, в настоящий момент ситуация такова, что проект ОВиК придется доделывать с другим архитектором...
    Итак, для упрощения перенес на план расчеты теплопотерь и ниже выношу текст пояснительной записки и спецификацию:

    "Источником тепла для возводимого здания является ИТП (бойлерная помещение 2) расположенный на 1 этаже здания в осях Б-В/3-4. Теплоносителем в контуре отопления является вода с параметрами 80 - 50°С
    Проектом предусматривается 2-х трубная закрытая тупиковая система отопления. Система отопления 1-го этажа имеет 2 контура. Контур Т1 протяжённостью 30м.пог. и контур Т2 протяжённостью 32м.пог. Система отопления мансардного этажа имеет 1 контур Т3 протяжённостью 29м.пог.
    В качестве нагревательных приборов предусматриваются стальные панельные радиаторы фирмы «Kermi» с нижней и боковой подводкой, встроенным терморегулятором. Для лестничной клетки предусматриваются приборы без регулирующей арматуры.
    Магистральные трубопроводы, стояки системы отопления и поэтажная разводка предусмотрены из полипропиленовых труб Д. 20мм и стояки на мансардный этаж Д. 25мм.
    Для приборов с нижним подключением трубопроводы прокладываются полах этажей. Трубопроводы изолируются материалом на основе вспененного каучука толщиной 13 мм.
    На поэтажных трубопроводах, отопления предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов фирмы «Oventrop».
    Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется установкой индивидуальных термостатических вентилей.
    Удаление воздуха – через воздушные краны в приборах отопления, и через автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы. Слив системы – в нижних точках.
    Проектом предусматривается устройство водяных «тёплых полов» в помещениях 01; 07; 08."

    Спецификация:
    1 шт Котёл отопления газовый одноконтурный мощностью 27кВт
    1 шт Бойлер 300л или более
    1 шт Накопительная ёмкость 300л или более
    1 шт Газовый водонагреватель
    3 шт Радиаторы стальные панельные с нижней подводкой 22тип 500х500мм
    8 шт Радиаторы стальные панельные с нижней подводкой 22тип 500х600мм
    3 шт Радиаторы стальные панельные с нижней подводкой 22тип 500х800мм
    1 шт Коллекторная группа радиаторного отопления
    1 шт Коллекторная группа «тёплых полов»
    1 шт Группа безопасности
    30 м. пог. Труба РР армированная PN25 Д. 25мм
    160 м. пог. Труба РР армированная PN25 Д. 20мм
    200 м. пог. Труба полиэтиленовая Д. 16мм
    1 шт Бак расширительный мембранный 30-40л
    1 Комп. Трубы дымохода газового котла (нержавейка)
    1 Комп. Трубы дымохода газового водонагревателя (нержавейка)
    6 шт Насос циркуляционный (90-120Вит)
    30 м. кв. Подложка для тёплого пола
    1 шт Коллекторный шкаф 500х600мм

    Вопросы у нас следующие:
    1. Есть ли принципиальные косяки при условиях:
    - ЛИШНИХ ДЕНЕГ ПЛАТИТЬ НЕ ХОТИМ
    - в семье есть мерзляки (комфортная температура не менее 22град)
    - на втором этаже будет ванна (в плане того, чтобы хватало горячей воды на нее)
    - желательно, чтобы задержка горячей воды после включения крана не была больше нескольких секунд
    2. Не имеет ли смысл использовать один двухконтурный котел в нашем случае?
    3. Нужно ли прятать трубы отопления в пол, или лучше пустить их снаружи на случай устранения аварии?
     

    Вложения:

    • 1_этаж_низ.png
    • 1_этаж_середина.PNG
    • 1_этаж_верх.PNG
    • полумансарда_низ.PNG
    • полумансарда_верх.PNG
    • 2015-11-15 15.55.49.jpg
  8. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, с нашим проектом отопления и водоснабжения! Потенциально готовы рассматривать предложения по завершению проекта и реализации.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    @olmanrus, Такие вещи планируются по месту. И делать это нужно вместе с монтажником. Проектанту начихать на нюансы разводки. У Вас много непонятных, а может и ненужных девайсов в списке. Тяжело перелопачивать уже упакованную систему. Это как демонтаж и монтаж по новой. В каком состоянии стройка не понятно. Нужно точно определиться с разводкой труб по помещениям. Если ПП, то по периметру стен, если СПЭ, то в утеплитель и в стяжку пола. И лучами! Это дешевле выйдет.
    Пардон не проектировщик, но если есть газовый котел, то за каким газовый нагреватель? Если газовый нагреватель и есть бойлер, то зачем такой литраж? Накопительная емкость заставляет задуматься, а для чего? Магистральная труба в 20мм, это ни о чем! Это только совпадение и подгонка цифр при расчете. Батарея на лестничном пролете без регулировки, а там как раз и нужно будет поджимать, так как поднимающийся снизу теплый воздух в достатке прогревает ступеньки лестницы.
    Рециркуляция должна быть рассмотрена параллельно планировке отопления. Что-то из труб потянется рядом с трубами отопления. Дыровки в стенах бурить уже с запасом. Проектировщик об этом не знает. Как то так.
     
  10. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добрый день, спасибо за ответ! пардон, нужно было еще прикрепить пояснительную записку к горячему водоснабжению, исправляюсь.

    Да, поэтому мы и планируем дальше доделывать проект с исполнителем
    Бойлер электрический как резервное горячее водоснабжение пока не подключен газ или на случай перебоев с газом, но это еще под вопросом, нужно ли. Накопительная емкость вроде чтобы на ванну хватало горячей воды.
    Горячее водоснабжение
    Проектом предусмотрено автономное горячее водоснабжение здания.
    Система горячего водоснабжения предусмотрена с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам.
    Приготовление горячей воды предусмотрено в помещении бойлерной
    Расчетный расход и напор на нужды горячего водоснабжения обеспечивается насосами холодного водоснабжения.
    Магистральные и разводящие трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются в полах и в штробах по стенам и открытым способом по стенам, стояки – открытым способом по стенам.
    Магистральные трубопроводы, стояки горячего водоснабжения выполняются из полипропиленовых армированных труб Д. 25мм, разводка и подводки к санитарным приборам выполняются из полипропиленовых труб д20мм.
    Предусмотрена запорная арматура, которая устанавливается:
    ● на ответвлениях питающих накопительные баки;
    ● на стояках;
    ● на поэтажных подводках к санузлам;
    ● на ответвлениях для приготовления горячей воды.
    Любой трубопровод или стояк оснащается запорной задвижкой со сливным устройством в самой низкой точке для того, чтобы позволить частичное отключение одного из трубопроводов, не закрывая всю распределительную сеть.
    Предусмотрена изоляция от тепловых потерь следующих трубопроводов горячего водоснабжения «Энергофлекс Супер» толщиной 13мм:
    - магистральных трубопроводов;
    - стояков;
    - трубопроводов, прокладываемых в полах и штробах.
    Приготовление горячей воды предусмотрено при помощи газового водонагревателя, в помещении бойлерной. Накопительно-распределительные ёмкости для ХВС и ГВС устанавливаются в помещении бойлерной.

    Схему водоснабжения прикрепляю.
     

    Вложения:

    • voda.jpg
  11. olmanrus
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    olmanrus

    Живу здесь

    olmanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @касимов 2
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, по отоплению остались открытые вопросы:

    1. Что в нашем случае лучше один двухконтурный котел или котел и водонагреватель отдельно?

    2. Оптимален ли выбор резервной системы (твердотопливный котел и электрический бойлер) или можете посоветовать что-то лучше? Вероятно газ не удастся провести к моменту вчеления, то резевная система какое-то время будет как основная.

    3. Как можно грубо оценить стоимость оборудования и дальнейшей эксплуатации для различных вариантов? (может какие-то примеры расчетов посоверуете)