1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу совета, критики по проекту отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем titova, 29.06.15.

  1. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    А как "проектировщик" сложил напоры насосов контуров и котлового насоса... Нет, он бесподобен :)
    Если конечно предлагаемый коллектор это не комбинированный блок от компании Овентроп, в котором и коллектор и гидрострелка в одном флаконе. Однако что то мне подсказывает, что данная железяка "проектировщику" не ведома. Видимо на эту мысль наталкивает развернутый в другую сторону косой фильтр :)
    С разрешения Натальи утащу схему котельной. Разберем шедевр на технических занятиях с монтажниками.
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно в котле нет насоса, так бывает
     
  3. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    В указанной модели есть.
     
  4. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698
    Адрес:
    Подольск
    А не проще обойтись без стрелки (если это стрелка на схеме)?Можно ведь использовать узел подключения бойлера (Фугас),стояк на отопление и от стояка запитать ТП (через смесительный узел)...
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сори, не заметил что модель котла указана, тогда насос с радиаторов убрать и все норм, ну и загрузку бойлера через фугас
     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Насос радиаторов убрать, сам коллектор убрать, трубы пересчитать, байпас поставить (в котле нет)... ну все переделать вобщем.
    И заметьте, это называются проектом, и кто-то ещё и деньги платит...
     
  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698
    Адрес:
    Подольск
    заменить на метоллополимерные, систему на коллекторку, радиаторы подключить снизу со стены (через угловые мультифлексы)...:)
    перепускной клапан?
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Да, можно сразу на радиаторные гребенки смонтировать. Будет меньше шума в термостатических клапанах.
    Но это уже другой уровень системы отопления и уровень цены. Поймет ли это заказчик, вот в чем вопрос.
    С вариантом предусмотренным проектом всё вроде ясно, дешево и сердито. Кто только потом будет вырезать в напольном покрытии дырки для труб, ломать голову, как закрыть этот кошмар и чертыхаться на неудобство уборки пола... Но это будет потом...
     
  9. titova
    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705

    titova

    Живу здесь

    titova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Новая Москва
    Поймем, поймем. За помощь огромное спасибо. Будем разбираться. Перерисуем с учетом Ваших корректировок к выходным. Я правильно поняла насос на ТП оставляем? Смесительные узлы с насосом вроде идут или в нашем случае насос оставляем как на схеме, а смесительные узлы без насосов ставим на каждом этаже? Если не сложно может подскажете какой смесительный узел поставить. валтек комби подойдет?
     
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Подойдет, но он немного бестолковый и дешевле собрать из отдельных деталей. Но только ни как на схеме.
     
  11. titova
    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705

    titova

    Живу здесь

    titova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Новая Москва
    Сами вряд ли соберем. Не настолько умные) По насосу подскажете? На смесительных узлах не ставим?
     
  12. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у вас один смесительный узел, туда нужен насос, по большому счету во всей вашей котельной нужно три насоса, один на теплый пол, второй стоит в котле он будет работать на радиаторы и бойлер, третий на контур рециркуляции ГВС
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698
    Адрес:
    Подольск
    Ваттс Изотерм
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    2.698
    Адрес:
    Подольск
    334.jpg
     
  15. titova
    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705

    titova

    Живу здесь

    titova

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Новая Москва
    Огромное спасибо. Не поняли только с ТП. На схеме только первый этаж? У нас пять улиток на первом и думаем разбить всё-таки на пять улиток на втором. На втором в самой большой комнате сделать 2. Чтобы были примерно одинаковые на всех этажах. Еще вопрос на каком этаже ставить смесительный узел лучше. И как отвести на другой этаж. Прям так и протягивать ? От смесительного узла 18 трубой? Я так поняла стояки и разводка на радиаторы металлопластиком, а ТП армирование стекло волокном? Стояки и разводка к радиаторам 28я, а ТП 18я. Верно? Насос уже в комплекте в смесительном узле? Или там разные бывают и нам какой-то определенный выбирать?