1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.

  1. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Ooev05, это не плата контроллера, это - плата индикации. Обратитесь к Родионову, может продаст отдельно.
     
  2. Ooev05
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Ooev05

    Участник

    Ooev05

    Участник

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Махачкала
    У меня инвертор вот в таком состоянии. Восстановят ли его в первоначальном состоянии и во сколько обойдется этот ремонт? В НСК-Электро мне посоветовали купить
    Инвертор ИС-12-1500 [1,5кВт, 12В] так как на инвертор
    (DUALDSP-12-3000-UPS) очень много нареканий и что их ремонтировать не успевают они. Но он дороже на 1800 рублей и не заряжает аккумуляторы.
     

    Вложения:

    • IMG_4415+.jpg
  3. Pashkin
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29

    Pashkin

    Участник

    Pashkin

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Я, склеротик, про свой глючный вспомнил неделю назад и отправил в ремонт по гарантии.
    А ваш есть смысл отправить в негарантийный ремонт, предварительно созвонившись с Родионовым и узнав прайс. Если решитесь на новый, может на китайцев глянуть? За те же 12тыр можно найти с зарядкой акб. (соврал, глянул на али - 13 625,07 руб. на сегодняшний день)
     
    Последнее редактирование: 23.11.17
  4. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Этот тоже с зарядкой, но с таким отношением к клиенту - да, лучше смотреть в сторону китайских.
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.541
    Благодарности:
    2.390

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.541
    Благодарности:
    2.390
    Адрес:
    Минск
    Спасибо всем за предупреждение.
    (буду искать другой ИБП.)
     
  6. Юрий НН
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    12

    Юрий НН

    Участник

    Юрий НН

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Настало время и мне рассказать историю попытки эксплуатации DUALDSP-12-3000-UPS.

    Достраиваю дом в деревне и решил год назад заблаговременно купить систему резервного питания, т. к. в деревне регулярно выключают электричество. Рынка этих систем совсем не знал, этого топика на форуме не нашел (плохо искал). При прочих равных из Китая и отечественных производителей выбрал последнего: А-электронику. В январе 2017 года и приобрел указанный блок у новосибирского дилера.

    Стройка затягивалась, за месяц до окончания гарантии (декабрь 2017 г) решил запустить систему, чтобы проверить.

    Сразу вылез дефект в работе от аккумулятора: инвертор работает от 1 до 20 секунд, затем вырубает выходное напряжение, начинает пищать, на ЖК табло надпись "ВЫКЛ ИНВЕРТОРА НЕТ СВЯЗИ". Через 10 секунд инвертор включается, цикл повторяется.
    Время включения от 1 до 20 секунд изменяется случайным образом. Время выключения одинаковое около 10 секунд.

    Списываюсь с директором А-электроники Родионовым, он предлагает отправить блок в ремонт, куда тот благополучно и уезжает через пару дней за мой счет. Ровно через месяц приходит квитанция на отправку блока мне от начальника отдела продаж Дмитриева Н. В. Получаю посылку, подключаю аккумулятор... и дефект никуда не делся.

    Рассматриваю блок и ... не вижу следов вскрытия - все заклепки те же! Фотографировал перед отправкой на случай обвинения в возможных механических повреждениях. Т. е. блок съездил за мой счет на историческую Родину и вернулся обратным.

    Снова отправляю его на А-электронику с просьбой вернуть деньги за него в связи с невозможностью гарантийного ремонта. На этом наше общение закончилось - в течение 2 месяцев на мои письма больше не отвечают, блок не возвращают...

    Вывод: Изделие DUALDSP-12-3000-UPS не надежно, Руководитель А-электроники Родионов не порядочен.

    ЗЫ1: Купил на замену китайскую SILA 1 кВт, с которой месяц поигрался - все штатно работает. Скоро уедет в деревню.
    ЗЫ2: Для троллей и инсайдеров: вся переписка и сканы квитанций транспортных компаний в наличии.
     
  7. Pashkin
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29

    Pashkin

    Участник

    Pashkin

    Участник

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    Мой починили, была такая же неисправность. Долго не гонял, пока (тьфу-тьфу) работает нормально. В мае еду в отпуск, очкую конечно, но таки рискну подключить к нему бытовуху в авто.
     
  8. Жук35
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Жук35

    Участник

    Жук35

    Участник

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Хочу поделится опытом эксплуатации DUALDSP-12-3000-UPS.
    Состав системы;
    1. DUALDSP-12-3000-UPS
    2.EPSolar 4210a Tracer 40A а (СК) к нему температурный датчик
    (https://ru.aliexpress.com/item/Tracer-4210A-EPsloar-40A-MPPT-Solar-Charge-Controller-12V-520W-24V-1040W-Max/32632464456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iNW1DI)
    3. МТ-50 (https://ru.aliexpress.com/item/MT50-remote-meter-LCD-Display-use-for-LandStar-Viewstar-Tracer-solar-controller-Black-color-new-type/32545165646.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iNW1DI)
    4. Релейный модуль (https://ru.aliexpress.com/item/Excellent-Relay-Module-DC-12V-Relay-Switch-Control-Board-Module-Relay-Module-Voltage-Detection-Charging-Discharge/32607537746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sAhimQ)
    5. Реле напряжения (https://ru.aliexpress.com/item/40A-230V-Household-Din-rail-automatic-recovery-reconnect-over-voltage-and-under-voltage-adjustable-protective-device/32267747518.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sAhimQ)
    6. Две солнечные панели по 260 вт. Итого 520 вт.
    Систему установил в гараже. Напряжение у нас в гаражах всегда "пляшет" от 90в. до 300в.
    7. три стартерных АКБ "барс" по 190 а/ч итого 570 а/ч

    Постоянная нагрузка днём - холодильник и морозильник. 300 вт. в сумме. Вечером - насос (временно 200 вт.) телевизор и освещение 200 вт.

    Система работает следующим образом.
    Когда начинает "плясать" напряжение и не срабатывает входной стабилизатор выпадая в ошибку срабатывает первая ступень защиты это реле напряжения. Он поставлен в связи с тем, что а- электроника выше 280 в. входного напряжения выходит из строя. Её собственные защиты не успевают срабатывать. Из за этого я его ремонтировал.
    Аппарат переходит на генерацию от акб. до момента восстановления входной сети.
    Когда есть солнце система переходит на автономную работу от СК и СП. Реле напряжения контролируя напряжение на акб отключает или включает входную сеть в зависимости от того какие пределы выставлены на реле. Если не хватает солнца или увеличивается нагрузка АКБ переходит на сеть. АКБ заряжаются и от сети и от солнца. Нагрузка работает в это время от сети. Процесс повторяется.
    Работа а-электроники меня вполне устраивает. Единственное при генерации выдает в эфир высокочастотную помеху, которая отражается легкой рябъю на изображении ТВ. Иногда но редко впадает в защиту из - за одновременного старта холодильника и морозильника.
     

    Вложения:

    • IMG_20171026_180433.jpg
  9. Жук35
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Жук35

    Участник

    Жук35

    Участник

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Мощности обоих инверторов должны сложиться, верно? Ни у кого не было опыта такого использования?[/QUOTE]

    Мощности не сложатся проверено.
     
  10. Лисичка11
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Лисичка11

    Участник

    Лисичка11

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Недавно так же стал владельцем DUALDSP-12-3000-UPS и иногда появляется та же проблема "ВЫКЛ ИНВЕРТОРА НЕТ СВЯЗИ" при этом происходит полное обесточивание нагрузки а затем повторное включение. И так может идти непрерывно по кругу. Мысль есть, что слабоваты АКБ, хотелось бы услышать какие батареи стоят у тех, у кого светилась подобная надпись.
     
  11. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    "Нет связи" относится к обмену между микроконтроллерами и отношения к АКБ не имеет. Это чисто внутренний глюк желёзки, вплоть до плохого контакта.
     
  12. Лисичка11
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Лисичка11

    Участник

    Лисичка11

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Всё, вроде разобрался. Такой глюк наступает, если напряжение отключения при разряде аккумулятора выше, чем напряжение перехода на сеть. Есть еще маленькая проблема, из за того, что инвертор не сразу выполняет команды, а спустя какое то время, напряжения могут изменится, (при малой емкости батареи и большой нагрузке) и например он может просто выключится, так как не успеет перейти на сеть, из за разряда батареи. Вообщем не плохой инвертор, жаль нет голосового модуля :)
     
  13. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не знал, что он позволяет задать такие настройки.
    Это не маленькая проблема, это - отвратительная особенность данного инвертора отключаться без трансляции сети при её наличии, когда напряжение АКБ падает ниже порогового.
    и телепатического.
     
  14. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    При настройках приоритета работы от АБ он высаживает АБ и после переключается на сеть и зарядку АБ. и транслирует сеть. Нет никаких проблем.
     
  15. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И в чем великий смысл сего действа - сначала разрядить АКБ до 20В, а потом зарядить их до 24?
    При постоянном держании 24В на НК аккумуляторах они страдают эффектом памяти.
    При установке отключения генерации на уровне 20В и малого тока заряда, дабы АКБ разряжались до 20В, имеем:
    1. Замедление разряда до 20В, а при очень низком потреблении его отсутствие;
    2. Ухудшение КПД всей системы на диапазоне 20 - 24В из за ненужного двойного преобразования;
    3. Провал напряжение на АКБ ниже 19В, если потребление по цепи > тока заряда с отключением трансляции.
    А в остальном никаких проблем. :aga:
    О чудесности данных изделий и отсутствии проблем можно рассказать тем, кто еще только мечтает о резервно-автономной системе, но не мне после года реальной эксплуатации.