1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

"Правильная" комбинированная система отопления каркасного дома

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.

  1. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тащу сюда все касаемое СО:

    Нашла тему "Руководство по раскладке трубы ТП" https://www.forumhouse.ru/threads/286560/
    Никак для себя не можем решить эту проблему до конца...
    Спец сказал - система на вашей схеме нестабильна...и все:um:...что дальше делать, пока не понимаю...
    Ищу ответы...:faq::faq::faq:
    Надо заказывать трубу, а сколько ее нужно, пока не понятно...:(

    :cool:5 м. п. на 1м2

    Откуда такие данные? Практика?
    При каком шаге и диаметре трубы будет такой расход?

    :cool:Всеми уважаемый @al185, подсказал https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6995319

    ПО Поводу трубы. Если хотите сэкономить чуток, то я заказывал у вас в Питере - труба теплого пола weser, цена "низкая" и представитель компайпа нормально о ней отзывался.
     
  2. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Контуры из 16 трубы максимум 80м, лучше 70 -
    Разница в длине контуров желательно до 20%
     
  3. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.976

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.976
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    5,5 - 6
    Из площади, шага и опыта.
    Основной 200, рантовые 150, в центре 200-300
     
  4. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.976

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.173
    Благодарности:
    58.976
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если теплый тамбур, то ни чего не замерзнет. На мой вкус, шаг 100 избыточкен, т. к. наоборот тамбур можно держать в прохладе. У меня, например одна петля СУ - хол - тамбур. Тамбур как раз последний. Температура около 17 гр. там.
    Из прикрепленного.
    - Разница в длинах петель огромна. Рекомендация не более 20% верна. Объединяйте петли. Например, после СУ на обратку очень малые петли.
    - Что бы наверняка, длина для 16 трубы на более 70-75. Максимум 80-85 м.
    - Шаг 150 везде избыточен при утеплении 200 стены, 300 потолок, 150-200 пол по грунту. Если очень хочется, то можно)

    Прикрепляю примеры.
     

    Вложения:

  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А я Вам при встрече говорил, что лучше радиаторное отопление;)
    Дешевле, проще в монтаже и эксплуатации. А если что "накрылось" - проблемм с заменой/ремонтом нет.
    Да и "плохо тянут" ТП в нашем регионе. Особенно в домах с большой площадью остекления
     
  6. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итак, очередная переделка схемы (смотрите во вложении все листы файла!)
    Прошу откликов и советов.
    И вопросы:
    1. Емкость гидроаккумуляторов ?
    2. Давление срабатывания предохр. клапанов?
    3. Производительность насосов? (Дороговаты эти насосы, чем можно заменить?)
     

    Вложения:

  7. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба для тп стоит около 40р. в теплосинтез.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Елена999елена, или у меня на смарте некорректно отображаются схемы из крайнего файла, или в линии циркуляции ГВС уберите "зеленый" насос, оставив только "красный".
    В малом контуре (котел-бойлер), насос тоже можно такой-же поставить, вместо указанного
     
  9. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще. БЕЗУСЛОВНО!
    Но муж решил - ТП быть! И переубедить его в этом мне не удалось...
     
  11. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Телега тоже проще автомобиля, но почему то никто из нас не на телеге.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не обсуждается. Хозяин - барин..:hello:

    ..Уже неудобно ...:|: спрашивать: А где (?) схема обвязки котельной?
    С "сопроводителььной" информацией в ней же... "В лицо" хоть посмотреть?
    Без "ссылок" и "ПДФ / ВОДР-файлов"..:faq:
     
  13. Елена999елена
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204

    Елена999елена

    Живу здесь

    Елена999елена

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    3.204
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lyko, конечно...
    Просто в Exel удобнее просматривать на вложенных страницах и можно поправлять...
    Пересохранила в удобном формате. :)
    Обвязка.jpg Радиаторное.jpg ХВС ГВС.jpg ТП.jpg Спецификация.jpg
     
  14. Marsello
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    54

    Marsello

    Участник

    Marsello

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю лучше поставить грюнфосовские насосы. Дороговато, но ИМХО не стоит на этом экономить.
    По идее наверное можно на рециркуляцию какой то более простой циркуляционник поставить и его отдельно через таймер подключить. Не уверен что большая экономия выйдет.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.484
    Благодарности:
    18.389
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Елена999елена, если-бы не водосчетчик у Вас на входе, я-бы посоветовал Вам отказаться от линии циркуляции ГВС. У меня самая длинная трасса горячей воды =12,5м (d16). Проходит по неотапливаемому цоколю (Тзим=+6С). Циркуляции нет. Горячая вода из крана на этой линии начинает идти через 15-20с, после открытия крана.
    Еще одно замечание - по ТП. Вы снизили диаметр трубы, по сравнению с расчетным (у Вас внутренний диаметр 12мм, а в проекте ТП - 13мм). Это вполне может сказаться на параметрах ТП.
    И еще. Хотелось-бы услышать обоснование утверждения о "нестабильности системы".

    ЗЫ: ЛС видел. Я в зоне доступности. Звякните сегодня после 12ч - буду ждать.
    Или скиньте тел. в ЛС.