1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу прокомментировать схему отопления (ЕЦ)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ivan91, 01.07.15.

  1. ivan91
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ivan91

    Участник

    ivan91

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Размер бани - 6х6 метров. Мощность радиаторов приведена на схеме в моем первом сообщении - на втором этаже оба радиатора 1,5 кВт, на первом два радиатора слева такие, же. Четыре оставшиеся по пол киловата. Ещё какие- нибудь характеристики нужно указать?
     
  2. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    @ivan91, а зачем вам котел на 16 квт? вам 10ки выше крыши
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Надеюсь труба стальная.
     
  4. ivan91
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ivan91

    Участник

    ivan91

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вообще говоря, да. Котёл на 10кВт меня устроил бы, но свой выбор я остановил на продукции Теплодара (котлы "Куппер"), либо Термофора (серия "Ташкент) - на мой взгляд приемлимое сочетание цены и качества. При этом хотелось бы иметь варочную панель (опять же на случай отключения электричества) и автоматический регулятор тяги. У данных производителей котлов меньше 16кВт, удовлетворяющих данным требованиям, нет. К котлу на 16кВт в дальнейшем можно будет присоединить тёплый пол. Поэтому решил сразу взять с запасом.

    На выходе из котла первые 1-2 метра стальная, потом планирую армированный волокном полипропилен. Это недопустимо?
    Варить стальные трубы нет ни умения, ни возможности.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Какой в этом смысл? Имхо. Основные трубы 50х8,4 а подвод 32х5,4
     
  6. ivan91
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ivan91

    Участник

    ivan91

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понимаю, это делается чтобы по полипропиленовые трубы не соединялись непосредственно с котлом, который разогревается до высоких температур.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Пара метров не спасёт
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295
    Адрес:
    Касимов
    @ivan91, Мы Вам зла не желаем. Это вертикаль! 628060170 изог пп 2 мс 1.jpg Про горизонтальные трубы догадаетесь сами...
     

    Вложения:

    • 628060170 изог пп 2 мс 1.jpg
    Последнее редактирование: 03.07.15
  9. ivan91
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ivan91

    Участник

    ivan91

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вроде как армированный полипропилен лишен этого недостатка.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295
    Адрес:
    Касимов
    Визуально уменьшите *слалом* на фотографии. Но не намного. А с люминевой армировкой сие останется и после остывания системы.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    Это по информации и-нета, у Вас есть возможность провести натурные испытания, если нет веры фото и информации товарищей, для которых это уже пройдено на практике.
     
  12. ivan91
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ivan91

    Участник

    ivan91

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за советы и за то, что не желаете зла мне, но применить стальные трубы я не смогу. Остаются полипропиленовые. Имеет ли смысл приобретать армированные трубы или результат в любом случае будет как на фотографиях выше и это лишь пустая трата денег?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.982
    Благодарности:
    29.295
    Адрес:
    Касимов
    Это в обязательном порядке!
    Если температура нагрева теплоносителя, перейдет критическую.
    пыц. При отсутствии давления в системе, они могут долго *танцевать*. Для кого-то это и есть *изюминка*!
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Диагноз "по форуму"?:faq:
    Есть "разночтения".

    ...Именно разность "весов в столбах нагретом и охлажденном" создает разное гидростатическое давление в стояках ЕЦ.
    Которое, грешным делом, называем ..циркуляционным давлением ЕЦ..:|:
    Как видим из "цитат" выше - оно учитывается в "сумме с насосным" давлением.

    Причем без разницы - "вдули" в систему еще 5 атм. и "закрыли" или оставили ..открытой...:close:
    "Циркулировать" все будет абс. одинаково.
    Что с насосом, что с ЕЦ.

    https://www.forumhouse.ru/threads/293531/page-10

    Где как раз "о давлении" (с сообщений №№ 140-155).

    ..Другое дело, что "закрытость" системе с ЕЦ и наФиХ не нужна, как способ подавления кавитации насоса и "завоздушивания" в принудительных СО с "тонкими" трубами и низким "порогом кавитации".

    - Обеих "напастей" в ней просто нет, если насос стоит в "положенном" месте, а РБ на "положенной" высоте.
     
  15. Лёха борода
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522

    Лёха борода

    Живу здесь

    Лёха борода

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Россия
    Полипропиленовыми трубами вы нормальной ЕЦ не добъётесь, уже сто раз говорилось- какими диаметрами будете паять 50мм чтобы внутри было 32мм? Это гидравлический домкрат при нагревании, способный оторвать всё что угодно. Если со сталью не дружите- паяйте медью, думаю, что в сравнении с 50ППР не намного дороже получится! А удлинение ППР трубы армированной даже алюмин. на 80 град- 4,5мм на метр, остальных в два раза больше