1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Размытый фбс и трещина

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем volanel, 05.07.15.

  1. volanel
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    volanel

    Участник

    volanel

    Участник

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Это обычный ФБС!
    Длина блока здесь не несет никакой смысловой нагрузки.
    Он не пустотный, но при простукивании его слышится пустотный звук- звук стука над полостью
     
  2. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    Срочно продавать

    полагаю стоит признать, что у этого строения фундамент отсутствует
    в наличии только блоки стен подвала, установленые на песочек, трамбованый сапогом кирзовым, и имитирующие фундамент. более того, подошва фундамента выше глубины промерзания. пояса тоже нет.

    попытки реанимации подобной имитации строения обойдутся дороже постройки нового
     
  3. просто волк
    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141

    просто волк

    Живу здесь

    просто волк

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.14
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    141
    Смысловой нагрузки в длине нет, а вот выпущен ли он по ГОСТ -есть!
     
  4. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    до лампады по какому госту он выпущен, в эти формы для фбс всегда остатки с миксеров сливали, это побочный продукт. если издалека машина возвращалась, или на объекте долго простояла, то водичку льют не стесняясь. чтобы не встало. о вцо и прочих марках в данном случае всерьез говорить не приходится.
     
  5. volanel
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    volanel

    Участник

    volanel

    Участник

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Да какая рогатому разница гост или не гост, вопрос в "что делать" его либо откапывать и заливать еще рядом, либо не знаю
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @volanel, Временные накладки из швеллеров, стянутых шпильками, установить на стене выше ФБС.
    Разобрать ФБС с последущей заливкой бетоном тремя захватками. Вы же, как я понял, строитель -
    разберётесь!А вообще - надо обследовать достойно! Но Омк далековато...
     
  7. volanel
    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    volanel

    Участник

    volanel

    Участник

    Регистрация:
    08.03.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Вскрылась еще одна проблема- по диагонале от этого блока сломало стену. Видимо все-таки снос(
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    _
    Добрый день
    Без экспертной оценки, которую надо провести на месте и не поняв причины трещин, что либо советовать не могу.
    Что очевидно, так это то, что трещины следствие проблем с фундаментом и то что обсыпание бетона в блоке судя по фотографии ни как на трещины повлиять не могло...даже если он пустотный.
    С уважением С. Т.
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Какай там снос. Это всегда успеется. Две разнонагруженные части здания, по линии сопряжения
    неравномерные осадки в связи с замачиванием грунтов. Расслоившийся и размёрзшийся ФБС,
    при необходимости, замените #21. Установите по верхним блокам горизонтальную разгрузочную балку, выполняющую роль армопояса, из двух швеллеров ИМХО № 24, стянутых шпильками не менее 22мм через 600мм (можно локально).
    Выполните усиление простенка между дверью и окном и установите накладки или скобы на трещины
    (схемы в справочниках и ГУГЛЕ). Обетонируйте металл, сделайте ВОДООТВОД и утепление
    фундов и отмостки и флаг Вам в руки. Если что-то непонятно, покажите толковому строителю.
    Он поймёт.Если надо - прилечу, но это будет дороже:hello:.
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @volanel, Сечения элементов усиления даны конструктивно (максимальные).
    Уточнить с целью экономии можно, зная вид, а лучше и и характеристики грунтов.