1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Westen Quasar

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.

  1. vladimir1003
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vladimir1003

    Новичок

    vladimir1003

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чехов
    Привет всем! Проблема с розжигом котла.при включении котла срабатывает вентилятор и помпа потом срабатывает газовый клапан и при помощи спичек поджигаю горелку.Котел нагревается до указанной температуры и тухнет.Потом все процедуры надо делать заново.Что предложите делать?Думаю что это блок розжига.
     
  2. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Прошу спичками не баловаться, вызовите специалистов сервиса, при розжиге должна быть искра, видимо ее нет.
    Котле выводит ошибку?
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Очень даже может быть.
    Но я бы начал с проверки питания цепи розжига на плате управления. Сам блок розжига можно легко проверить вне котла. И плату тоже можно проверить вне котла. На SIT-овских платах питание на трансформатор розжига подается через тиристор Q12 на плате управления.
     
  4. vladimir1003
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vladimir1003

    Новичок

    vladimir1003

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чехов
    Котел не выводит никаких ошибок,блок розжига SIT 504 NAC.Странно почему котел не выводит никаких ошибок?:hello:
     
  5. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Lavrishin Дядя Саша. :no:
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это надо понимать, что при отсутствии пламени не высвечивается авария?
     
  7. vladimir1003
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vladimir1003

    Новичок

    vladimir1003

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чехов
    всем доброго дня!Проверил тиристор Q12 марки MCR 22-6 220 на выходе из него выходит 100вольт.Можно ли его заменить тиристором марки MCR 22-8 901.::
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я всегда так делаю. Тиристор только управляет цепью розжига.
    Правильнее всего перед заменой проверить и блок розжига отдельно вне котла. Этот блок тоже вполне ремонтопригодный.
    Было бы не лишним проверить и плату управления на наличие "ложного пламени".
    Мне просто лень пока имитировать именно такую неисправность на этой плате. Хотя сама плата имеется.
    Выберу время - буду имитировать из вредности..
     
  9. vladimir1003
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    vladimir1003

    Новичок

    vladimir1003

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чехов
    Всех с праздником!Спасибо за советы!Проблема была в тиристореQ12. спасибо Lavrishi за активное участие!:hello:
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Спасибом пьян не будешь, однако. :)] :)] :)]
    Всех с праздником ! :hello:
    А дядю Пашу jvolfss - с Днем Рождения, однако !! Паша, расти большой и не болей !
    Детворе - привет !! ЖенЕ - еще больше !! Надеюсь, что в этом году где-нибудь "схлестнемся" на очередном разборе полетов.
    Праздник у тебя сегодня вкусный - еще на один год ближе к пенсии.. :)] :)] :)]
    ХВАТИТ НОЧЕВАТЬ - ПОРА НАЛИВАТЬ ! :)] :)] :)]
    Удачи !
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    vladimir1003,
    Там у Вас в Чехове живет милицейский командир Жора Лыжин.
    Передавай ему привет от меня. Он-то меня знает давно и хорошо...
     
  12. tit1985
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    tit1985

    Новичок

    tit1985

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Хелп. Котел Westen 24. 2005 г.в., куплен и установлен в 2008.
    На 2 часа пропало електричество. Появилось - не запустился, ошибка "недостаточное давление воды". Воды добавил. Запускается на полную мощьность (слышно по звуку) и через 1-2 сек тухнет.
    Мигает индикатор "блокировка подачи газа".
    Перефазировку делал, ручку в положение резет ставил 10 раз, из розетки вытаскивал - все равно.
    Запускается, идет розжиг, (по звуку слышно пламя) и тухнет.

    Хелп. срочно!
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Похоже, что завоздушен котел или система.
     
  14. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Если срочно, то это к мастеру.

    А по существу то если котел зажигается а электроника не видит пламени,то нужно проверить напряжение между корпусом котла и нулем.Также минимальное давление газа. Если все в норме то электронику котла в ремонт!
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    На отопление или на ГВС...?... или же, на то и другое...?... Проверьте оба режима и отпишитесь, коль срочно...:hello: