1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Westen Quasar

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.

  1. Anmar
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Anmar

    Новичок

    Anmar

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Как вариант может быть, но почему тогда 1,5 месяца все было хорошо?
    С дымоходами за этот период ничего не произошло и с ними никто ничего не делал.
    Дымоход в нашем стояке выше чем у всего дома. В нашем подъезде выход на крышу
    (пристройка на крыше) и в стене этой пристройки идет вентиляция. Итого 2м техэтаж + 3,5м
    пристройки.


    И к тому же датчик тяги котла молчит, за 4 года ни разу не моргнул
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Не показатель. Окна пластиковые? Принудительная вытяжка есть?
     
  3. Anmar
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Anmar

    Новичок

    Anmar

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Окна деревянные. Принудительной вытяжки не ставил.
    Я понимаю, что когда пламя снизу котла появляется, это должно говорить о плохой тяге.
    Но меня смущает тот факт, что после перемены местами электрода зажигания и детектора пламени
    это все работало нормально 1,5 месяца - и тяги хватало (если в ней дело), а тут опять беда.
     
  4. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Изменение тяги дымохода возможно зависит от атмосферного давления, потому тяга то полжительная, то отрицательная.
     
  5. Anmar
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Anmar

    Новичок

    Anmar

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Вот слазил к дымоходу. Если снять трубу между котлом и дымоходом, то пламя спички наклоняется в сторону дымохода на расстоянии 10 см от отверстия в стене. Пепел от сгоревшей газеты затянуло наверх (размер газеты ~15х15). Как еще проверить достаточность тяги?
    Труба диаметром 125, длина не более 1 метра, 2 поворота без прямых углов.

    В этом мире все может быть, но 3 года нормальной работы, потом вдруг перестало хватать тяги на пол года,
    переставили электроды и тяга появилась на 1,5 месяца и снова пропала :)
    Это так, рассуждения вслух...
     
  6. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Ну это все гипотезы, мы же не рядом с Вами находимся, значит тяга отличная, откуда тогда газит и почему газ не улетучивается в трубу? попробуйте запустить котел при снятой передней крышке.
     
  7. Anmar
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Anmar

    Новичок

    Anmar

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Снял переднюю крышку - первые 15 минут стойкое чувство, что стало легче. Желания поставить крышку назад нет :)

    Дальше пойдут мои рассуждения и наблюдения последних 15 мин. Прошу прощения, если термины, которые
    я буду употреблять, будут не совсем правильными. Но как понимаю, так и напишу

    Под руки попались спички, и давай я их зажигать...
    Сверху, над трубами теплообменника (трубки с ребрами), которые стоя над камерой сгорания, пламя спички
    отклоняется к трубе, дым утягивает туда же. Вроде все хорошо. Но если снять с камеры сгорания переднюю крышку, жестяная с, наверное, асбестом и зажженную спичку поместить в камеру сгорания, то изменений в форме пламени гораздо меньше :(.
    Между трубами теплообменника пыли, грязи, камней... нет
     
  8. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Таким образом тяга из камеры сгорания ослаблена,теперь надо трубы теплообменника (трубки с ребрами) попробовать очистить, возможно продуть сжатым воздухом или промыть керхером.
     
  9. Anmar
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Anmar

    Новичок

    Anmar

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Осталось придумать как это сделать.

    Снять теплообменник самому для чистки это реально или самому лучше не лезть и звать сервисников?

    Я так понимаю "попробовать очистить" - это можно на месте кисточкой, а вот " возможно продуть сжатым воздухом или промыть керхером" это только снимать надо. Или я не прав?
     
  10. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Прав, только дистанционно не подскажу, не знаю Ваших возможностей, примите решение сами.
     
  11. Dennver
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dennver

    Участник

    Dennver

    Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лисичанск

    Это точно! Опять по моему кондер перегорел!(догарает) Опять сам не включается! Когда пальцем перемыкаю 2 резистора, обходя конденсатор, загорается лампочка пламени. Бросаю, котел работаетЗа тем нагревается, тухнет, остывает, и сам не "заводится".Снова перемыкаю в момент воспламенения, бросаю и тд. Пока что поставил газ на минимум, чтобы он не нагревался больше 50, тогда он и не тухнет!


    Почему конденсатор может перегорать?


    Или это совпадение?
     
  12. Dennver
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Dennver

    Участник

    Dennver

    Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лисичанск
    Вот зараза! Уже и на маленьком пламени не хочет работать! держу палец-работает,бросаю-тухнет!
     
  13. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    По поводу замыкания пальцем резисторов-они то бишь резисторы возможно в обрыве,потому при их перемыкании они восстанавливают свою работу (особенно если палец влажный).
    Конденсаторы обычно высыхают, если они электролитические, или их пробивает, советские еще и в обрыв уходили.
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылай плату - подшаманю... Или тебе мастера правильного найти?
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Да предлагал я ему контакт любителя котов, отказался, доверил плату рукоблудникам, теперь тыкает пальцем...в плату:)