1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Westen Quasar

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем STEEL, 29.01.07.

  1. Агностик
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Агностик

    Участник

    Агностик

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    Повторюсь, все работало около пяти лет, а тут на тебе - сюрприз. Говорю же мистика какая-то. В ванной чуть кран приоткрыл - котел по гвс запустился, на кухне открываю - не запускается. Открывал оба крана - в ванной и на кухне, все нормально - котел запускается, закрываю в ванной (в кухне открыт)- котел нормально работает, диод гвс горит. Закрываю, диод гаснет. Тут же опять открываю уже только на кухне - гвс не запускается.
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Поплавке
    Чёй-то у вас, батенька, с датчиком протока... Не нравится ему резкий вход в режим (котёл близко)...
    Не знаю, какого типа у вас датчик, но была схожая история, с Рока Виктория... там, на магнитном поплавке, было 4 направляющих усика... один подломился, и при резком включение крана ГВ, его перекашивало, и котёл воду не видел...:hello:
     
  3. Urvin
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24

    Urvin

    Живу здесь

    Urvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Жигулевск
    Агностик, когда в последний раз чистился аэратор на смесителе?
     
  4. Агностик
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Агностик

    Участник

    Агностик

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    Сегодня, после обнаружения проблемы. Аэраторы чистые.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А сколько по протоку на кухне? Смеситель однорукий?
     
  6. Агностик
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Агностик

    Участник

    Агностик

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    Сколько по протоку на кухне не знаю, а смесители однорукие и на кухне и в ванной.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Агностик, тогда попробуйте на кухне перевести в режим горячей воды. Сейчас на середине стоит?
     
  8. Агностик
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Агностик

    Участник

    Агностик

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    До упора влево, т. е. открывается только горячая. Подмеса холодной нет.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну да. срабатывает котел?
     
  10. Агностик
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Агностик

    Участник

    Агностик

    Участник

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Крым
    Всё как в первом посте. Я так иоткрывал. Регулятор температуры гвс стоит градусов на 30. Я его уже крутил и до середины и до упора - не помогает.
     
  11. РоманИс
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    РоманИс

    Участник

    РоманИс

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если забит теплообменник, тогда почему когда всё таки стартует котёл, тогда прогрев системы происходит очень быстро и обратка становится горячая?
    Я так понимаю если бы он был забит - тогда проток воды был бы маленьким и срабатывал датчик по перегреву? Или я не прав?
     
  12. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Не прав,... то есть - явный признак плохой циркуляции... по СО... Требуется ревизия всей системы... начинайте от насоса обратки... котёл - подача... и т. д. :hello:
     
  13. РоманИс
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    РоманИс

    Участник

    РоманИс

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    ТЬак все батареи горячие, почему плохая циркуляция? не могу понять. Система у меня кольцевая, без второй трубы.


    Обьясните, не доходит до меня...
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Значит протока не хватает на кухне для срабатывания датчика протока. Разбирайтесь почему.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.343
    Благодарности:
    2.642

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.343
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Москва
    Советую обратить внимание на пост 16, ситуация очень похожая.