    Westen Quasar D. Предистория. Однажды морозным утром был разбужен женой фразой "отопление не работает". Ожидая увидеть "стандартные" (как сказали специалисты, в ранних версиях этого котла это глюк платы, и лечится только ее заменой) R26, R27 увидел R01. Озадачило). Ну и сама история. Диагностику начал с проверки наличия газа в системе (все бывает), после чего проверил газовый фильтр. Все в норме. Вскрыл котел. При перезапуске наблюдаю розжиг, горение секунд 10-20 и затухание с выбиванием ошибки R01. Первая мысль - клапан или его управление. Снял плату, прозвонил катушку розжига и всю обвязку. Подозрения вызвало сопротивление на 100 ом (R127) и конденастор 1мкф 400В (обведен желтым). Ввиду того, что сопротивления на 100ом не было в наличии, было установлено на 96ом. Кондер при проверке показал значительное отклонение по ESR и так же был заменен, только на 4,7мкф 400В (так же из-за отсутствия нужного и до ближайшей поездки на радиорынок). После чего плата была установлена в котел для проверки. Ошибка R01 пропала, но появился интересный эффект - в режиме отопления котел больше 36-38 градусов не набирал и то разжигал горелку, то тушил. Снял снова плату, взял мультиметр и начал прозванивать все подряд вокруг катушки розжига. В итоге обнаружил в обрыве сопротивление на 12,7ом (обведено красным), и несколько непропаев по блокам резисторов (обведено синим). Резистор был замене на сборку суммарно на 12,4ом (так же ввиду отсутствия нужного :)) и были пропаяны резисторы, обведенные синим. ИТОГ. Котел заработал в штатном режиме, ВСЕ ошибки пропали (если раньше 26 и 27 могли появляться по несколько раз в день, то уже 4 дня ни одной ошибки). Цена ремонта - копейки. Я так думаю, что многие ошибки появляются из-за таких непропаве, как и в любой старой электронике, тем более, что с обратной стороны платы видно, что в местах пайки этих сопротивлений присутствует нагрев. Извините за длинный пост, но может кому-нибудь поможет).
     

    Вложения:

    • Котел2.jpg
  2. Mulick
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mulick

    Новичок

    Mulick

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Да, недописАл. При проверке платы на котле до ремонта делал замеры на клапанах. Так вот, на большой клапан приходило напряжение от 50 до 80 вольт и постоянно плавало.
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.064
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.064
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Нету в этих котлах ошибок с индексом R.
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.064
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.064
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    И резисторов таких нету.
    Это называется модуляция.
     
  5. Mulick
    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mulick

    Новичок

    Mulick

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Да, согласен, опечатка. Ошибки с индексом Е идут. И не 26 и 27, а 25 и 26.
    Тоже опечатка, 12,7 килоомм, ну кто на плату посмотрит, там понятно. А вот модуляция в этом котле присутствует на втором клапане, а после ремонта на этом стоит 99 вольт. Без модуляции :).
    А так да, знатные ошибки в тексте нашел... И Главное, поумничал в конце...
     
  6. Flesh_rotten
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Flesh_rotten

    Участник

    Flesh_rotten

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Всем доброго дня.
    Westen Quasar 24. При любом положении регулятора хоз. воды, вода греется до 50 градусов. Ошибок никаких не выдаёт. Как решить проблему, куда копать?
     
    Последнее редактирование: 27.08.22
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    А раньше как было?
     
  8. Flesh_rotten
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Flesh_rotten

    Участник

    Flesh_rotten

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Раньше висела ошибка датчика температуры хоз. воды. Сейчас её нет. Датчик сопротивление меняет при изменении температуры. При замене датчика на новый ситуация не меняется.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    А вы написали
    Так есть ошибка или нет?
    Открываете схему котла, не электрическую, ищете датчик ГВС, если датчик протока, а не турбинка, измеряющая расход, то скорее так и будет греть гвс. Опять вопрос, как было раньше, когда все было хорошо и без ошибок?
     
  10. Flesh_rotten
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Flesh_rotten

    Участник

    Flesh_rotten

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Сейчас ошибки нет.
    Раньше в минимальном положении регулятора грело градусов до 20-30, в максимальном градусов до 60-70.
    Датчик ГВС - по инструкции зонд ТНК хозяйственной воды? Если да то термопара.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    У вас бойлер чтоли? Или двухконтурник?
     
  12. Flesh_rotten
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Flesh_rotten

    Участник

    Flesh_rotten

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Westen quasar 24, атмосферник, двухконтурный котел
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Так смотрите датчик протока или расхода гвс, что вы открыли кран, причем здесь датчик температуры гвс, он только меряет температуру, какая получилась. На температуру могут влиять величина расхода воды гвс, а также забитость накипью теплообменников. К примеру, поставили вы гвс 40⁰, котел начал греть, а изза забитости ТО нагрев происходит медленно, т. к накипь является теплоизолятором. Котел прибавляет жару в надежде нагреть гвс, в результате перегревает эту воду, потом охлаждает и т. д.
     
  14. Flesh_rotten
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1

    Flesh_rotten

    Участник

    Flesh_rotten

    Участник

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    1
    Он держит постоянно температуру 50 не реагируя на регулятор
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Причину возможную я вам объяснил, не настолько ваш битермик умный. А какую температуру вы ставили на гвс раньше и сейчас, сколько лет котлу и откуда холодная вода?