1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проем под дверь в монолитном заглубленном фундаменте

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ламура, 09.07.15.

  1. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
    Размеры дома?
    10х9. стены брус 150х150 два этажа. высоту цоколя хочу выводить до уровня земли 1,5м ширина 40 или 35см
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Allor, Расчет арматуры
    1500х400 = 600000 мм2 х 0,1% = 600 мм2 - это 4 нитки ф14 мм сверху и столько же снизу.
    +Конструктивная арматура
    три горизонтальных слоя по две нитки у боков с шагом 350 мм (по вертикали)
    350х200=70000 х0,1% = 70 мм2 - это ф10 мм.
    Защитный слой бетона сверху, снизу и сбоку = 40 мм.Защитный слой бетона
    Поперечная арматура (хомуты) ф8 мм шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.
     
  3. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
    Наглядно и понятно) Спасибо большое! жаль только 14 арматуры у меня нет) есть только 12я
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    Она у Вас не влезет! Это надо тогда 6 ниток ф12: 400 мм ширина - 40 мм с двух сторон = 320 мм - 6 ниток 12 мм = 248 мм,
    делим на 5 зазоров между нитками = 50 мм - это очень сложно будет пролезьть вибратором, но возможно !
     
  5. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
    Ещё подскажите как привязать будущие монолитные стены к плите? и нужно ли делать отступы от края плиты? и я ошибся с арматурой она у меня ф10...
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Allor, глубина анкеровки 40-50 диаметров - в плиту и в ленту, можно в один ряд. Привязывать к каркасу арматурному необязательно.
    По плите не скажу - не разбираюсь. :(
     
  7. Allor
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70

    Allor

    Живу здесь

    Allor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Томск
  8. rolex_rus
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    26

    rolex_rus

    Живу здесь

    rolex_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Липецк
    Добрый день, подниму тему.
    Ленточный заглубленный фундамент высотой 2.2м с перемычкой по центру, можно ли делать проём 2м, оставив снизу и сверху только по 0.1м?(не прерывая продольную рабочую арматуру)
     

    Вложения:

    • Размеры.jpg