    если 4 кВт, при 140 м2 то теплопотери 28 Вт\м2, строительство дома с такими невероятно низкими теплопотерями встанет в баснословную сумму, так почти не бывает
    но даже для такого дома выходит
    4 кВт х 2000 часов работы=8000 кВт х 2 рубля, 16000 рублей в год электрокотлом с ТА
    1 кВт х 2000 часов работы=2000 кВт х 4 рубля, 8000 рублей в год тепловым насосом
    разница 8000 рублей в год
    стоимость ТН 4 х 80 т. р\кВт= 320 т. р
    стоимость электрокотла 120 т. р
    разница 300 т. р
    300 т. р делим на 8 т. р, получаем 37, 5 лет, срок выхода на рентабельность
    столько не живут
     
  2. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Считаем только отопительный сезон, а не весь год.
    А на электро котле без ночного тарифа?
    Стоимость за кВт мощности я предоставил исходя из средней по больнице.
    Тн-ы стоят на маленьких домах 4 кВт без ГВС и 6 с ГВС. Все Дх.
    Ну пусть 150 т. Р... А может и 200 и 300. Медь все же.
    Короче гоняем цифирь как угодно...
    На маленьких мощностях тн действительно вложения отбиваются дольше. Но многих греет что они за свои дома платят меньше чем за городские квартиры. И к старости дом тянуть не будет. Наши мега пенсии.
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Почему тн цена за эл эн в 2 раза дороже?
     
  4. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Понимаю что не показатель, но могу сказать что монтировал в прошлом году другу в доме тн, и обошелся он с прямым испарением 4квт в 60тр. ;) Так что все в конкретном случае считать нужно, а не абстрактно .
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. к электрокотел может работать только по ночному тарифу, а тепловой насос только 30% времени
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Как то даже в таких цифрах простых ошиблись на 100тр
     
  7. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    изначально мы говорим не о самодельных ТН, поверьте на слово 90% заказчиков в свой новострой самоделку даже бесплатно не позволят поставить.
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    1. не везде есть ночной тариф. 2 ТН точно так же может работать по ночному тарифу, как минимум ночью ;), более того так же может работать с ТА, чуть уменьшая cop средний
     
  9. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    @spbplumbing, хорошо обсуждать вещи о которых где-то слышал, читал в нете, а в жизни пользоваться не довелось. На сайте есть куча людей которые в силу обстоятельств пользовались электрообогревом и в итоге перешли на тепловой насос. При чем по секрету вам скажу у каждого есть обоснование этого шага.
    Если рассуждать по вашему но чуть в другой отрасли, например авто. Покупать мерс с класса нет смысла так как жигуар стоит в 10-15 раз дешевле
    А жопу могут возить оба
    Немецкий тепловой насос не панацея. И смысла нет за него вываливать огромную сумму денег, тем более если по дороге к тебе на нем нагрелись все кто только мог и надбавка стала 200% и выше
    Есть резон сравнить затраты на отопление прямого электронагрева. С правильными расчетами. Воздушного тн с средним копом по вашему региону и геотермального
     
  10. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ошибся, бывает (тороплюсь, в уме считаю:)), но 200 т. р разделить на 8, будет 25 лет,
    разница не принципиальна для контекста нашей беседы
    если прибавить более дорогую низкотемпературную систему, то там все 50 лет выйдут
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Если уж до конца считать деньги, то электрокотел с системой за 120тр не нужен, можно купить эл. радиаторы за 12тр. Не окупится отопление с эл. котлом :)]
     
  12. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    мы их постоянно устанавливаем
    я привожу цифры (против которых не попрешь), вы сравниваете автомобили, непонятно как то
    в мире есть куча людей которые не знают таблицу умножения (не умеют деньги считать), и их подавляющее большинство
     
  13. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.082
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если мы считаем тепловой насос среднего класса, то и логично считать электрокотел с тепловым аккумулятором не гаражного производства
    электрорадиаторы не могут работать только по ночному тарифу
     
  14. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.755
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    Мыслить, конечно, можно всяко, но если заняться калькуляцией, а автор темы занялся именно этим, то уложиться можно гораздо дешевле включая услуги по монтажу. Было бы желание.
     
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Но при разнице в первоначальной стоимости в 100тр, учитывая что ночью они все же будут работать по ночному тарифу (или не смогут? ;)) срок окупаемости такой же примерно, что вы для ТН насчитали :hello: