Скрытая проводка в деревянном доме - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KosticHZ, 10.03.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. GoncharovV
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12

    GoncharovV

    Участник

    GoncharovV

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12
    Добрый день! перечитал 2 ветки на форуме. В одном посте поднимали вопрос о скрытой прокладке бронированного кабеля внутри дома в металлорукаве, но ответа я так и не увидел. Однозначно понял, что скрытая проводка должна быть в мет. трубах, но я уже пообщался с 4мя разными электриками из разных организаций и все говорят, что делают просто в металлуракавах в основном с НЮМ или ВВГнг-ЛС

    Пожалуйста, сообщите будет ли все же надежнее сделать скрытую проводку в балках пола не просто в металлорукаве, а в ПВХ металлорукаве и к тому же везде использовать будем бронированный кабель ВБбШвнг как дополнительная перестраховка. (свет также будет скрытый - будет сниматься окосячка с дверей и засверливаться наналы под выключатели, розетки будут выходить из пола открыто в кабель каналах)

    1) Свет – Металлорукав 15 ПВХ (15 оцинк.) - Кабель ВБбШвнг (А) 3х1,5

    2) Розетки - Металлорукав 20 ПВХ (18 оцинк.) - Кабель ВБбШвнг (А) 3х2,5

    3) Эл. плита (до 10 квт) - Металлорукав 20 ПВХ (18 оцинк.) - Кабель ВБбШвнг (А) 3х6

    4) Эл. котел (14 квт) - Металлорукав 25 ПВХ (25 оцинк.) - Кабель ВБбШвнг (А) 3х10

    пожалуйста, не пинайте сильно) очень нужно понять можно ли такой вариант реализовать в доме из профилированного бруса и будет ли он надежнее, чем монтаж в обычном металлорукаве с НЮМ или ВВГнг-ЛС. Заранее огромное спасибо!
     
  2. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    245

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    245
    У Вас котел 14 квт однофазный? Я, конечно, не в курсе системы, но если повесить на одну фазу такую мощность, то это для большинства подключений будет запредельно, а если от этой фазы остальные потребители еще...

    и скрыто проложенные 10 мм - это по таблице 11 квт мощности перевариваемой.
     
  3. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    По законам - можно, по бухгалтерии - дороговато, по безопасности - удивительно. И броня и мет. рукав - хорошие защитники, ну как в бронежилете в Жигуль с кенгурятником, против Урала с голым водителем (труба с ВВГ/НЮМом).
    :hndshk:
     
  4. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.798
    Благодарности:
    2.950

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.798
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    Москва
    вот на тех ветках, где 10 и 14квт, наверное, стоит в металлической трубе для вашей же безопасности. Металлорукав не спасёт, перестрахуйтесь.
    У меня таких мощностей нет, поэтому я с металлорукавами делаю и ВВГНГ-LS нормального завода NEXANS с незаниженным сечением...
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. GoncharovV
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12

    GoncharovV

    Участник

    GoncharovV

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12
    Спасибо большое! 2 ветки реализовать сможем для плиты и 3х фазного эл. котла. Если будет мет. труба, то и бронированный кабель уже не понадобится. А по остальным веткам до есть смысл брать бронированный кабель или достаточно в ПВХ Металлорукав с ВВГНГ-LS от NEXANS?
     
  6. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.798
    Благодарности:
    2.950

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.798
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    Москва
    бронированный кабель вроде вообще в земле кладут только, он больше от "лопат", чем от искры.
    В вашем случае ВВГНГ внутри металлической профилированной трубы 2мм стенка и лучше сечение на значение повыше, чем рассчётная нагрузка именно на эти две линии.

    ВВГНг я долго изучал или РЭК, Кольчугино, NEXANS - у остальных заниженное сечение, лучше не рисковать... это по сечению 2,5мм2.
    На свет где 1,5мм2 можно взять и подешевле, там ведь нет таких мощностей...
    НУ и автоматы качественные, не ИЭК или ДЭК, а ABB, Legrand через офиц. диллеров, ане на рынках или Schnider... ИМХО
     
  7. GoncharovV
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12

    GoncharovV

    Участник

    GoncharovV

    Участник

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    12
    спасибо!
     
  8. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.591

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Киров
    Бронь от гвоздя и самореза не спасет, а по сути это главные враги скрытой проводки, потому и в мет. трубе. Ну а дальше сами думайте.
    P. S. По ГОСТам/СНИПам вообще не запрещается без труб скрытую проводку делать... Да и ГОСТы/СНИПы/ПУЭ на частное домостроение не распространяется... Что хочу, то и ворочу...
     
  9. douglas
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227

    douglas

    Живу здесь

    douglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    Заканчиваю тут проводку, возник вопрос про укладку скруток, в распределительной коробке места мало и хватает только на три скрутки и получается, что лежат они вплотную друг к другу, скрутка не менее 4см, пропаяна сначала флюс ЛТИ120 припой ПОС40, затем упакована в термоусаживаемую трубку с клеевой основой, затем обмотана х/б изолентой, нормально что рядом друг с другом лежат?
     

    Вложения:

    • 20170508_154556.jpg
    • 20170508_155623.jpg
    • 20170508_160123.jpg
    • 20170508_160209.jpg
    • 20170508_160353.jpg
  10. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.591

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.591
    Адрес:
    Киров
    По мне так даже переборно :). Жилы в кабеле тоже рядом лежат и ничего.
     
  11. douglas
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227

    douglas

    Живу здесь

    douglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    @McDyr, действительно жилы рядом лежат) так даже не задумывался об этом.
    Перебора после протяжки в металлических трубах не почувствовал...скрутки в коробках делать одно удовольствие.
    Использовал два вида кабеля кольчугинский и нексанс в сравнении жилы одинаковые, по изоляции показалась у кольчугинского потолще и более жёсткая.
     
  12. vizora
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    23

    vizora

    Живу здесь

    vizora

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем доброго времени суток! Написал в теме про освещение, но понял что правильнее сюда...
    Подскажите как можно безопасно и просто провести кабель для подсветки в крыше террасы? Поясню: к дому пристроена терраса и ее потолок будет зашиваться вагонкой, надеюсь один раз и навсегда. В потолке планирую в дальнейшем сделать встроенные светильники, типа спотов для подсветки. Потому сейчас нужно заложить кабель с запасом, а уже следующим летом высверлить коронкой и установить светильники.
    Дом каркасный, соответственно терраса тоже из дерева.
    Светильники светодиодные уличные не более 10шт на всю террасу.
    Согласно нормам безопасности в деревянном доме скрытая проводка разрешена только в металлических трубах, но сверлить стропила, укладывать трубу (не зная еще где именно будут светильники) как то очень "не очень".
    Достаточно ли будет закинуть туда кабель NYM 0.75x2? Или может ВВГнг LS? В гофре или можно без нее?
    Опасаюсь что через лет этак 20 изоляция может потрескаться из-за перепадов температуры и случиться беда...
    Строители вообще предлагают положить туда кабель ПВС:aga:.
    Планируется примерно так:
    upload_2017-5-14_14-36-48.jpeg
     
  13. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    :nono:Я не издеваюсь, когда другие надо мной не издеваются:|: @vizora, Вы уж определитесь - "одна шапка или пять"?
    PS/. картинка действительно красивая:super:
     
  14. douglas
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227

    douglas

    Живу здесь

    douglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    Подскажите в какую трубу можно пропустить провод 2х1,5 через деревянную балку перекрытия, с потолка на выключатель, стандартная труба 1/2" имеет наружный диаметр 20мм хотелось бы поменьше отверстие сделать в балке...думал насчёт металлопластиковой трубы 16мм.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.954
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.954
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    А у вас проводка скрытая или открытая?
     